红外微波双鉴探测器报警线是并联吗?

NO_xiaode 2011-07-05 01:49:04 286  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • 蓝精灵5820 2011-07-08 00:00:00
    错了。是要串联。并联的话,就需要所有的探测器同时探测到入侵,同时送出信号,主机才会发出报警信号,并联很容易出现“探测器送信号,但是主机不报警”

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 李白iiY 2011-07-06 00:00:00
    你可以看设备接线板上的标示啊,红外被动探头一般都是常闭(NC)信号的,防拆电阻要串联;NO就是常开,防拆电阻要并联。COM是常开常闭的公共端。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

红外微波双鉴探测器报警线是并联吗?
 
2011-07-05 01:49:04 286 2
红外微波双鉴探测器报警线能并联吗?
请高人指点 谢谢
2011-07-07 03:58:23 346 1
红外微波双鉴探测器如何布线
 
2017-09-30 13:30:17 414 1
红外微波双鉴探测器需要放什么线?一根8芯线?
 
2017-06-06 20:55:15 642 1
红外双鉴探测器
红外双鉴探测器的原理,安装在哪?,对面无墙能安装吗,范围多大?我的理解是,射出一道红外线,如果入侵者进来碰到那跟线,就报警,是这样的吗?
2018-04-05 15:22:52 396 1
红外微波双鉴探测器 Honeywell DT7450 如何安装
 
2018-11-18 06:51:20 302 0
红外/微波双鉴探测器不能布防怎么解决
 
2011-05-17 22:05:45 578 1
红外微波双鉴探测器是怎么用的,自己人进屋的时候会不会产生报警呢
 
2011-05-10 06:43:37 595 2
单鉴探测器和双鉴探测器
单鉴探测器和双鉴探测器在本质上有什么不同!在建筑设计中用的是双鉴探测器,但是被施工方改为单鉴探测器在安全上有没有什么漏洞?
2017-09-20 05:19:06 475 1
被动红外微波双鉴探测器可以串联接到可视对讲室内机吗
 
2018-12-02 20:49:11 400 0
红外双鉴探测器能看见图像的吗?
公司装红外双鉴探测器了,想知道这个能不能看到图像的,要是能那不是没私隐了,在做什么都被看光光了?!
2007-02-09 17:47:51 438 1
红外微波双鉴探测器是提高了可性,灵敏度,降低了误报率,还是以上都有
 
2018-11-24 15:22:12 285 0
红外双鉴探测器和声光报警器怎么接线。
 
2018-11-21 15:52:42 305 0
请教:红外双鉴移动探测器的安装流程
现有该产品两个,想要实现的功能是大门进出人发出报警,请问怎么接线以及和什么连接,需要哪些配件。跪求……
2018-11-14 11:44:07 224 0
双鉴探测器的介绍
 
2018-11-16 13:51:12 289 0
福科斯dt–7250双鉴被动红外与微波复合探测器
福科斯dt–7250双鉴被动红外与微波复合探测器
2018-12-01 10:33:53 196 0
honeywell中红外双鉴探测器的C代表什么
 
2012-02-01 20:20:03 413 1
双鉴探测器和红外对射的工作原理
 
2010-07-31 18:47:11 445 2
微波探测器与智能红外微波探测器的区别是什么?
 
2011-07-09 15:55:21 348 2
红外双签探测器都接什么线
 
2018-11-24 17:19:54 221 0

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题