全部评论(4条)
-
- 一一1972 2009-03-14 00:00:00
- 选择1千千瓦的.380v的功率表即可。
-
赞(13)
回复(0)
-
- 情商Hh30wh2 2009-03-15 00:00:00
- 1000KVar的变压器,恐怕得装设高压计量了,那都是电力公司的事,交给他们不就得了
-
赞(8)
回复(0)
-
- zangyangshi02 2009-03-15 00:00:00
- 您应该选安装式(开关板式)三相有功功率表,其电压可以直接选380V的,其电流按电流互感器来选,就是2000A/的。因为1000kVA的变压器的二次电流I=S/√3/U=1000/√3/0.4=1443A,所以选的电流互感器2000A/是可以的。此时仪表满偏转的功率(cosφ=1)为√3×380×2000×10^-3=1316kW。 订货或购买时应该写:三相有功功率表,电压380V,电流2000A/(表盘上会直接标示为kW的值。参考型号:42L6-W,外形:120mm×120mm;1D1-W,外形:160mm×160mm)。
-
赞(6)
回复(0)
-
- xgwgt47230 2009-03-15 00:00:00
- 1000KVar的变压器写法错误了,那要根据使用容量来决定。
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 1000KVar的变压器,2000/5的电流互感器,功率表如何选择?
2009-03-13 13:18:49
402
4
- 电流互感器,功率表怎么选择
2018-12-01 00:58:18
314
0
- 三相四线功率表配500比5电流互感器,如何计算用电量
2012-07-30 13:03:43
922
4
- 电流互感器、功率表如何计算及接法
- 本人从事水泵的试车工作,Z近有人提出,关于电流互感器与功率表的接法及计算问题: 电流互感器接法是在300/一档,2匝,2个电流互感器接法一致,接到一个功率表上,,出厂额定是4w.全部都是380V的,380V三相电机异步,测试的时候功率表上显示是到40格, ... 本人从事水泵的试车工作,Z近有人提出,关于电流互感器与功率表的接法及计算问题: 电流互感器接法是在300/一档,2匝,2个电流互感器接法一致,接到一个功率表上,,出厂额定是4w.全部都是380V的,380V三相电机异步,测试的时候功率表上显示是到40格, 我以前计算是根据2个电流互感器300这里, 先算出功率表上每一个的功率是300*2*4/1000=2.4kW;然后功率40*2.4=96kW;, 有人就问你的300为什么乘以2.. 我只知道这样做的,不知道原理,请知道的大侠指点一下,接法我是一相线互感器与功率表K1 K2完全一致接, 展开
2015-05-07 11:28:52
720
3
- 高压电流互感器和功率表的接线图
2015-06-15 06:43:31
318
1
- 功率表和电流互感器精度的关系
- 同一条线路,2个功率表分别在上级变电站出线侧和下级配电室进线侧,所配的电流互感器精度不同,为0.5和0.2级的,变比分别是750/5和1000/5的,一个月下来,2个功率表计量的功率相差达10000度,想知道是否正常,精度对计量的影响怎么计算啊????
2008-02-29 10:25:48
613
3
- 电流互感器是不是就是变压器
2012-10-11 04:05:18
455
6
- 带电流互感器的单相功率表的接线方法
2018-04-19 12:12:40
417
1
- 电流互感器和无功功率表,有功功率表怎么接
2013-06-26 08:18:38
736
2
- 300/5的电流互感器配200/5的电流表会怎样?
2015-11-17 04:35:25
312
1
- 电度表与电流互感器如何配对选择
2017-09-24 08:37:44
797
2
- 电流互感器和电度表的选择
- 三相400V 2000A 功率因素0.95 的负载。麻烦帮选择电流互感器和三相三线电度表,能帮选好型号Z好,另要不要再加电压互感器?
2008-09-04 04:10:55
483
3
- 带电压、电流互感器的功率表倍率怎么计算
2008-12-21 17:49:43
608
7
- 假如额定电流是630A选择750/5的电流互感器,应该选什么型号的电度表?
2018-01-22 00:36:12
374
1
- 10千伏功率表500/5怎么看功率表计算
- 10千伏功率表500/5怎么看功率表计算
2016-01-23 14:00:13
477
1
- 4000/5的电流互感器配什么电度表准
- 4000/5的电流互感器配什么电度表准
2016-04-06 22:09:08
584
1
- 断路器和电流互感器的电流的选择
- 断路器CM1-400M/3300 315/3150 400M的400是根据设备的计算电流来确定的,但是315/3150是什么意思?怎么来确定? 电流互感器 LMZ1-0.66 300/5 300/5是如何确定的?
2009-08-27 13:03:44
534
4
- 电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器
2017-05-11 20:30:00
537
1
- 电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器?
2011-01-09 07:12:44
614
5
- 三相变压器的参数测量为什么用两个功率表