仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

框架柱钢筋的接头位置在柱的中间可以吗?

TAAIZS 2011-05-24 10:10:58 902  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • 大苏打954 2011-05-25 00:00:00
    可以

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 勤奋的DRGUOGUO 2011-05-25 00:00:00
    可以,你如果有学过结构设计计算的,就会知道柱中的弯矩一般比较小甚至为0

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • zwj15824233582 2011-05-25 00:00:00
    可以,接头总数四根时可在同一截面连接,多于四根时应错开,同一截面内其搭接总数不超过50%。规范规定是要在楼层板以上≥H/6、≥500mm即可。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 天宫三少爷 2017-09-13 00:00:00
    1、框架柱钢筋的接头位置在柱的中间是可以的。 2、框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向支撑结构。 3、钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

框架柱钢筋的接头位置在柱的中间可以吗?
 
2011-05-24 10:10:58 902 4
框架柱钢筋能有几个接头?
 
2014-12-14 01:27:24 305 4
框架柱钢筋问题
1、刚接到一套图纸,框架结构。发现部分柱子一半的主筋上层的比下层的粗,还有部分柱子上层钢筋都比下层粗,对于这样的情况大家一般都怎么施工的。上下两层柱子钢筋怎么焊接。2、有个... 1、刚接到一套图纸,框架结构。发现部分柱子一半的主筋上层的比下层的粗,还有部分柱子上层钢筋都比下层粗,对于这样的情况大家一般都怎么施工的。上下两层柱子钢筋怎么焊接。 2、有个柱子二层是14的钢筋(共10根钢筋,有4个是14的),到了三层4个14的变成了2个20+2个25的了。级差这么大,电渣压力焊接允许吗? 3、同一层的柱子钢筋可以有两个焊接接头吗? 展开
2013-12-11 01:06:23 546 2
框架柱钢筋量
2016-02-01 20:56:08 495 1
框架柱全高加密时,柱筋接头位置可否不考虑
施工时柱子接头在加密区里了、可有这方面的规范、谢谢... 施工时柱子接头在加密区里了、可有这方面的规范、谢谢 展开
2015-07-15 13:06:03 585 3
深入承台内的框架柱钢筋加密区允许接头吗
 
2015-06-09 07:39:55 876 1
框架柱钢筋什么时候采用焊接连接
 
2011-11-13 09:53:03 547 4
柱钢筋在加密区内是否可以有接头?
 
2018-12-08 15:03:55 549 0
框架柱机械连接接头可以在地梁吗?
 
2013-07-17 20:57:13 389 2
框架柱钢筋接头位置错开距离多少
框架柱钢筋接头位置错开距离多少... 框架柱钢筋接头位置错开距离多少 展开
2018-01-04 08:03:22 2455 1
基础框架柱钢筋接头位置如何处理
 
2011-04-18 05:16:13 574 2
框架柱四根立筋接头是否要错开
框架柱四根立筋接头是否要错开... 框架柱四根立筋接头是否要错开 展开
2016-10-13 16:48:40 562 1
框架柱纵向接头不错开搭接么
框架柱纵向接头不错开搭接么也就是接头率,因为错开搭接的话及在柱子中部偏上那是薄弱区不是麽... 框架柱纵向接头不错开搭接么也就是接头率,因为错开搭接的话及在柱子中部偏上 那是薄弱区不是麽 展开
2012-08-13 03:12:50 506 2
框架柱钢筋接头位置低了怎么补强
 
2016-07-25 02:20:41 573 1
框架梁钢筋底筋对焊接头在支座处也就是在框架柱中行吧
我们在工程中通常看见框架梁的底筋用的是机械连接和对焊连接,但是接头是在梁的两端也就是说在梁端箍筋加密区,是不是机械边接没有问题?那对焊连接呢?... 我们在工程中通常看见框架梁的底筋用的是机械连接和对焊连接,但是接头是在梁的两端也就是说在梁端箍筋加密区,是不是机械边接没有问题?那对焊连接呢? 展开
2010-01-08 09:14:21 610 3
框架柱与芯柱是以什么关系存在的?
 
2016-07-12 16:56:30 509 1
框架柱钢筋接头怎么算?
是按9米算还是一层一个算?... 是按9米算还是一层一个算? 展开
2012-03-11 00:35:55 384 3
框架柱歪了怎么办?
 
2018-03-16 06:33:04 545 1
框架柱歪了怎么办
框架结构上下2层,一层层高4.15M。发现其中一根框架柱歪了,用吊坠吊,柱子高3.6M,上下差了2公分。柱子截面要求是450mm,现在有的地方时445mm,Z少的是440mm。柱子上口收了截面是445mm,中间收了441mm,下口收了445mm.柱子从一面成了S形了。 现在出现这样的情... 框架结构上下2层,一层层高4.15M。发现其中一根框架柱歪了,用吊坠吊,柱子高3.6M,上下差了2公分。柱子截面要求是450mm,现在有的地方时445mm,Z少的是440mm。柱子上口收了截面是445mm,中间收了441mm,下口收了445mm.柱子从一面成了S形了。 现在出现这样的情况怎么办。我想知道施工方应该怎么处理。关键是处理办法。 监理知道了应该怎么做呢。 以上的情况对结构有影响吗? 展开
2010-08-04 09:00:49 940 6
框架柱保护层补偿规范
框架柱保护层补偿规范
2017-06-19 00:35:36 414 1

9月突出贡献榜