全部评论(3条)
-
- 天地永存go 2012-11-17 00:00:00
- 在正转回路中接入行程开关的常闭点,在反转回路中接入行程开关的常开点。
-
赞(4)
回复(0)
-
- 传發烟酒商行 2012-11-16 00:00:00
- 控制正转的控制线经过行程开关的常闭到反转接触器的常闭再到正转接触器线圈,控制反转的控制线经过行程开关的常开触点到正转接触器的常闭触点再到反转接触器的线圈
-
赞(19)
回复(0)
-
- 陈姸CHEN 2017-10-14 13:54:09
- 一、正向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源;2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源;2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用。1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节;2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。 四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。 五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
-
赞(7)
回复(0)
热门问答
- 接触器可逆接线方法
- 2个接触器1个行程开关,是三相电的 要求开启电源电机正转,按下行程开关电机反转
2012-11-15 12:26:56
378
3
- 可逆型交流接触器 可逆是什么意思
2012-10-12 03:47:09
493
3
- 什么叫非可逆式 可逆式交流接触器
2012-09-20 07:22:22
341
4
- 可逆接触器中两个接触器怎么工作的
- 可逆接触器能控制电机的正反转,有哪位大虾知道可逆接触器中的两个接触器怎么工作的,Z好附上原理图,谢谢啦!
2016-11-13 09:39:03
582
2
- 接触器正反转的实物接线方法
2009-01-31 03:20:23
337
4
- 电箱按钮控制接触器的接线方法是什么?
2018-11-12 02:48:25
349
0
- cjt1-10交流接触器接线
- 接线的方式,每个接线端点的用途名称
2017-11-25 01:31:36
358
1
- 接触器可逆式与不可逆式是指什么意思,请懂的人指点啊!
2012-08-30 05:38:09
421
2
- 预付费电表和继电器分励接触器的接线方法?
2016-06-21 11:08:04
353
1
- 直流电机的接触器怎么接线
2011-10-12 01:50:56
416
2
- CJX2_3210交流接触器接线法
2012-11-16 06:16:07
622
2
- CJT1-20交流接触器怎么接线
2018-11-28 21:27:30
208
0
- 交流接触器的接线实物图
2012-08-02 02:21:12
349
2
- 380v交流接触器接线-1810
- 我的电机运行正常,我的交流接触器老是烧坏.请问下是为什么? 谢谢
2008-12-07 12:21:20
301
4
- 电容切换接触器怎样接线
- 普通接触器三进三出,但电容切换接触器好像有辅助触头,还有几条线将主触头和辅助触头连接。求解!怎样连接的?
2012-06-21 17:03:47
330
4
- 交流接触器的接线方法 那里是常开、常闭、线圈
2013-05-02 13:54:55
395
2
- 交流接触器跟温度传感器怎么接线
2018-11-13 03:33:50
237
0
- 220电源cxj2s-18接触器怎么接线?
2018-11-29 02:22:24
243
0
- 正泰NC8接触器接线方式
2018-11-20 15:30:15
232
0
- 交流接触器辅助触点如何接线?
- 有2个cjx2 1210接触器2个怎么实现三相电杌正反转控制,特别是二次回路接线方式?
2017-04-04 04:49:37
363
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论