调节阀的阀位信号用什么符号表示?
-
比如有一个压力调节阀,位号是PV-101。那么阀门控制信号可以用PY-101表示。可是阀位反馈用什么符号表示?... 比如有一个压力调节阀,位号是PV-101。那么阀门控制信号可以用PY-101表示。 可是阀位反馈用什么符号表示? 展开
全部评论(2条)
-
- 吉武养冠 2012-08-03 00:00:00
- PVS-101 (压力阀门开关101) 或者 PVA-101 (压力阀门报警101) 如果需要可以在 S 或 A 后面加 上标 +、++ 及下标 -、--
-
赞(14)
回复(0)
-
- seine 2017-10-01 00:00:00
- 阀位反馈习惯上用 ZT 表示,对于压力调节阀可以用ZTP-101表示。 FIRST LETTER 首字符 MEASURED OR INITIATING VARIABLE 测量变量或初变量 MODIFIER 扩展含义 A ANALYSIS 分析 B BURNER FLAME 烧嘴火焰 C D DIFFERENTIAL 差值 E VOLTAGE(EMF) 电压 F FLOW RATE 流量 RATIO(FRACTION_) 比率 G H HAND(MANUALLY INITIATED) 手动 I CURRENT(ELECTRICAL) 电流 J POWER 功率 SCAN 扫描 K TIME OR TIME-SCHEDULE 时间或时间表 L LEVEL 液位 M MOMENTARY 瞬时值 N O P PRESSURE OR VACUUM 压力或真空度 Q QUANTITY 数量 INTEGRATE OR TOTALIZE 集中或累积 R RADIOACTIVITY 射线 S SPEED OR FREQUENCY 速度或频率 SAFETY 安全 T TEMPERATURE 温度 U MULTIVARIABLE 多变量 V VIBRATION 振动 W WEIGHT OR FORCE 重量或力 X UNCLASSIFIED 未分类 X-AXIS X轴 Y EVENT,STATE OR PRESENCE 事件状态 Y-AXIS Y轴 Z POSITION 位置 Z-AXIS Z轴 SUCCEEDING LETTERS 后序字符 READOUT OR PASSIVE FUNCTION 读出或其它功能 OUTPUT FUNCTION 输出功能 MODIFIER 扩展含义 A ALARM 报警 B C CONTROL 调节 D E PRIMARY ELEMENT 一次元件 F G GLASS VIEWING DEVICE 玻璃 H HIGH 高 I INDICATE 指示 J K CONTROL STATION 控制站 L LIGHT(PILOT) 长明灯(导向) LOW 低 M MIDDLE OR INTERMEDIATE 中部或ZY N O ORIFICE (RESTRICTION) 限流孔板 P POINT(TEST) CONNECTION 点(测试连接) Q INTEGRATE OR TOTALIZE 积分或累积 R RECORD OR PRINT 记录或打印 S SWITCH 开关 T TRANSMIT 变送器 U MULTI FUNCTION 多功能 MULTI FUNCTION 多功能 MULTI FUNCTION 多功能 V VALVE,DAMPER,OR LOUVER 阀、阻尼器或排气孔 W WELL 套 X UNCLASSIFIED 未划分 UNCLASSIFIED 未划分 UNCLASSIFIED 未划分 Y RELAYH OR COMPUTE 继电器或计算 Z DRIVE,ACTUATE OR UNCLASSIFIED FINAL CONTROL ELEMENT 驱动、执行或未划分的终端控制系统
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 调节阀的阀位信号用什么符号表示?
- 比如有一个压力调节阀,位号是PV-101。那么阀门控制信号可以用PY-101表示。可是阀位反馈用什么符号表示?... 比如有一个压力调节阀,位号是PV-101。那么阀门控制信号可以用PY-101表示。 可是阀位反馈用什么符号表示? 展开
2012-08-02 01:59:13
1817
2
- 电导率用什么符号表示
2015-04-16 06:57:27
2202
3
- 示波器用什么符号表示
2018-11-24 15:06:52
371
0
- 蒸汽调节阀的IP符号表示什么意思
2017-03-06 11:29:14
267
1
- flc flo调节阀故障阀位
- 请问调节阀故障阀位flc,flo分别代表什么意思,和FCFO的差异是什么,麻烦详细讲解一下谢谢... 请问调节阀故障阀位flc, flo分别代表什么意思,和FC FO的差异是什么,麻烦详细讲解一下 谢谢 展开
2017-10-06 13:52:13
964
1
- 开口扳手用什么字母符号来表示
2018-12-06 00:06:41
255
0
- 液压油液的几种粘度用什么符号表示
2015-12-12 03:14:20
759
2
- 电子元件有哪些,都是用什么符号表示
2018-04-10 15:37:22
345
1
- 电气符号KA表示什么?
2014-08-24 00:54:51
748
4
- 电气自动化,温度传感器、温度变送器的符号用什么表示的?
2014-05-08 17:35:33
456
3
- 在proteus中,湿度传感器用的什么符号表示的
2017-01-04 16:40:14
481
1
- PID图纸中FV/PV/TV都表示调节阀,开关调节阀用什么表示
- PID图纸中FV/PV/TV都表示调节阀(都是定点控制,有些有位置显示),开关调节阀(只有开和关2种状态)一般用什么表示?用XV吗?开关调节阀主要用于离心泵的进口和出口,它们的控制一般是... PID图纸中FV/PV/TV都表示调节阀(都是定点控制,有些有位置显示),开关调节阀(只有开和关2种状态)一般用什么表示?用XV吗?开关调节阀主要用于离心泵的进口和出口,它们的控制一般是同开同关的吗?那希望楼主随便说下泵的一些控制方案。 展开
2017-11-26 14:30:08
2712
1
- 气动调节阀旁路阀一般用什么阀门
2011-06-01 06:18:03
294
5
- 粘度符号用什么表示?能具体讲讲吗?
- 关于水处理方面的.... 关于水处理方面的. 展开
2005-06-28 21:48:24
1218
2
- 煤矿风筒末端压力传感器用什么符号表示?
2016-12-01 05:51:08
457
1
- 画电路时,超级电容用什么符号表示呢?
- 这上面用哪一个呢?我用的第二个,老师说不对。
2015-05-24 22:20:29
270
1
- 减压阀表示符号
2018-11-30 18:05:18
368
0
- DCS中温度点位用TI表示,那么pH计读数点位用什么表示
2015-02-04 09:57:22
202
3
- 流量调节阀的符号是什么
2013-04-21 04:11:41
214
5
- 电动调节阀电气符号?
- 画图用... 画图用 展开
2010-05-21 04:30:09
573
3
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论