请问怎么用压力传感器 PLC一起来控制电路
-
请问怎么用压力传感器PLC一起来控制电路,直接连上可不可以,是不是还缺少了什么元器件。就是压力怎么设置,当然我不会人机界面。叫告诉下能不能买像温度传感器一样的温控显示器那种。... 请问怎么用压力传感器 PLC一起来控制电路,直接连上可不可以,是不是还缺少了什么元器件。就是压力怎么设置,当然我不会人机界面。叫告诉下能不能买像温度传感器一样的温控显示器那种。具体如何做请回答,悬赏很低请见谅。很急非常急 展开
全部评论(4条)
-
- 亚西凤子 2012-08-12 00:00:00
- 压力传感器应该有厂家参数的啊,一般是4到20mA对应一个压力范围,接到PLC模拟量输入点就可以了
-
赞(13)
回复(0)
-
- 218106114 2012-08-13 00:00:00
- 输出 4-20mA信号的压力变送器接PLC模拟量输入点,通过PLC程序编程可以实现你想要的控制功能。
-
赞(12)
回复(0)
-
- 吴钰洁啊 2012-08-12 00:00:00
- 可以用压力变送器+数显的智能控制仪表,可以显示实况的压力值,并可按照设定的压力来控制其他电器,使用方便,成本相对很低。
-
赞(17)
回复(0)
-
- 京心婉儿 2017-10-14 00:00:00
- 2楼说的差不多了。传感器输出多为mV级信号,而PLC和其它仪表都是针对工业信号的,4~20mA、0~5V、0~10V。从毫安级到工业信号间存在信号放大及转换问题,这与传感电路的设计相关,一般是不能让别人去放大转换的。变送器是完成了放大输出工业信号的传感器。还是直接买压力变送器方便,常见的压力变送器价格不高,可以试一下。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 请问怎么用压力传感器 PLC一起来控制电路
- 请问怎么用压力传感器PLC一起来控制电路,直接连上可不可以,是不是还缺少了什么元器件。就是压力怎么设置,当然我不会人机界面。叫告诉下能不能买像温度传感器一样的温控显示器那种。... 请问怎么用压力传感器 PLC一起来控制电路,直接连上可不可以,是不是还缺少了什么元器件。就是压力怎么设置,当然我不会人机界面。叫告诉下能不能买像温度传感器一样的温控显示器那种。具体如何做请回答,悬赏很低请见谅。很急非常急 展开
2012-08-11 03:01:04
475
4
- 如何用压力传感器控制电路
- 我想利用压力传感器结合单片机达到控制电路通断的目的(当压力值为某值时电路断开,反之通路)应如何设计电路?Z好能给我个电路图。有用的话,悬赏多少分无所谓!... 我想利用压力传感器结合单片机达到控制电路通断的目的(当压力值为某值时电路断开,反之通路)应如何设计电路?Z好能给我个电路图。有用的话,悬赏多少分无所谓! 展开
2009-07-25 08:07:38
312
2
- 压力传感器是如何控制电路开关
2013-01-02 03:57:36
322
3
- 请问怎么用压力传感器来控制电磁阀?
2013-10-16 04:52:06
296
3
- 怎么用PLC和压力传感器做液位测量仪
- 感觉压力传感器出来的电信号整理一下,用单片机设计个显示器输出就好了,关PLC什么事?PLC在这里到底有什么用??(题目没提供单片机,PLC也能做显示器吗?)... 感觉压力传感器出来的电信号整理一下,用单片机设计个显示器输出就好了,关PLC什么事?PLC在这里到底有什么用??(题目没提供单片机,PLC也能做显示器吗?) 展开
2012-06-21 04:49:58
316
5
- 怎么用PLC来控制压力传感器和电磁阀的开关?
- 我是做消防配套的,现在有4路自来水管和4个容器,平时都充满了自来水,然后4路上分别有4个压力传感器、4个温度传感器、8个开关电磁阀,要求我们用PLC来远程控制。可以达到的效果是:任... 我是做消防配套的,现在有4路自来水管和4个容器,平时都充满了自来水,然后4路上分别有4个压力传感器、4个温度传感器、8个开关电磁阀,要求我们用PLC来远程控制。可以达到的效果是:任何一路感应到温度升高,就立即开启电磁阀,水喷淋出去了之后,容器里水压减小,容器那里的压力传感器感应到压力变小到一定的值后,又打开容器前的电磁阀补充水量。晕倒,完全没有用过,怎么接啊?到处问同行。。。人家都爱理不理的,只好求助wan能的度娘了。 主要是不懂PLC,该买些啥PLC的元件都不知道,更别说怎么达到控制了。晕死。 展开
2015-06-22 22:00:28
241
1
- 压力传感器的详细分类,及它的控制电路
2012-11-11 01:19:22
350
2
- 压力传感器 用日语怎么讲
- 需向询价但对方又不懂英文,所以跪求各位虾虾告知:“你好,我让你们报“压力传感器”的价格,型号是“UPS-100L”请将报价发到我的邮箱“用日语怎么讲,Z好是加上汉语拼音,我的日语... 需向询价但对方又不懂英文,所以跪求各位虾虾告知: “你好,我让你们报“压力传感器”的价格,型号是“UPS-100L” 请将报价发到我的邮箱“ 用日语怎么讲,Z好是加上汉语拼音,我的日语发音早就还给老师了 ==那“UPS-100L”的是??,怎么告诉他我的邮箱是connie.hong@live.cn呢 展开
2010-05-20 04:26:46
452
4
- PLC控制电路中一般要用到哪些电子元件
2017-12-08 03:08:25
358
2
- 触摸屏和plc 怎么一起用的。
- 触摸屏是怎么用的。怎么工作的。... 触摸屏是怎么用的。怎么工作的。 展开
2008-12-28 03:43:26
337
5
- PLC编程软件V4.0 STEP的状态显示栏怎么隐藏起来.
- 如图圈红色部分。以前隐藏过。
2017-12-03 14:58:55
224
1
- 三麦plc如何连接压力传感器
2016-07-10 07:01:43
352
3
- DP一101压力传感器与报警器该怎么接
2018-11-13 00:35:34
361
0
- 我用Flexiforce的压力传感器,请问用什么数据采集器比较好
2011-09-14 15:09:59
282
3
- 用三菱PLC加一个液压压力传感器控制两个油缸
- 要求是:达到一定的压力一个油缸工作,另一个油缸没有工作,当压力传感器再次达到同样的压力换成另外一个油缸工作。之前工作的油缸不工作。一直循环4次之后停止工作(求三菱PLC的梯形... 要求是:达到一定的压力一个油缸工作,另一个油缸没有工作,当压力传感器再次达到同样的压力换成另外一个油缸工作。之前工作的油缸不工作。一直循环4次之后停止工作(求三菱PLC的梯形图) 展开
2018-12-06 07:36:30
389
0
- 断路器自动控制电路怎么设计
- 现在要设计一个电路(380V),上面要有一个开关,要求如下: 可以手动 闭合/断开 这个开关 当检测到另外一个三相线路得电时,这个开关会自动跳闸断开。(另外个线路失电不能自动合闸) 这个开关是用于 双电源切换装置的 进一步保护确认的。 所以别和我说 双电... 现在要设计一个电路(380V),上面要有一个开关,要求如下: 可以手动 闭合/断开 这个开关 当检测到另外一个三相线路得电时,这个开关会自动跳闸断开。(另外个线路失电不能自动合闸) 这个开关是用于 双电源切换装置的 进一步保护确认的。 所以别和我说 双电源切换装置有这样的功能。 断路器的话,辅助触点好像不能控制主回路,只有主回路控制辅助触点的。 分励脱扣器好像也是手动的,不能通过信号控制。 求高手支招,怎么设计这样一个开关,断路器不好用? 继电器?接触器呢? 展开
2013-08-24 07:08:50
385
3
- 请问台湾士林PLC用什么编程软件
2009-07-01 13:17:07
394
3
- 欧姆龙plc移位指令怎么用
- 欧姆龙plc移位指令怎么用欧姆龙里面的循环左移,怎么使用?求大神指教
2018-06-14 23:05:21
863
1
- 请问电导率仪在PLC中怎么控制????
2013-01-27 17:44:24
354
1
- unl一t怎么用
2016-05-25 20:25:38
425
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论