- 磁致伸缩位移传感器是我公司对于位移和液位设计的一款产品,本产品广泛应用于要求测量精度高和测量可靠的液位、位移测量系统。它具有精度高、分辨率高、重复性好、稳定可靠、非接触式测量、寿命长、安装方便、环境适应性强等特点。它的输出信号是一个真正的位置输出,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,因此不必像其它液位、位移传感器一样需要定期重标和维护;正是因为它的输出信号为数值,所以即使电源中断重接也不会对数据接收构成问题,更无须重新归回零位。它可广泛应用于石油、化工、电力、制药、食品、饮料、工程机械等行业的各种液罐的液位、机械位移的测量和控制。 磁致伸缩位移传感器传感器在应用的过程中有数据跳动,那么我们如何处理数据跳动了。 油缸位移传感器一般为内置磁致伸缩位移传感器。结构部分:内置的油缸位移传感器采用的是磁致伸缩原理,外部构造由电子舱,测杆(内含波导丝),磁环,电源线组成。内部结构由电子舱内电子元器件及波导丝组成。 位移传感器的输出方式有很多一般常用的有模拟量输出(0-10V,4-20MA),数字输出(RS485,232,SSI),总线输出(canbus,profibus,modbus)。信号输出可以根据各种要求来选择。一般来说悬着电压(0-10V,0-5V)输出磁致伸缩位移传感器的数据线部分不能超过3米,超过3米的话其信号可能会衰减。 安装好磁致伸缩位移传感器后,出现数据跳动是客户常遇的情况,以下就这数据跳动方面做下分析。 一,接PLC后数据跳动且波动不大 可能原因:1.磁致伸缩位移传感器(以下简称位移传感器)或者机器未接地 2.供给电压不稳定 解决方法:检查供电电压是否稳定,若不稳定则换电压并使位移传感器与机器良好的接地 二,数据恒定在某个数字不动 可能原因:1.未正确接线导致传感器烧坏 2.供电电压过大 解决方法:检查接线方式是否正确,检验供电电压是否过大,观查位移传感器电子舱接线外部是否有烧黑现象,若看不见电子舱部分可闻下是否有焦味从而做出判断。 三,数据波动,有规则跳 可能原因:1.位移传感器本身没有校准好 2.磁环消磁或者有导磁元器件存在 3.位移传感器的精度不够 解决方法:重新校准位移传感器,装隔磁元件;校准传感器精度,检验其是否达标。 四,数据无规则乱跳 可能原因:1.有干扰源存在(如大型变频器,大型电机) 2.传感器本身电路设计有问题。 解决方法:用隔离栅隔离干扰源若此不能解决则寄回厂家维修检测
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 如何处理油缸磁致伸缩位移传感器数据跳动
- 磁致伸缩线性位移传感器数据变化不稳定什么原因
- 磁致伸缩位移传感器的注意事项
- 磁致伸缩位移传感器的技术参数
- 美国MTS磁致伸缩位移传感器内的磁致伸缩材料是什么材料?
- 我想知道的是里面的敏感元件,也就是利用什么材料的磁致伸缩效应?什么材料制备的?FeCo合金?还是铁氧体,稀土超磁致伸缩效应?... 我想知道的是里面的敏感元件,也就是利用什么材料的磁致伸缩效应?什么材料制备的?FeCo合金?还是铁氧体,稀土超磁致伸缩效应? 展开
- 磁致伸缩位移传感器采用什么原理?
- germanjet磁致伸缩位移传感器,是基于磁致伸缩原理用于测量线性位移的一种传感器,主要由磁致伸缩敏感元件(波导丝)、电子电路、保护外壳、非接触磁环组成,内部结构如图一所示。当传感... germanjet 磁致伸缩位移传感器,是基于磁致伸缩原理用于测量线性位移的一种传感器,主要由磁致伸缩敏感元件(波导丝)、电子电路、保护外壳、非接触磁环组成,内部结构如图一所示。当传感器工作时,电路产生一个“起始脉冲”,此脉冲沿着波导丝传输,同时产生一个沿着波导丝方向的螺旋磁场,当此磁场与非接触磁环的磁场相遇时,波导丝产生磁致伸缩效应,即产生一个机械波沿着波导丝传向电路,此机械波以恒定速度V传输,电路部分有一个拾能机构将此机械波转换成一个微弱电信号IEo,经过放大后得到一个“终止脉冲”,通过计算得出“起始脉冲”与“终止脉冲”之间的时间差T,因此位移值L即等于VT,原理如图一所示。 德敏哲磁致伸缩技术应用于位移传感器已有50年的历史,Germanjet(德敏哲)于1994年引进了磁致伸缩位移传感器应用在工业上,让数以万计的磁致伸缩位移传感器应用于国内自动化控制领域。 在德国经过近20年的研究与生产的经验,Germanjet(德敏哲)已经掌握了磁致伸缩线性位移传感器技术,能够为国内外客户提供各种结构、各种电气信号的磁致伸缩位移传感器产品,并具有了为客户定制特殊产品的能力,Germanjet(德敏哲)的19系列位移传感器在风电领域大量使用,基本外形结构如图三所示,基本外形结构和内置安装于液压缸如图二所示。 展开
- 电流型磁致伸缩位移传感器怎么接线
- 磁致伸缩位移传感器怎么换算得到速度
- 磁致伸缩位移传感器的磁环会失磁吗
- 磁致伸缩位移传感器国内哪家做的比较好
- 磁致伸缩液位传感器故障
- 有一支液位传感器,实际液位为60mm,显示在180mm,没有变化,重上电后恢复正常(之前正常运行半个月左右)。想知道可能是什么原因?... 有一支液位传感器,实际液位为60mm,显示在180mm,没有变化,重上电后恢复正常(之前正常运行半个月左右)。 想知道可能是什么原因? 展开
- 磁致伸缩位移传感器工作原理中包含了哪些效应
- 磁致伸缩位移传感器原理是什么?该传感器有什么优点?
- 磁致伸缩位移传感器哪个品牌质量比较?价格比较合理?
- 简述磁致伸缩微动原理
- 推荐个磁致伸缩液位传感器!
- 需求:磁致伸缩液位传感器,1至1.5m长,标准ADC输出,12V以下工作电压,20mA以下工作电流,精度要求不用太高,价格500以下!... 需求:磁致伸缩液位传感器,1至1.5m长,标准ADC输出,12V以下工作电压,20mA以下工作电流,精度要求不用太高,价格500以下! 展开
- 直线位移传感器具体包含哪几个种类的传感器?磁致伸缩位移传感器算吗?
- 磁致伸缩液位计卡浮子问题如何解决
- 回答的问题都太简单了,没有解决... 回答的问题都太简单了,没有解决 展开
- 双出杆缸的磁致伸缩位移传感器的安装方式
- 磁致伸缩液位传感器的耐压值
原来的电压型是五线甚至七线的,而我们的四线的(电源+、-、信号线、地线)一般棕色或红色是直流电源正极,蓝色或黑色是负极,可以用万用表的电压档位测可能的正、负极之间的电压值,如果没有把握,就可以在可能的正、负极之间接一个1000Ω的电阻,再测量电阻之间的电压值,确认正负极性后,用正极分别去短路剩下的几根线,同时看电脑显示是否出现稳定的大值,如果是,再用负极去短路刚才验证的那根线,同时看电脑显示是否出现稳定的小值,如果是,就是信号线了。这就确定了+、-、和信号线了。如果信号线非常难以确定,上述方法行不通,可能就是该传感器的电源与电脑的电源没有共地,没有共地,就没有一个基准值,该传感器的电源相对电脑电源就是浮动电压值。因此,必须将该传感器的电源负极与电脑的电源负极短接。上述问题自然解决。这很容易出现在维修设备的过程中。其它的几根线不要管,用电工胶绑起即可。
如果是电流型输出的传感器,就不能这样实验了。因为,电流型输出负载不能开路,否则,容易过载损坏传感器。对于,三线制输出的传感器,应该先在传感器信号线与负极之间先接一个电阻1000Ω短路,以免误操作时过载。在预先弄清楚正负极的情况下,接好传感器的正负极接线,再将信号线分别与其余几根线短路,看有无稳定的显示。如有,可确定信号线的接线。然后在停电的情况下,取下原来短接的那个电阻,再接好线,然后才能送电。注意信号线一定不能开路。
对于传输距离较长,但是电脑有需要电压输出信号,可以选用电流输出信号进行传输,到了电脑边再将电流信号转换成电压信号,方法很简单,只需要在输出与电源负极之间接入一个标准的高品质电阻就可以。