全部评论(3条)
-
- 罗琼1124 2012-07-25 00:00:00
- 这款为24V供电,你首先看下他的输出电压是多少?如果超过AD芯片的耐压值(一般为5V)就要先降压(一般串联电阻就可以),然后就可以直接AD芯片的输入端
-
赞(17)
回复(0)
-
- nssvnsbvnbv 2012-07-28 00:00:00
- 上面,接PT100传感器,下面接24V,上面得不说标得很清楚吗!不要接反了,
-
赞(3)
回复(0)
-
- 新乐小男人year 2016-05-29 00:00:00
- 上面的图是你的图的完整版,传感器就照那个接,是三线制的。PT100引出两跟线,到这个小板上时把左边两个端子用线短上,这样也可以。下面的图是接取样电阻的,我以前也做过PT100的变送器。我想可能是这样接的:下面图的"Vps"对应的是上面图的“+”,下面图的“Vo”对应的是上面图的“-”。小板输出的是4~20mA电流,根据你AD转换芯片的输入电压来选取取样电阻,例如:你的AD转换芯片输入电压是0~2.048V,你的取样电阻:2.048/0.02=102.4欧姆。100欧的就可以了。
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- SBWZ一体化pt100温度传感器接到AD模块上?接线方式?
2012-07-24 22:04:45
464
3
- 一体化温度变送器如何接线?三线SBWZ
2014-08-27 19:04:46
302
1
- 三芯PT100温度传感器怎么接线
- 我要用台达PLC的温度测量模块,要求用三芯PT100,这怎么接线啊?青赐教!不胜感激!... 我要用台达PLC的温度测量模块,要求用三芯PT100,这怎么接线啊?青赐教!不胜感激! 展开
2017-09-16 15:39:06
329
2
- EM231(或EM235)模拟量模块与PT100热电阻以及温度变送器的接线方式
- EM235模拟量模块上有RA,A+,A-等输入端子(这种应该不是EM231而是EM235的模块吧),PT100为三线制的(一根红色,两根白色),温度变送器(如图)量程为0~200℃,4~20mA电流信号,请问我应... EM235模拟量模块上有RA,A+,A-等输入端子(这种应该不是EM231而是EM235的模块吧),PT100为三线制的(一根红色,两根白色),温度变送器(如图)量程为0~200℃,4~20mA电流信号,请问我应该怎样将三者正确的接入模块中,有图示详解Z好。是否要编辑模拟量转换程序,转为实数后,让触摸屏去采集这个数。希望能很详细的,万分感谢。答案好的必采纳。 模拟量模块为EM231 AI4 12Bit的(6ES7231-0HC22-0BA8) 展开
2017-12-15 05:31:55
1081
1
- sbwz温度变送器怎样接线
2012-04-27 03:26:23
223
1
- 铂热电阻 pt100温度变送器一体化温度变送器4-20ma温度传感器 怎样使用
2017-08-10 14:19:17
470
1
- 西门子331-7PF01-0AB0模块如何接三线制PT100温度传感器?
2017-08-15 03:47:07
598
2
- 温度传感器能否同时接到温控表和记录仪上
2009-10-16 20:59:20
486
2
- 三线制涡街流量计怎么接到西门子AI模块上
- 今天遇到一个涡街流量计,型号是SDLUGB--2203ZAEN,上面有四个接线端子,一根正极,一根负极,一根信号,一根接地,输出4到20毫安电流,问怎么接?求高手详细回答... 今天遇到一个涡街流量计,型号是SDLUGB--2203ZAEN,上面有四个接线端子,一根正极,一根负极,一根信号,一根接地,输出4到20毫安电流,问怎么接?求高手详细回答 展开
2011-10-14 16:55:52
569
4
- 请问 工控专家,角位移传感器可以直接接到AD模块吗?需要隔离器吗
- 看到别人的系统是把传感器的3根线先接到一个隔离器上然后输出到AD模块,请问必须这样做吗?ps传感器输出的电压。... 看到别人的系统是把传感器的3根线 先接到一个隔离器上 然后输出到AD模块,请问必须这样做吗?ps 传感器输出的电压。 展开
2011-04-02 06:10:32
509
3
- pt100温度传感器如何检定
2012-07-16 12:48:04
286
4
- pt100温度传感器如何调试
2016-09-08 03:11:59
425
1
- 温度传感器pt100精度是多少
2017-11-26 03:32:12
534
2
- pt100——温度传感器的量程?
- 电工师傅知道的吧????... 电工师傅知道的吧???? 展开
2011-10-21 00:45:41
510
5
- pt100温度传感器作用是什么
2011-05-15 22:32:41
420
5
- pt100温度传感器的优缺点
2010-09-18 06:55:14
627
4
- wzp pt100怎么接线
2012-07-19 00:48:50
326
1
- AD的测距方式怎么改
2015-07-31 02:40:22
308
1
- PT100温度传感器与PT1000温度传感器有什么区别
2017-09-03 12:40:12
357
3
- pt100温度传感器有哪些型号
2014-12-17 00:19:40
178
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论