输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号
-
现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线?... 现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线? 展开
全部评论(6条)
-
- 小帅59108 2009-10-13 00:00:00
- 压力传感器——数显——24V——压力传感器。 数显接收的是mA信号,有电流信号给它就行。 猜的啊,不太敢确定。
-
赞(6)
回复(0)
-
- qiaomenghui 2009-10-17 00:00:00
- 压力传感器——数显——24V全部正负一个压一个,串联就可
-
赞(16)
回复(0)
-
- 勇立潮头2014 2009-10-26 00:00:00
- 电源-传感器-数显-电源
-
赞(9)
回复(0)
-
- 她她塔 2009-10-13 00:00:00
- 买个 开关电源 220V-24VDC 的就行,具体接线电源上会标注
-
赞(12)
回复(0)
-
- Indiffer喵 2009-10-24 00:00:00
- 必须有一个有源安全栅. 1,24V电源给安全栅供电 2,安全栅输入端与压力变送器相连,现场端是对外供电的. 3,安全栅输出端与数显表输入端相连,搞定. 而其他各位朋友介绍的方法,与数显表的型号规格密切相关.部分型号的可以这样正常使用!
-
赞(5)
回复(0)
-
- 权小花ok 2017-11-22 00:00:00
- 你买个开关电源,输出24V 开关电源的24V+连接两线制变送器的正极,变送器的负极(4~20mA输出端)接数显表的正极(数显表4~20mA输入+),数显表的负极连接开关电源的负极。 简单点说就是开关电源24V给压力变送器供电,把数显表串进来就行了,就像串万用表测电流是一回事 只能说这么清楚了
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号
- 现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线?... 现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线? 展开
2009-10-12 10:57:29
440
6
- 二线制压力变送器怎么接入四线制仪表
- 就是输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号,怎么连接的... 就是输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号,怎么连接的 展开
2009-07-01 01:54:00
707
3
- 三菱plc能直接接受温度变送器的输入信号吗?
- 三菱plc能直接接受温度变送器和压力变送器的输入信号吗?用加模块吗?4~20am... 三菱plc能直接接受温度变送器和压力变送器的输入信号吗?用加模块吗?4~20am 展开
2018-02-02 19:21:15
542
1
- 什么是DCS模拟量输入信号4-20MA 1-5V的关系
2013-03-20 22:24:55
412
2
- 磁翻板液位计4-20ma信号怎么转换到仪表上显示数字
2015-10-22 02:09:19
451
1
- 如何校验二线制压力变送器
- 我非常急需答案,谢谢了!!!!!!!!!!!!!!... 我非常急需答案,谢谢了!!!!!!!!!!!!!! 展开
2008-08-10 11:42:09
394
2
- java程序怎么接受压力传感器信号
- 想做一个一个java程序远程(隔空就行)接收压力传感器信号,请问各位大神提示一下需要一些什么准备工具,或者有实例我也想要参考一下!... 想做一个一个java程序远程(隔空就行)接收压力传感器信号,请问各位大神提示一下需要一些什么准备工具,或者有实例我也想要参考一下! 展开
2018-03-18 22:13:58
342
1
- 位移传感器输入的是什么信号
2012-03-07 23:06:58
240
4
- 差压变送器的输入的什么信号?
2017-03-08 05:03:57
593
2
- 压力变送器的输出信号是什么
2012-04-17 03:25:06
503
3
- 单片机怎么采集温度输入信号
2015-11-02 10:37:37
323
3
- 湿度传感器输入信号是什么?
2011-08-10 10:56:09
327
2
- 为什么振荡器没有输入信号却有输出信号?
- 为什么振荡器没有输入信号却有输出信号?振荡器引入的是正反馈而放大器引入的是负反馈?... 为什么振荡器没有输入信号却有输出信号?振荡器引入的是正反馈而放大器引入的是负反馈? 展开
2012-08-22 00:52:53
597
2
- 无线网桥接受信号不好怎么办???
2012-10-08 16:53:32
455
3
- 51单片机如何接受光电传感器信号???
- 用51单片机接受光电传感器信号时,若接收端接收不到发射端发射的光线,此时接收端会传出一个怎样的信号?若接受到光线,会传出一个怎样的信号?
2017-03-28 11:07:26
340
1
- 请解释下调节阀的输入信号
2013-10-07 02:43:13
217
3
- 周所周知调节阀输出的是什么信号,输入的又是什么信号?
2011-05-31 10:50:28
1058
4
- 变送器是两线制,输出4-20ma的压力信号,但是接收器是4线制,如何接线?
2011-08-10 17:19:11
371
5
- 如何制作简单实用的水位传感器?4-20ma的信号
- 我有一个风门角执行器的变送器,是将1.3K的电阻值变成4-20ma的信号,如何用1.3K的电阻值测量水位的变化,我的意思是能不能将30厘米深度的水位平均分配给,这个电阻... 我有一个风门角执行器的变送器,是将1.3K的电阻值变成4-20ma的信号,如何用1.3K的电阻值测量水位的变化,我的意思是能不能将30厘米深度的水位平均分配给,这个电阻 展开
2018-11-29 03:03:36
370
0
- 如何将远传压力表输出的电阻信号变送为4-20mA模拟量信号?
- 我买的是普通的远传压力表(价格在80多元),现在它输出的是电阻信号,请问各位高手,怎样才能用比较便宜的方法将输出信号变送成4-20mA模拟量信号?我听说加一个“一体式温度传感器”... 我买的是普通的远传压力表(价格在80多元),现在它输出的是电阻信号,请问各位高手,怎样才能用比较便宜的方法将输出信号变送成4-20mA模拟量信号?我听说加一个“一体式温度传感器”上面的“温度变送器”也行,只是要在厂家定做符合远传压力表阻值的变送器。请问是这样的吗?或者还有什么高招?请指教。 另外,我问卖我压力表的老板,他说给压力表一个5V的电压,表就可以输出0-5V的信号了,如果可以用比较便宜的方式将0-5V变送到4-20mA也可以,请高手指教!谢谢啦!着急啊!拜托 展开
2010-12-04 10:01:06
914
7
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论