断路器拒跳的原因 危害 及如何处理

小赖皮4477 2017-12-15 16:24:43 312  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 呼的大大的 2017-12-16 12:13:12
    断路器越级跳闸应如何检查处理? 什么是断路器越级跳闸 断路器的“拒跳”对系统安全运行威胁很大,一旦某一单元发生故障时,断路器拒动,将会造成上一级断路器跳闸,称为“越级跳闸”。 断路器越级跳闸的危害 这将扩大事故停电范围,甚至有时会导致系统解列,造成大面积停电的恶性事故。因此,“拒跳”比“拒合”带来的危害性更大。 对“断路器越级跳闸故障的处理方法如下。 1、根据事故现象,可判别是否属断路器“拒跳”事故。“拒跳”故障的特征为:回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,但该回路红灯仍亮,上一级的后备保护如主变压器复合电压过流、断路器失灵保护等动作。在个别情况下后备保护不能及时动作,元件会有短时电流表指示值剧增,电压表指示值降低,功率表指针晃动,主变压器发出沉重嗡嗡异常响声,而相应断路器仍处在合闸位置。 2、确定断路器故障后,应立即手动拉闸。 (1)当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。 (2)当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,但断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路保护均未动作(也可能为保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器。当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(拒跳)断路器。这时应隔离之,同时恢复其他回路供电。 (3)在检查“拒跳”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。 断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电。 如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非故障线路送电。Z后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

断路器拒跳的原因 危害 及如何处理
 
2017-12-15 16:24:43 312 1
220kv高压断路器拒动怎么处理?
 
2017-09-12 15:44:08 257 1
关于断路器的防跳
谁能给我讲一下关于断路器的防跳原理和防跳接线图呀!
1970-01-01 06:50:37 191 2
电动机振动原因及处理。
电动机振动原因及处理方法
2009-08-26 01:55:32 563 7
断路器带防跳问题
一般好像都带吧,本公司做断路器+综合继保(DMR140t),双进线+联络柜,实现母分备自投,要求断路器不带防跳,为什么呢?
2009-02-24 02:55:08 237 1
什么是断路器三跳
什么是断路器三跳
2010-11-03 14:06:21 231 3
原子吸收光谱仪产生回火的原因是什么及如何处理
 
2016-04-07 05:57:30 505 2
高压断路器的防跳是什么意思?
 
2011-03-17 23:41:27 213 4
断路器跳位监视工作原理
 
2014-01-14 08:46:13 459 2
地磅上下跳数原因及解决办法—天津恒达
地磅跳数的几个原因和解决办法:
1、可能是因为电源电压不稳。汽车衡仪表的输入电压范围为(187~242)V,某些使用单位未加稳压电源,造成超出仪表的正常工作电压范围,出现数字跳变现象,所以zui好配置一个稳压电源。

2、接线盒密封不好,盒内湿度过大。打开接线盒观察是否有水珠或潮气,通过晾晒或用吹风机吹干,故障即可排除。必要时更换接线盒。

3、主线损坏。有些秤体至仪表之间距离过大,其间主线有外露部分,有可能被人为破坏或老鼠啃咬,金属屏蔽失去作用或连接处不牢,造成数字跳变。用万用表电阻档测量该主线,以确保每一股都是独立的通道,并且连线牢固,否则更换主线。
4、接线盒内电路板损坏。接线盒内的电路板是由接线端子盒和电位器组成。接线端子长期使用可致氧化锈蚀,接头处氧化锈蚀部分脱落,导致压线松动,从而使仪表数字跳变。此时,可用砂纸或锉刀摩擦掉其接触面,重新连接牢固,故障现象排除。电位器长期使用也可导致内部金属表面被氧化,使得数字不稳、跳变,此时用更换相同阻值的电位器即可排除故障。
 
5、强电干扰。当汽车衡附近有强电操作时会干扰到汽车衡的正常工作,引起跳数是其中的一个表现形式,此时要停止强电操作。做好接地线进行抗干扰。

6、传感器损坏、漂移。当传感器损坏或发生漂移时,也可造成数字跳变不稳。一般情况下,有一只传感器漂移或损坏。判断具体哪只有故障,可用直接连接主线的方法进行。即把所有传感器接线逐只拆下直至剩下一只,然后把传感器逐只接上,同时观察仪表显示是否正常,即可判断出损坏的传感器。予以更换即可解决问题。


2021-11-24 15:29:01 277 0
臭氧发生器过热导致断路器断开的原因及解决方法。
小型臭氧发生器,也叫放电管,里面是电极柱,中间是玻璃管介电质,也可能是石英管,外面是金属片,总的体积比拳头大一点点。一面连接7000多V高压,一面接地。但是工作半个小时后总是因为放电管太热,使断路器断开,这是什么原因?冷却条件只有两个小风扇,怎样... 小型臭氧发生器,也叫放电管,里面是电极柱,中间是玻璃管介电质,也可能是石英管,外面是金属片,总的体积比拳头大一点点。一面连接7000多V高压,一面接地。但是工作半个小时后总是因为放电管太热,使断路器断开,这是什么原因?冷却条件只有两个小风扇,怎样才能让它持续工作,求大师救助。放电管在80X30X100cm空间内工作。 展开
2012-10-29 01:38:44 428 4
毛毯的起球原因及处理方法
 
2018-12-10 16:21:12 243 0
板式换热器外漏产生原因及处理方法
板式换热器外漏产生原因及处理方法
2010-07-13 00:23:52 525 3
500kV断路器失灵重跳是什么意思
 
2018-11-11 21:54:31 294 0
断路器坏了的原因
 
2011-07-12 08:29:20 318 5
断路器跳闸的原因
家里的断路器跳闸,妈妈买了一个新的换上说是这种缺点就是不太敏感,有问题不会有反应,但是我妈妈想换回以前敏感的,但怕换上后又跳闸,现在找不到跳闸原因,电工检查插座没问题,也没有大功率电器,问有懂行的分析一下还有什么原因,希望解释的通俗一点,谢... 家里的断路器跳闸,妈妈买了一个新的换上说是这种缺点就是不太敏感,有问题不会有反应,但是我妈妈想换回以前敏感的,但怕换上后又跳闸,现在找不到跳闸原因,电工检查插座没问题,也没有大功率电器,问有懂行的分析一下还有什么原因,希望解释的通俗一点,谢谢 展开
2011-10-08 11:29:33 529 6
循环流化床锅炉出力不足的原因及处理?
 
2016-08-17 20:51:00 548 2
潜水电泵过载、出水少的原因及处理方法
 
2016-07-22 10:06:23 485 1
大气污染产生的原因及如何FZ
论述性质,至少300字左右
2018-12-01 15:19:16 394 0
合交流接触器,空开总跳的原因?
合交流接触器时,空开有时跳,有时不跳,要是跳了再合就好了,在运行的过程中一切正常。电路的火线和零线都安装了明显断开点的保险,我就怀疑是零线有断开点的原因,当设备停下来后线圈的存电没有释放,当再次合交流接触器时产生的合流使空开跳闸。请高手给分... 合交流接触器时,空开有时跳,有时不跳,要是跳了再合就好了,在运行的过程中一切正常。电路的火线和零线都安装了明显断开点的保险,我就怀疑是零线有断开点的原因,当设备停下来后线圈的存电没有释放,当再次合交流接触器时产生的合流使空开跳闸。请高手给分析一下。 展开
2009-12-27 13:56:32 844 4

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题