全部评论(3条)
-
- zll魍魉 2012-03-09 00:00:00
- 通信协议一般采用MODBUS协议
-
赞(7)
回复(0)
-
- 吃货受不了555 2012-03-09 00:00:00
- dp 通信和profibus通信,tcp/ip,看你手头有什么东东了,还有就是各种通信方式所支持的Z远距离也是有限制的
-
赞(14)
回复(0)
-
- 天下无第三者 2016-11-19 22:37:18
- DCS系统之间的通讯有很多种,大厂商的主流的设备往往都支持标准的OPC接口,可以实现设备级的通讯。如果是希望实现系统级的通讯,那要看是通过工业以太网通讯还是现场总线。IEC61158和IEC61784都规定了很多种工业以太网和现场总线。其中现场总线协议包括profibus、modbus、FF、CAN等很多种,工业以太网则有Profinet、Ethernet/IP、powerlink等很多种。一种DCS系统往往只支持以上协议中的两三种,这样不同的DCS系统之间的通讯要选择双方都支持的通讯协议。现在的技术发展比较快,还有能够实现很多不同协议转换的交换机,以便在不同DCS系统之间没有共通协议时使用。在硬件上可以是通过RJ45的以太网通讯或者是RS232、RS485的串口通讯,也可以通过光纤通讯。 无论使用那种方案都要针对设计方案进行特殊的组态。这要视情况而定。
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- DCS远程I/O站与DCS主站通讯用什么协议
2012-03-08 02:56:48
421
3
- 西门子plc200用modbus协议与DCS通讯
- 现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从... 现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从站地址,位号及MODBUS地址是什么,我越看越乱了,请求大神帮助,谢谢~! 展开
2018-12-06 23:30:46
346
0
- DCS里,什么是现场I/O
- 我的工控知识很少,现在在自学DCS,请问什么是“现场I/O”
2011-07-14 00:05:55
284
5
- DCS的I/O终端I与O分别代表什么?
2011-04-20 05:39:39
549
3
- DCS中M/A站是什么
- DCS中M/A站是什么
2010-12-17 03:44:28
352
2
- CP341做从站modbus RTU与DCS通讯,给DCS的modbus地址怎么确定?
2013-05-18 14:02:50
410
1
- 什么是DCS系统中的操作员站和工程师站
2012-03-20 22:42:47
435
1
- DCS中I/O卡是什么东西?
- 请问一下是AMN11等,那些I/O模块和I/O模块箱吗?
2010-06-08 04:23:26
318
4
- foxboro dcs操作员站怎么安装
2018-11-17 12:24:20
468
0
- DCS里的I/O单元指的是I/O卡件吗?
2012-12-12 15:27:13
251
3
- 怎样模拟主站RTU通过104规约与子站RTU通讯
2008-07-11 05:39:13
284
2
- DCS操作站,控制站,工程师站的主要作用有哪些
2018-11-12 00:01:07
278
0
- 远程I/O与现场总线有什么区别?
2012-07-04 07:25:43
537
4
- 什么是plc远程站
2011-11-07 09:57:40
353
5
- DCS的I/O测点类型有哪些
2012-04-16 20:31:18
224
3
- DCS系统中工程师站的主要功能是什么
2012-09-24 15:32:16
699
2
- 主站用工控机,通过5611卡连接几台S7-200,主站怎么编程?用什么软件?
- 主站用工控机,通过5611卡连接几台S7-200,主站怎么编程?用什么软件? 请教各位前辈,我现在在做一套流水线,单台设备用S7-200,上位机用5611卡和S7-200进行通信,请问各位我在上位机的主程序怎么编写,用什么软件编,是不是也是用Step7micro/win?
2018-11-22 18:57:56
329
0
- 设计中,如何做DCS的I/O索引表,例子
2018-11-12 21:10:25
322
0
- 现在电厂dcs通讯Z佳使用哪种协议
2014-12-19 16:10:17
388
1
- DCS中如何设置操作员站各自独立控制,谢谢
2012-04-05 16:13:12
591
3