仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

电磁流量计的量程怎么设置。

TAO13925126314 2012-06-11 13:47:48 272  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • CYBABY橙音191 2013-04-19 00:00:00
    详情请询 成都永浩机电工程有限公司

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • skangkeo47 2012-06-12 00:00:00
    一般出厂就设置好了。说明书上应该有的,不同厂家生产的操作方法不同,询问厂家比较好。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 南岸青栀123 2012-06-12 00:00:00
    电磁流量计各规格口径可以变动一定的流量范围,如40口径的流量范围从2.5,3,4,5,6,8,10。。。。.40 立方/小时,可以通过智能转换器面板上的按键进行设定,首先选择口径,再按说明书选择流量上限值,流量上限电流输出为20MA,频率上限设定,当流量达到设定刻度时,脉冲频率为此设定值,详细内容一般说明书上都有。电磁流量计都经过出厂检定。非专业人士调试后仪表的准确性会有偏移。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • ag980610 2017-12-16 15:17:50
    看你用的是那家的电磁流量计,我是电磁流量计的技术人员,是在进入电磁流量计功能菜单项中,选择仪表组态-信号输出-刻度流量,刻度流量就是电磁流量计的量程。如果你用的电磁流量计不是这个菜单显示,请给我您所用的电磁流量计的厂家和型号。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

电磁流量计的量程怎么设置。
 
2012-06-11 13:47:48 272 4
如何给电磁流量计设置量程范围
 
2017-12-12 15:19:35 254 3
怎么选择电磁流量计的量程
 
2017-05-25 16:25:10 347 1
德国科隆电磁流量计量程怎么设定
 
2016-04-14 16:55:21 664 1
电磁流量计时间怎么设置
电磁流量计时间怎么设置
2015-10-07 18:57:07 291 1
氨氮分析仪怎么设置量程大小?

氨氮分析仪怎么设置量程大小?

2020-11-17 16:40:30 205 0
hoffer涡轮流量计怎么设置量程
 
2016-10-20 15:59:10 423 1
abb电磁流量计量程怎么修改参数
 
2018-04-05 01:12:10 642 1
电磁流量计spldedn150怎么设置参数?
电磁流量计spldedn150怎么设置参数?
2018-11-14 19:02:06 301 0
DN50 的电磁流量计 量程是多少?
 
2013-05-18 21:05:42 453 5
电磁流量计流量设置
横河电磁流量计,4-20ma信号输出到PID控制表控制水泵,流量计量程和PID控制表量程设置不一样导致两边的流量显示不一样,此时流量计显示的还是准确的流量吗?如果流量计量程被改动,PID输出信号会随之改变吗?
2013-04-22 12:27:36 507 2
电磁流量计的空管阈值到底应该怎么设置
有什么标准或参考么
2017-09-21 10:44:33 400 1
电磁流量计口径与量程的选择

       电磁流量计是上世纪50~60年代迅速发展起来的新型流量测量仪表,其是利用法拉第电磁感应定律来达到测量。主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。

       电磁流量计因其的性能、可靠地测量jing准度和性价比优势,在不同行业的都得到了广泛的应用,如石油,化工,污水治理行业等等。

       电磁流量计的种类很多,拥有各种不同的型号,同时参数的不同也导致了应用的范围不同,如何选择合适的电磁流量计很重要,本文介绍的是其中一个方面的选择,作为直管段连接在工艺管道上的流量计,因此必须首先确定它的口径,传感器口径不一定与工艺管道口径相同,应视流量而定。可以从下面几点来参考:

1.粘度低的液体,管道流速大多设计成经济流速(经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本Z低的流速),即1.5~3m/s,在这种管道上,一股来说都选用传感器口径与管道口径相同或者略小一些。因此选择传感器口径时,Z好让传感器内满度流量时的流速在1.0~10m/s之间。上限流速在原理上应是不受限制的,但是流速太高,使衬里受到较强的冲刷,容易被损坏。建议流速不超过5m/s,超过10m/s的流速就比较少见了,所以传感器口径也不应选择太小。满度流量时的流速下限一般为1m/s,Z小也要大干0.5m/s,否则不能保证测量精度。

2.对于粘度大的液体或者有沉淀物的液体,选用传感器口径时应使流速不低于2m/s,Z好选用3~4m/s或更高些,以便用液体自清洁,防沉积。

3.对于矿浆等磨损性强的液体,通常流速需要低于2m/s,Z高不能超过3m/s,以减少仪表内部的损耗。

4.对于接近阈值的低电导率液体,在选用传惑器口径时,尽可能使用较低流速(稍低于0.5m/ s,Z高不超过1m/ s),因为流速提高,会导致流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。




2020-04-28 13:33:43 330 0
dn150电磁流量计量程是多大的
 
2016-06-21 19:00:43 378 1
电磁流量计超量程如何处理
 
2010-09-12 03:02:50 794 4
电磁流量计的量程选择原则都有哪些?
 
2018-11-23 14:12:37 369 0
横河axf电磁流量计累计单位怎么设置
 
2014-02-22 19:08:16 363 2
-200-450温度变送器量程怎样设置
 
2017-10-31 12:12:52 500 1
电磁流量计Z大量程一般是多少?
 
2013-03-18 08:08:03 354 4
e+h fmd77差压传感器测量液位怎么设置量程
 
2018-11-21 17:08:47 366 0

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题