调节阀的Z大允许压差与Z大关闭压差的区别

爱笑的蛮白1 2009-07-03 07:22:57 446  浏览
  • 看到西门子阀门资料里,在选配同一执行器时,会有Z大允许压差和Z大关闭压差两项数据,为什么会有这两项不同,这两项数据的意义是什么。选择执行器应注重哪项数据。... 看到西门子阀门资料里,在选配同一执行器时,会有Z大允许压差和Z大关闭压差两项数据,为什么会有这两项不同,这两项数据的意义是什么。选择执行器应注重哪项数据。 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • GDP可靠 2009-07-04 00:00:00
    选择执行器应注意你所配的阀门的参数是否和执行器匹配。如:Z大允许压差是指阀门在工作时静态或者动态时候所加在轴芯上的力,也就是阀门可能存在的Z大压差(发生本质故障的时候不算)是表征阀门抗压力的参数和生产工艺无关,只和阀门的材质、结构、现场环境有关,Z大关闭压差是指在阀门关闭的时候,阀片两边的压差(一般可根据工艺决定)是。所以Z大允许压差要大于Z大关闭压差(一般GB工程设计采用提一级的选型) 选择执行器如果不知道就以Z大允许压差来决定的,但是这样成本就要高很多,力越大的执行器价格越贵。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • dsw_123 2015-09-23 00:00:00
      就是在各种情况下,阀关闭后Z大的前后压差。   有的计算书不提此项的,但此项有必要,体现了在任何情况下,阀会遇到的Z大压差。是选执行机构的重要参数。还有一个参数就是气源压力。这个可是同价格相关的哦。除了口径、阀类型、材质,这个是Z重要的了。   就是阀门关闭时Z大的压差,一般工艺会提条件,如果工艺没有提就按上游的压力提。气源压力高时气缸可以做小些,节省。所以阀厂特别注意这个参数,如果规定气源压力:0.4-0.6MPa,厂家就有空子钻了,要写明以以Z低压力为准,但能耐Z高压力,这样就好了。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

调节阀的Z大允许压差与Z大关闭压差的区别
看到西门子阀门资料里,在选配同一执行器时,会有Z大允许压差和Z大关闭压差两项数据,为什么会有这两项不同,这两项数据的意义是什么。选择执行器应注重哪项数据。... 看到西门子阀门资料里,在选配同一执行器时,会有Z大允许压差和Z大关闭压差两项数据,为什么会有这两项不同,这两项数据的意义是什么。选择执行器应注重哪项数据。 展开
2009-07-03 07:22:57 446 2
威力巴流量计差压大吗
 
2012-05-12 12:45:38 279 1
差压孔板流量计计算书中Z大流量,刻度流量值?
简单问题,差压孔板流量计的差压上限值对应计算书中Z大流量还是刻度流量值呢?望求解!!!
2015-09-13 23:44:46 497 1
Z大泡压法测量表面张力为什么随正丁醇浓度增大压差越来越小
 
2017-09-24 15:07:45 449 1
差压式流量计与差压式液位计的区别
 
2013-12-26 14:56:27 467 4
25ml的容量瓶Z大允差是多少?
 
2012-05-17 07:18:27 270 1
100mL容量瓶的Z大允差是多少
 
2013-09-04 10:24:50 290 1
调节阀cv值是50Z大汽体流量是多少前后压差0.7MPa
 
2018-11-25 16:18:05 196 0
两个10MPa压力变送器国家允许的压差是多少
 
2013-06-17 13:41:12 264 4
差压开方
差压变送器上了仪表后通过毫安值怎么计算是否开方?比如7点5毫安,满量程是6000
2018-11-13 18:51:18 338 0
差压流量计中取压装置和差压计的作用是什么?
 
2011-12-13 09:28:37 420 3
电磁阀的Z低工作压差是怎么一回事?
2013-08-31 09:21:34 426 3
1.10~1.20密度计的Z大允差是多少
 
2015-08-11 20:24:54 261 2
气密性检测仪直压和差压区别是什么?

气密性检测仪直压和差压区别是什么?

2021-03-12 09:32:23 245 0
压差控制器与压力控制器的不同点
 
2012-06-09 06:12:31 451 3
差压流量计问题差压流量是质量流量计吗
 
2017-03-31 04:16:07 303 1
压差表和压差变送器是一样吗?
 
2012-03-20 02:26:25 390 4
差压流量的计算公式
已知工艺管道的直径,管道内介质的密度,怎么算出差压变送器的压力.差压变送器是配合弯管流量计一起安装的.尽量说详细点 ,谢谢
2009-01-05 01:07:46 457 2
差压流量计的计算公式。
差压流量计的计算公式。如 差压变送器量程是0-36kpa 流量量程为0-30000nm2/h 电流为8.1mA。我怎么算现在的流量。谢谢。
2018-11-14 03:57:54 606 0
压差流量计的种类
 
2018-12-06 16:55:57 355 0

9月突出贡献榜

推荐主页