wangxindi2 2012-07-13 22:43:57 392  浏览
  • 问题1, 3相4线漏电断路器(额定电压380V)在3相380V使用中,N线一定要接进断路器(脱扣动作电压是220V),接出就不一定了吧? 因为后面的设备不用N线, 问题2, 这款断路器用在3相220V中,N线也接进断路器,能起到漏电保护吗?是不是脱扣电压不足220V?所以跳不了,? 同... 问题1, 3相4线漏电断路器(额定电压380V)在3相380V使用中,N线一定要接进断路器(脱扣动作电压是220V),接出就不一定了吧? 因为后面的设备不用N线, 问题2, 这款断路器用在3相220V中,N线也接进断路器,能起到漏电保护吗?是不是脱扣电压不足220V?所以跳不了,? 同样后面的设备不用N线,所以断路器下面就没接N线了。这也没问题的吧? 展开

参与评论

全部评论(3条)

  • 白羊niuniu2010 2012-07-16 00:00:00
    我觉得你这样用会有问题,你要看一下你所用的漏电断路器检测的是否是N线。如果是检测N线的,你这样用是没办法漏电跳闸的,如果可能,请选用电磁式漏电保护断路器,它检测的是三相电流。 第二个问题和上面雷同,但是漏电的跳闸和电压没有直接关系,只要还在断路器的额定电压范围内就可以使用。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • dykhily33 2012-07-15 00:00:00
    3相4线漏电断路器(额定电压380V)在3相380V使用中,N线一定要接进断路器,因为A+B+C+N=0,如果三相加N线的矢量和为零,如果有漏电就会跳,所以三相380的负载如电机,就不需要了,如果220v接出必须N,不然220的负载电流就会从接地点流回变压器,漏电保护动作。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 老不丁点 2012-07-14 00:00:00
    问题1你说的是对的。问题2说的也对,只是我国通常供电线路是三相四线,三相380伏。三相220伏通常是通过变压器得到的。用来进行照明,控制线路,线路中性点不接地,线路是悬浮的,假如人体接触对地电压也不会太高,相对比较安全。所以不用漏电断路器,尤其是不会使用不同电压规格的漏电断路器。

    赞(8)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

3相4线漏电断路器的问题
问题1, 3相4线漏电断路器(额定电压380V)在3相380V使用中,N线一定要接进断路器(脱扣动作电压是220V),接出就不一定了吧? 因为后面的设备不用N线, 问题2, 这款断路器用在3相220V中,N线也接进断路器,能起到漏电保护吗?是不是脱扣电压不足220V?所以跳不了,? 同... 问题1, 3相4线漏电断路器(额定电压380V)在3相380V使用中,N线一定要接进断路器(脱扣动作电压是220V),接出就不一定了吧? 因为后面的设备不用N线, 问题2, 这款断路器用在3相220V中,N线也接进断路器,能起到漏电保护吗?是不是脱扣电压不足220V?所以跳不了,? 同样后面的设备不用N线,所以断路器下面就没接N线了。这也没问题的吧? 展开
2012-07-13 22:43:57 392 3
家里的漏电断路器发热问题
家里的漏电断路器是德力西DZ47LE系列漏电断路器32A的,不知道为什么,一用热水器和电磁炉就会发热
2012-05-22 13:35:28 325 3
漏电断路器跳闸
一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电... 一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电阻均在400M以上,开关也换过,故障依旧,恳请经验丰富的师傅帮忙解答,本人不胜感激。 展开
2013-01-27 00:21:25 286 6
断路器和漏电断路器安装顺序?
在电箱常见断路器和漏电断路器安装在一起,到底哪个在先哪个在后?为什么?还有两者电流大小是如何配搭的,我见过有前面是63A后32A,也见有两个都用32A一样大,到底怎样配才合理?
2017-09-27 18:03:25 421 1
漏电断路器的接线方法
我买了一个漏电断路器,进线两口,左边未标,右边标"N",下方也有两口,左边未标,右边标“N”。我的接线方法是,上边两口左边接火线,右边接零线,下方两口左边接火出线,右边接零出线,不知道对不对?请各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空调、电脑、电... 我买了一个漏电断路器,进线两口,左边未标,右边标"N",下方也有两口,左边未标,右边标“N”。我的接线方法是,上边两口左边接火线,右边接零线,下方两口左边接火出线,右边接零出线,不知道对不对?请各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空调、电脑、电视、电灯、电磁炉、电饭煲等用电器,我选择的是C60的,不知道合适不合适。 展开
2008-04-04 03:38:38 270 2
漏电断路器跳闸怎么办
 
2018-11-21 14:52:50 378 0
漏电断路器谁发明
 
2012-07-20 01:22:36 419 3
小型断路器和漏电断路器有什么区别?
 
2017-09-18 06:04:12 412 2
断路器和漏电断路器有何区别
 
2007-06-27 16:05:56 267 5
什么叫漏电?那种情况较漏电?漏电断路器有什么区别?
我知道普通的断路器,再短路的时候才会跳闸,那漏电断路器呢???那种情况下会跳???哪些情况属于漏电??????
2009-12-08 21:26:34 366 5
漏电断路器的工作原理是什么
 
2013-03-03 21:55:53 370 2
断路器什么时候带漏电保护
 
2012-06-11 00:20:19 306 3
德力西漏电断路器安装视频
 
2014-12-21 00:12:39 402 1
试设计一个4线-2线二进制编码器的问题
输入信号为I3,I2,I1,I0,低电平有效,如初的二进制代码用Y1,Y0表示。这个编码表请大神讲解一下。除了这种还有别的编码方式吗?
2015-12-05 10:25:24 869 1
有同时具备短路、过载、漏电功能的漏电断路器吗?
 
2010-11-01 01:13:50 327 4
漏电断路器与浪涌保护器的区别
漏电断路器与浪涌保护器这两者的区别是什么?都应该怎么样用呀?如果家里使用一般来说怎么样用?两个都用,还是只能用一个就行了? 谢谢!请求大家帮助。Z好通俗详细点!
2010-12-25 22:24:56 523 5
单相漏电断路器的规格是哪些
2013-07-05 08:39:50 558 4
断路器实现漏电保护的原理是什么?
 
2011-06-15 10:01:29 378 4
空气开关 断路器 漏电保护开关的区别
 
2009-09-05 06:19:07 480 3
漏电断路器与断路器从外观上怎么分别
塑料外壳式漏电断路器与塑料外壳式断路器,从外观上怎么分别(指的是把 这两种断路器放在一起比较)?
2010-06-24 14:23:56 346 4

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题