请问ULN2003控制继电器正极该怎么接
-
我想用3-8译码器的低电平输出通过uln2003后,高电平控制继电器线圈的正极,继电器为G6S-2,+5V控制。这样可以控制多个继电器的导通,请问可以这样实现吗? 我在2003的一脚输入,16脚输出端上拉了50欧的电阻,接到继电器的正极,负极常接地,可以达到效果,但... 我想用3-8译码器的低电平输出通过uln2003后,高电平控制继电器线圈的正极,继电器为G6S-2,+5V控制。这样可以控制多个继电器的导通,请问可以这样实现吗? 我在2003的一脚输入,16脚输出端上拉了50欧的电阻,接到继电器的正极,负极常接地,可以达到效果,但是电阻的功耗太大。但如果上拉10K的电阻,继电器不能工作。 是否这样接有问题,麻烦高手帮帮忙,谢谢! 展开
全部评论(4条)
-
- 軅莩屹西邦郎 2008-03-20 00:00:00
- 应当是:线圈正端接电源正端,线圈负端接2003的输出,电源负端连接2003的GND,并且与38译码器共地。 结果是:当2003高电平输入时,输出晶体管导通,线圈有电流通过,继电器动作。 请仔细看2003的手册,网上很容易找。要是看手册看不懂的话,请加强电子方面的学习
-
赞(4)
回复(0)
-
- 紫冰凝521314 2008-03-21 00:00:00
- 不是这样,应该这样: 继电器一端接正电源,另一端接2003的输出, 当输出为低电平,继电器吸上,不用上拉电阻,继电器两端并联二极管(在反向状态) 问题补充:可考虑用74LS151,八选一,
-
赞(12)
回复(0)
-
- sunwang817331 2017-09-27 10:47:42
- 我不知道我理解错误还是你的有问题。 我觉得你继电器接法有问题。 应该是 +5V -->限流电阻 --> 继电器正 --> 继电器负 --> uln2003(16脚) 达林顿管是带负载的驱动能力强,你却拿来没事放电。 人家为了解决感性复制的续流问题专门在中间加了个二极管。 从说明书看 G6S-2 5V继电器 线圈电阻为250欧,额定电流40mA, 250欧*40mA = 5V,不用接上拉电阻。 你可以直接如下接: +5V --> 继电器正 --> 继电器负 --> uln2003(16脚)
-
赞(5)
回复(0)
-
- zashi19810310 2017-09-12 11:11:49
- ULN2003 能驱动 12伏的继电器. ULN2003 是七重达林顿输出阵列,输出500ma/50V。 ULN2003 输入是为TTL器件和5V的CMOS器件设计的。你的12V继电器驱动电流小于500ma就可应用。假如你驱动一个12V直流继电器,继电器线圈一端接 ULN2003 的16脚,继电器线圈另一端接+12V,9脚连+12V。你在1脚加5V的高电平,继电器就动作了。
-
赞(4)
回复(0)
热门问答
- 请问ULN2003控制继电器正极该怎么接
- 我想用3-8译码器的低电平输出通过uln2003后,高电平控制继电器线圈的正极,继电器为G6S-2,+5V控制。2008-03-19 17:32:00
779
4
- 安全光栅怎么控制继电器
2012-06-12 03:13:17
339
3
- 电流表正极接电源负极还是正极?说明理由
2014-01-18 01:03:07
1261
6
- 紧急按钮控制继电器怎么接线?
- 想用紧急按钮控制继电器,达到给警号的供电和断电,实现紧急疏散的功能,但小弟不会接线,发图求详细的接线说明,有图·····开关和继电器的图片,不用说原理,只需要告诉我··各路的接法即可·····真心求教
2018-12-05 15:36:16
543
0
- 请问交流接触器怎么接
2014-03-09 15:30:03
315
2
- 9015 控制继电器
- 我有8051单片机P2口,控制9015(PNP),由9015驱动一个12的继电器,怎么老是我能够只能控制继电器吸合,但是断开不了!
2010-02-07 21:01:58
416
4
- 一个220V交流接触器,一个温控器,2块电热板,请问该怎么接呢?
2012-10-09 03:25:16
421
2
- 请问橡胶水管怎么接长?
- 我买了一根十米长的浇水用的橡胶水管,接普通水龙头的那种,结果发现短了,重新买过又太浪费了,请问各位怎么样能把它接长些?... 我买了一根十米长的浇水用的橡胶水管,接普通水龙头的那种,结果发现短了,重新买过又太浪费了,请问各位怎么样能把它接长些? 展开
2011-03-08 00:23:15
386
1
- 请问ST3PA-C这个继电器怎么接...
- ST3PA-C,如图所示,黑线是电源线,白线是用电器的线,现在是这样接的,请问对么,是什么道理呢,不明白啊
2011-12-22 23:05:27
335
3
- 变频器故障信号接线该怎么接的
- 普传PI7600 7.5KW变频器控制一台风机,我想在故障出现时 能通过中继让面板的故障灯亮起 请问变频器内的故障线路该怎么整
2014-03-06 06:04:35
533
2
- 欣灵智能温度控制器HB701该怎么接
2018-11-20 14:37:41
314
0
- 吹膜机地线在那个地方?该怎么接出来?
2018-11-26 06:01:31
341
0
- 请问导热仪该怎么选择
2013-07-08 15:48:15
367
1
- 请问半自动切割机该怎么使用
2013-12-13 06:22:58
310
4
- 欧姆表的外壳上正极是接其内置的电源正极还是负极?
2011-02-05 00:13:56
323
4
- DP一101压力传感器与报警器该怎么接
2018-11-13 00:35:34
363
0
- 请问压力变送器接线应该怎么接啊?
2018-07-01 22:52:29
315
1
- 请问经纬仪怎么读数?秒该怎么看
2012-10-19 10:29:27
823
2
- 插着电源模板的面包板怎么接led灯,这样为什么不亮?该怎么接?急!!!
2016-11-07 14:02:04
787
1
- 请问怎么用一个热电偶接两个温度控制器
2010-11-06 19:47:05
367
3
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论