- cdsqaz 2011-04-02 00:00:00
- 外部24V故障,有可能是电源板(PSU2板)检测的问题
-
赞(13)
回复(0)
-
- 紫冰凝521314 2017-10-08 08:43:00
- 1.故障代码含义 F007 过电压(在运行状态≤ o4 有效) 端子1U1 ,1V1 或1W1 和3U1 ,3W1处的电压高于响应阈值的时间超过了在 P086中设置的“再启动”时间。 电枢电源电压的响应阈值:)%( .100352 P1 001 078 P + ×励磁电源电压的响应阈值 2.可能的故障原因: (1)电源过电压 (2) 监控值设置得太灵敏或不正确(P352 ,P078) 故障值: r047 变址002 ~ 016: (3)1 发生过电压 i002 发出有效故障信息的相号 0... UV相 1... VW相 2... WU 相 3... 励磁相 (4)i003 错误的电压值(规格化为16384) (5) 过电压的持续时间大于在参数 P086中设置的值(如果设置>0)
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 西门子变频器报F007故障代码的故障原因是什么?
2011-04-01 03:24:18
847
2
- 西门子变频器故障代码G900
- 西门子变频器故障代码G900
2018-11-14 16:21:50
307
0
- 西门子变频器报F0002故障如何解决
2018-06-19 20:48:04
1297
1
- 求助:西门子430变频器报P0001故障
2018-06-15 16:04:44
409
1
- 西门子变频器F0022什么故障原因?
2017-09-23 11:42:45
648
1
- 西门子g120变频器 报F0002故障如何解决
2011-05-27 11:27:11
461
3
- 亚泰变频器故障代码
- 亚泰变频器故障代码
2018-11-16 15:16:28
549
0
- 变频器故障代码0L1是什么意思
2011-11-09 04:39:44
4287
5
- abbDCS800变频器故障代码512是什么
2015-03-01 17:41:15
784
6
- 变频器报编码器丢失故障
2017-04-17 20:03:06
212
1
- 施耐德变频器报OPF1故障,是什么意思?
2012-10-10 10:09:20
923
2
- 金田变频器故障代码Err09
- 金田变频器故障代码Err09
2018-06-19 03:16:36
1078
1
- SIEMENS变频器F0090故障是什么原因
2013-01-20 14:03:18
629
2
- 奥朗变频器a380故障代码
2014-06-22 13:58:02
290
2
- 求助台安变频器故障 代码OU-C
- 我有一台台安N2-401-M3变频器 说明书丢失 故障代码OU-C请高手指点排除方法
2008-08-24 04:01:17
584
2
- eh质量流量计故障代码#031是什么故障
2015-03-02 18:52:02
960
2
- 西门子变频器F0012故障如何处理
2018-06-20 17:10:47
273
1
- 变频器报单元驱动故障怎么处理
2018-06-15 05:12:10
281
1
- ABB变频器报1009故障是怎么回事
- ABB550变频器报1009故障??什么意思啊?
2011-10-26 03:09:23
3467
5
- 西门子变频器报F0003
2012-05-15 14:06:47
242
3
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论