全部评论(3条)
-
- 48pW9 2012-12-07 00:00:00
- 用的是屏蔽线吗?中间加仪表就OK
-
赞(2)
回复(0)
-
- 杏木雕河 2017-10-13 00:00:00
- diyi,要做好变频器的接地,变频器要采用单点接地,Z好是短而粗的线进行接地; 第二,传感器的信号线,Z好是采用双脚屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地,可尝试单端接地,也可以尝试双端接地; 第三,在传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环,或者是隔离变压器等进行隔离,如果还不OK的话,那只能看第四条了。 第四,对变频器产生的谐波进行YZ处理,可选的滤波产品有:变频器输入滤波器、变频器输出滤波器、变频器输入电抗器、变频器输出电抗器等。 Z后,绿波杰能只能祝您好运了!
-
赞(2)
回复(0)
-
- honglian0904 2017-10-06 00:00:00
- 变频器对压力传感器干扰处理方法: 1、变频器要采用单点接地,Z好是短而粗的线进行接地; 2、传感器的信号线,采用双脚屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。 3、在传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环,或者是隔离变压器等进行隔离。 4、对变频器产生的谐波进行YZ处理,可选的滤波产品有:变频器输入滤波器、变频器输出滤波器、变频器输入电抗器、变频器输出电抗器等。
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 变频器对压力传感器有干扰怎么办?
2012-12-06 03:15:06
321
3
- 变频器干扰伺服电机怎么办
- 用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏... 用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏 展开
2012-11-21 16:12:22
491
6
- 变频器对PLC的干扰
- 有一套测试系统,电源3相4线制380VAC,PLC控制,PLC通过RJ45网线和电脑连接,电脑上装有软件对PLC进行控制和监控。系统内有一个变频器,变频器由一个380V变480V变压器供电。PLC装有一个RTD温度模块,接了4个Pt100的温度传感器。变频器运行的时候,电脑上显示的... 有一套测试系统,电源3相4线制380VAC,PLC控制,PLC通过RJ45网线和电脑连接,电脑上装有软件对PLC进行控制和监控。系统内有一个变频器,变频器由一个380V变480V变压器供电。PLC装有一个RTD温度模块,接了4个Pt100的温度传感器。变频器运行的时候,电脑上显示的4个温度波动很大导致系统温度控制不正常,变频器停止的时候温度很稳定。当拆除PLC电源模块上的地线后,不管变频器运行还是停止,温度都很稳定。PLC为220VAC供电(L+N,并且在PLC进线前加了滤波器)有没有大神知道是什么问题,该怎么解决? 展开
2018-06-15 17:42:39
600
1
- 压力传感器干扰
- 我这有三台压力机,每台风包上装有一个压力传感器,都用ab变频器带动一个90千瓦的变频电机。当主电机停止时,压力传感器的数不变(数在触摸屏上看到的)。主电机运行时,如果风包内无... 我这有三台压力机,每台风包上装有一个压力传感器,都用ab变频器带动一个90千瓦的变频电机。当主电机停止时,压力传感器的数不变(数在触摸屏上看到的)。主电机运行时,如果风包内无压力本来应该显示000,却显示000或5.4(压力传感器一共接了两根线一根24伏电源正极一根直接输出到plc,如果任意一根线断开,触摸屏就会显示5.4)变的比较快。如果风包有压力,假设压力是0.35,显示的是0.34到0.41之间乱跳。屏蔽线单端接地,两端接地,两端都不接地我都试了,都不行。Z后我换了根线从电柜斜拉到传感器仍然不行。测量24伏电源正极对地有24伏电压,但是负极并未接地,对地有9000多欧的电阻。求高人帮忙,三台都这样 展开
2014-11-20 19:42:10
461
1
- 变频器干扰压力不干扰温度变送器,解决了吗?
2014-09-22 09:44:31
230
2
- 尾气检测仪干扰怎么办?
尾气检测仪干扰怎么办?
2020-09-24 17:07:10
141
0
- 为什么变频器会产生干扰?
2011-04-06 06:42:49
366
5
- 温度传感器受干扰怎么办
- 如果是高压干扰呢?... 如果是高压干扰呢? 展开
2010-06-27 12:38:49
394
2
- 如何让变频器不干扰称重传感器
2010-04-18 00:45:43
367
3
- 变频器会不会干扰电磁流量计的信号
2016-12-26 01:53:37
208
2
- 如何防止变频器干扰PH仪表
- 急
2010-04-07 00:57:04
299
3
- 是变频器干扰的问题吗
2012-02-26 18:35:25
273
7
- 变频器引起的干扰如何解决?
- 我的一块控制板接了一个光电开关,通过232接口连到电脑上,控制板、电脑与变频器用同一个220V供电,当变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪,关掉变频器或者把232线断开后光电开关便恢复正常工作了。另外当给光电开关单独供电时如果把地线接到控制板上光电... 我的一块控制板接了一个光电开关,通过232接口连到电脑上,控制板、电脑与变频器用同一个220V供电,当变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪,关掉变频器或者把232线断开后光电开关便恢复正常工作了。另外当给光电开关单独供电时如果把地线接到控制板上光电开关也不工作。请问这个干扰是从电源串入的吗?该如何解决?谢谢。 展开
2009-05-17 07:45:30
534
7
- 压力传感器控制变频器怎么安装
2016-08-16 05:55:13
620
3
- 变频器过载怎么办
- 电机1.2KW的。变频器1.5KW的台安变频器,以前都很正常,现在有一个出现变频器过载,开机10分钟左右就显示过载,怎么处理?
2012-08-01 10:41:01
546
7
- 振动检测仪受射频信号干扰怎么办?
振动检测仪受射频信号干扰怎么办?
2020-12-01 10:11:53
116
0
- 关于压力变送器受变频器干扰的问题!!
- 问题:1、压力变送器(4-20ma)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4-20ma)却不受影响。信号线都没有屏蔽。想知道问题到底出在哪里,是干扰了信号电缆,还是直接干扰的变送器... 问题:1、压力变送器(4-20ma)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20ma)却不受影响。信号线都没有屏蔽。想知道问题到底出在哪里,是干扰了信号电缆,还是直接干扰的变送器。 谁能给出个好的解决方案! 展开
2012-10-18 11:37:57
233
1
- 磁场对变频器有何影响?
- 磁场对变频器有何影响?
2017-02-04 21:49:20
319
1
- 压力传感器不清零怎么办有哪些办法清零?
2015-08-17 16:06:03
692
1
- 变频器经常烧坏怎么办
2017-01-09 18:40:30
366
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论