压力管道法兰直埋可以吗

雅凯杨凯豆腐干 2015-08-06 01:47:51 525  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • 573550744 2015-08-07 00:00:00
    可以直埋,要做好防腐

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 渥美余抓 2015-12-02 00:00:00
    法兰加橡胶垫圈,外表面涂刷保护漆,即可直埋

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 响亮名字876 2015-08-07 00:00:00
    从设计理念上来说,设置法兰是为了能够方便拆卸,直埋管道显然不需要拆卸,相互矛盾。 另一方面,法兰毕竟属于密封点,相对管子来说,泄漏的可能性高得多,人为制造了一个危险的泄漏点,不合理。 再有,多一对法兰增加了成本。 因此从设计角度看,埋地管道不应该有法兰,更谈不上直埋。如果有法兰,请将法兰割掉换成直管。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • kkomic 2018-03-07 00:00:00
    一、管材要求 1、本工程包括生活、生产和消防给水管网;生活污、废水排水管网 2、给水管道采用给水内外涂环氧复合钢管,管径均为DN150,法兰连接,管材要求压力1.6MPa。除管道直埋外,其余管道均铺设在管沟里,直埋深为1.2m左右。给水管道在转角、拐弯、变等处均设置混凝土管道支墩。 3、排水管材选用聚乙烯双壁波纹管,采用管顶平接;管道埋深 1.2,在管道转弯处、支管连接处,地段每隔30米处设置ø1000排水检查井。污水管道沿路边直埋铺设,管道起点埋深1.2米,平路时按i=0.003的坡度;其他按道路坡度铺设。 二、总体要求: 1、严格规范管材管件等产品的搬、运、装、卸管理,不得出现抛、摔、滚、拖现象,防止对产品造成损伤。尤其在卸车过程中一定要轻吊、轻搬、轻放,运输至工地后要妥善保管,尽量防止管材与尖锐物体接触摩擦。 2、开挖管道沟槽要达到设计深度。管道安装时,必须保证管道平稳、牢固、可靠,避免局部沉降而导致铸铁管道开裂、折断事故发生。应特别注意不得把管道和混凝土支墩直接铺设在冻土和未经处理的松土上。 三、工程定位测量: 定位测量可参照上述消防给水管线的测量放线方法进行测量。定位测量中应注意的问题是尽量避免给水管线与其它管线的交叉、重叠、相撞。如有碰撞现象则应按下列原则施工: 1、小管径管线避让大管径管线。 2、有压管线避让无压管线。 3、埋设深度大的管线避让埋设深度小的管线。 四、管线开槽: 1、沟槽开挖采用机械加人工开挖方式,机械开挖时不能超挖,为确保槽底土层结构不被扰动或破坏,应在基底标高以上留出200mm左右一层不挖,待铺管前用人工清挖找平及采用机械碾压成型。沟槽开挖时严禁超挖及少挖。 2、沟槽深度的控制:当挖土深度接近沟槽底标高时,应在沟槽壁上距设计底标高 300~500mm 处,用水准仪布设水平标桩,桩距不大于10m,Z后挖土时,操作人员可椐其拉水平线,用300~500mm样棒作为清底找平、铲除脚泥的标准线。 3、土方开挖时对成排并且同向的管线可根据各自的深度整体开挖,开挖后不易坍塌的管沟要尽快铺设管线,而易坍塌的局部管沟应设置支撑,并在有地下水的管沟内设置集排水沟。 4、本工程管道预制连接工作部分可在地面进行,在管沟适当位置可设置小型工作坑,而不必全部设置较大工作面,因此管沟的开挖宽度可根据现场实际情况不断调整。 5、沟槽每侧临时堆土或施加其他载荷时,不得影响构筑物、各种管道和其它设施的安全;堆土或材料的高度不宜超过1.5米,距沟槽边缘宜不小于0.8米,堆土不得掩埋测量标志、消防栓、阀门、雨水口等设施。 五、砌筑检查井 1、砌筑井室时,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm。 2、排水管道检查井内的流槽与井壁同时砌筑,当采用石砌时,表面应用砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道接顺,管内底高程应符合要求。 3、砖砌检查井的踏步应随砌随安,位置之前,踏步安装后在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗强度前不得踩踏。 4、砖砌检查井的预留管应随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁连接处应严密不得漏水,预留支管口应用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。 5、当砖砌井身不能一次砌完,在二次接高时,应将原砖面得泥土杂物清理干净,再用水清洗砖面并浸透。 6、砖砌检查井接入圆管的管口应予井内壁平齐,当接入管径大于300mm时,应砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底,应留有30-50mm的环缝,用油麻、水泥砂浆填并捣实。 六、管道安装: 1、进入现场的管材、管件和接口材料,都应具有产品合格证及性能检测报告。其检测值应符合国家现行产品标准的规定和符合设计要求。进入现场的管材、管件必须逐根逐件的进行外观检查。管材应分类整齐堆放,管端应有防护管帽,堆放场地应平整、无杂物、无积水,堆放高度不大于2米。参加施工的施焊人员须经考核合格,取得证书后方可上岗作业。 2、管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合设计要求,应排除沟内地下水或积水积冰或积雪,管道内的杂物及砂土亦应清除干净。 3、安装直埋管道当日工程量完工时应将管端用盲板封堵,严禁将施工工具和焊料放入管内。所用的堵板应具有防流砂进入管内的功能。 4、本工程中所有给水管道均采用无沟直埋敷设方式,其坡向随地形敷设,Z小坡度不应小于3‰。所有给水管道穿路时设钢制套管,套管管径比所保护管道大2个级别,套管长度两边超出穿越路面各1米。 5、施工过程中应特别注意管沟两侧挖出的土方,防止挖出的石块落入管沟冲击管材。土方开挖后应尽快铺设管线,管线施工完一段后应即刻回填。 6、室外地下式消火栓井设在距离道路小于2m、距离建筑物大于5m的地方,且在井附近设置明显的标志,以便发生消防时及时投入使用。 六、管道水压试验及管道冲洗: 管线安装完成后进行水压试验,试验压力为设计压力的1.5倍,试压时先升至试验压力,十分钟后压力降不大于0.05MPa,且当试验压力降至工作压力并做外观检查后不渗不漏为合格。排水管道做灌水试验,不渗不漏为合格。 七、土方回填: 管线安装完毕并经水压试验合格后应进行管沟土方回填。土方回填应注意以下几点要求: 1、回填土质应为良质土,不得有坚硬物与其它杂物。管材两侧及上方需填良质土的厚度Z少为20~30cm。 2、直埋管道的回填埋深应不小于0.7m(距管顶)。 3、回填时,管线上层用砂质粘土分层夯实,每填土厚300mm夯实一次,直到地面标高。 以上引用自百度热心网友

    赞(2)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

压力管道法兰直埋可以吗
 
2015-08-06 01:47:51 525 4
直埋管道加强级防腐处理怎么处理
 
2012-04-06 09:08:12 255 3
直埋光缆,管道光缆,架空光缆之间的区别是什么?
 
2018-01-05 20:40:06 796 1
直埋光缆施工步骤
越详细越好!谢谢了
2008-03-18 05:18:45 279 4
直埋光缆型号是什么
 
2012-04-21 16:43:15 246 3
管道施工中聚氨酯直埋保温管接头防腐层怎么处理
 
2017-09-02 07:40:08 310 1
直埋保温热力管道DN500\DA600D X射线焊缝如何计算?
 
2010-10-20 01:39:18 245 2
埋地钢质管道石油沥青防腐层怎么做
 
2017-09-15 05:48:25 383 1
流量计 关于上下游直管道
在流量计 安装要求的上下游直管道 区间 , 可以 加装 温度 压力 之类传感器么?这样会造成什么样的影响?
2014-11-27 19:23:14 305 2
压力管道无损检测
我公司正在做一个蒸汽管道的项目,23公斤压力,管径57 ̄159 想问一下关于管道检测的问题:1、用RT的方法检测,大概要工艺流程钱张片子。 2、图没有设计检测数量时,是按焊口比例抽检还是全部检测。 3、检测合格的级别也是图纸设计有要求么,我们这份图纸上... 我公司正在做一个蒸汽管道的项目,23公斤压力,管径57 ̄159 想问一下关于管道检测的问题:1、用RT的方法检测,大概要工艺流程钱张片子。 2、图没有设计检测数量时,是按焊口比例抽检还是全部检测。 3、检测合格的级别也是图纸设计有要求么,我们这份图纸上没有写明是否应该找设计重提条件。 展开
2017-10-08 11:15:39 553 2
过滤器与涡轮流量计直连接可以吗?
 
2016-05-29 05:21:05 418 2
压缩空气管道属于压力管道吗?
管道设计压力为0.96Mpa,设计温度为50度
2011-08-12 20:16:12 1922 5
预埋铁件怎样用压力埋弧焊接钢筋和钢板?
预埋铁件是500×500×20钢板,锚固筋是Φ18钢筋。怎样用压力埋弧焊接?... 预埋铁件是500×500×20钢板,锚固筋是Φ18钢筋。怎样用压力埋弧焊接? 展开
2013-09-09 23:16:49 406 2
玻璃钢管道法兰用什么密封垫比较好
 
2018-12-02 19:12:38 223 0
压力管道有几个压力等级?
 
2010-09-14 00:38:05 344 7
压力管道按压力如何分类?
低压管道和中压管道的分类界限是1.6MPa,还是2.5MPa?是按设计压力分还是按工作压力分?有没有标准?... 低压管道和中压管道的分类界限是1.6MPa,还是2.5MPa?是按设计压力分还是按工作压力分?有没有标准? 展开
2013-08-05 19:52:37 409 4
压力管道的概念?
 
2016-11-21 10:25:15 564 1
如何控制管道压力
如何控制管道压力... 如何控制管道压力 展开
2017-09-02 22:17:09 272 1
压力管道热处理规定
关于20801.4热处理要求条件是属于和的关系还是或,三者满足其一就需要进行热处理还是19mm和弯曲成形是或的关系呢?... 关于20801.4热处理要求条件是属于和的关系还是或,三者满足其一就需要进行热处理还是19mm和弯曲成形是或的关系呢? 展开
2017-05-17 15:08:42 431 1
压力管道的检测标准
 
2016-05-17 18:43:27 414 1