气动电磁阀在湿度大的环境中为什么工作不正常

wenting790704 2010-06-30 11:48:54 294  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • 生生纠葛 2010-07-05 00:00:00
    加一个总过滤器,再加分过滤器,看看能否解决问题。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • gqtayygw 2010-07-01 00:00:00
    这个问题需要详细了解一下才知道根本原因,首先电磁阀的环境湿度大应该不会影响到电磁阀的工作,我初步判断应该是气源的水太多,过滤不干净造成的。所以你要看一下你的气源是通过空压机直接通到你的设备上的还是空压站已经过滤干净的压缩空气到你设备上的。如果是前者的话,那就需要在设备上再加一个水份分离器(smc型号AMG系列),应该会对电磁阀有很大的帮助。原因就是压缩空气里的水把电磁阀阀芯的油脂冲走了导致电磁阀动作时会不顺畅。 因为你的问题介绍的太简单,没看到你的现场,所以我也只是初步判断你的原因。希望对你有所帮助。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • 空旷的山岗 2010-07-01 00:00:00
    首先,必须说一点,电磁阀都是有工作环境要求的,也就是说必须是对进气气体有要求的,一般是5μ,这就要求在通电磁阀的时候首先要连接一个三连接或两联接,来保证气体能达到电磁阀的要求。 按你说的,电磁阀在湿度大的环境中由于各个厂家的设计结构关系,会导致他们各种各样的问题,如ASCO如果安装位置不对,会导致电磁阀在电磁线圈中积水,Z后导致线圈烧掉,又如有一些电磁阀(市场上绝大多数电磁阀)都是用O型圈密封,湿度高会导致灰尘更容易吸附在电磁阀的阀杆上,那样会加大阀的摩擦力,导致电磁阀不能运动,Z后电磁阀烧毁。 还是那句话 设计不同原因也不一样,但是基本上每个电磁阀厂家都会规定电磁阀的环境要求,按照规定操作才会让电磁阀高寿命,稳定的工作,如果还有问题可以加我好友我们再聊。 以上都是说的气动电磁阀在湿度大的环境中为什么工作不正常原因。 液体电池稍有不同,本人只知道如果在湿度大的环境中液体电磁阀线圈可能积水,会导致短路造成线圈烧毁。可能还有别的原因 这就不清楚了。 请别忘了加分,回答的还是蛮辛苦的!!!!

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • jflbvjiq 2017-09-12 02:36:54
      气动电磁阀在湿度大的环境中工作不正常:   电磁阀在湿度大的环境中由于各个厂家的设计结构关系,会导致他们各种各样的问题,如ASCO如果安装位置不对,会导致电磁阀在电磁线圈中积水,Z后导致线圈烧掉,又如有一些电磁阀(市场上绝大多数电磁阀)都是用O型圈密封,湿度高会导致灰尘更容易吸附在电磁阀的阀杆上,那样会加大阀的摩擦力,导致电磁阀不能运动,Z后电磁阀烧毁。   电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,Z常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。

    赞(8)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

气动电磁阀在湿度大的环境中为什么工作不正常
 
2010-06-30 11:48:54 294 4
气动电磁阀工作环境温度范围
气动电磁阀工作环境温度范围
2018-12-05 03:52:31 393 0
求助,气动电磁阀通电后不工作
 
2016-10-30 08:25:10 585 2
为什么有的气动调节阀配电磁阀
 
2010-04-06 00:43:10 463 2
(两位三通)气动电磁阀工作原理,如何接线?
 
2008-09-03 16:32:07 313 4
为什么通电后这个气动电磁阀好像不工作啊,本来常开的
 
2018-06-18 01:03:42 281 1
关于气动电磁阀的选型
需要从一个高压的气罐向另一个盛水的罐子内加压,单向从气罐向水罐加压,水罐压力要稳定到4.0MPa,中间管路内径为20mm左右(可改变)。用压力继电器控制电磁阀的开关。选什么型号的电磁阀
2013-10-30 09:39:18 372 3
气动三联件中减压阀为什么在中间
 
2017-09-23 07:33:03 336 2
气动电磁阀怎么接线
我买了个 380V 转24V的转换器 一个电磁阀(24V 3W) 我想知道是线怎么接的, 我吧0 24接好了 为什么按开关不行? 电磁阀上的灯都亮了 就是不会控制 气动棒动 我想知道那接错了还是 我忽略了什么
2013-08-09 00:48:35 533 3
有没有可以长期应用于湿度在95%左右环境中的温湿度传感器
 
2014-11-16 19:31:44 253 4
气动电磁阀4v230-08的含义是什么?
 
2016-10-22 11:18:23 289 2
气动电磁阀ac220 dc24什么意思
 
2018-04-24 08:38:47 326 1
24V气动电磁阀多少瓦
 
2012-06-03 07:13:15 348 6
气动装置中电磁阀怎么和调速阀连接
 
2012-07-30 07:56:53 345 2
如果做湿度传感器的话,如何改变环境中的湿度。
 
2016-05-20 22:36:44 389 2
在甲醇的环境中工作,需要佩戴什么规格的防毒面具??
 
2015-11-11 10:45:13 287 2
空调电磁阀不正常关闭有什么影响
 
2018-05-16 14:48:06 364 2
气动差压变送器的工作原理
 
2017-11-26 22:02:06 620 1