地铁接地网电阻测试
-
测试整个接地网的接地电阻,要求电流极5倍地网对角线长度拉线,电压极2.5倍地网对角线长度拉线打探针。但是光是拉线的电阻就已经大于1欧了,怎么保证或者说修正能得到比较精确的地网接地电阻值?
全部评论(2条)
-
- lanclo9336 2008-06-17 00:00:00
- 检查放线接头,是否有绝缘破损,线阻过1欧几乎可以判断不会是线的问题。 大电流测量时,主要采用换相、换测试点、一个测试点正负5%测量。再经过数据分析规律性、科学性来分析测试结果是否有效。
-
赞(17)
回复(0)
-
- 鬼迷心窍★琴心 2008-06-25 00:00:00
- 导线电阻对测试结果没有影响,但测试结果必须经过校正,即校正数据=测量数据-引线阻值。 引线阻值的测量方法:将接地电阻表C1与P1端短接,C2与P2端短接。将引线全部打开,不要缠绕,线的两端分别连接C1端和C2端,然后按测试按钮,像测量接地电阻一样,表上即显示这段线路的阻值。 这里说的引线指的是测SY的延长线,是一根线,线的两端分别接C1和C2。看一下接地电阻表的原理图就明白了。
-
赞(13)
回复(0)
热门问答
- 地铁接地网电阻测试
- 测试整个接地网的接地电阻,要求电流极5倍地网对角线长度拉线,电压极2.5倍地网对角线长度拉线打探针。但是光是拉线的电阻就已经大于1欧了,怎么保证或者说修正能得到比较精确的地网接地电阻值?
2008-06-16 06:55:03
307
2
- 大型接地网电阻用什么测试比较精确
2016-01-08 12:05:52
375
1
- 通信接地网电阻测试是什么情况记取费用
2017-08-26 13:34:13
441
1
- 接地仪表怎么测量接地网的电阻
2013-08-29 15:57:54
325
1
- 地铁变电所接地测试该用什么测试仪器
- Z好还能提供测试仪的型号 厂家 价钱
2018-11-13 21:45:06
221
0
- 在开环测试中,为什么要把反馈电阻接地
2012-04-08 09:14:55
613
3
- 地网 接地电阻和接地阻抗用什么方法测试
2018-11-25 00:30:53
318
0
- 楼房接地网接地组织是多少,怎样测量?
2017-09-04 11:08:18
417
1
- 用接地电阻仪测试地网电阻,多少为合格
2018-11-24 08:12:32
232
0
- 如何测量大型接地网的接地阻抗值
2018-11-27 07:44:00
318
0
- 接地阻摇表能测试0欧姆以下电阻吗
2016-05-11 14:41:04
692
3
- 工程验收水电中的水压测试,电阻接地测试该怎样做
2015-08-23 06:07:08
417
1
- 大地网接地测试仪能测量变电站的接地网吗?
2012-03-28 10:24:50
324
1
- 建筑物接地测试须测几个点,对地电阻为多少符合要求
2013-01-22 13:51:11
1149
2
- 接地导通测试仪测试什么的?
2014-12-07 22:47:46
384
1
- 选频表、变频信号源能用于大地网接地阻抗测试吗?
2011-11-07 06:54:33
458
1
- 变电站接地网测试如果不摘除输电架空地线有什么影响
2016-06-25 08:48:17
448
1
- 不等间距接地网接地电阻怎么计算
2016-06-30 19:32:03
307
1
- 怎么测试电阻
- 怎么测试电阻像这种万用表:调到哪个位置测比如24K电阻的
2018-06-01 20:37:35
441
1
- 接地测量井如何布置?它与接地网要焊接在一起吗?
2016-02-14 07:15:04
319
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论