全部评论(2条)
-
- splendent 2018-03-02 00:00:00
- 方法如下: 1、如果是液晶显示屏不亮,事先与 涡街流量计 生产厂家技术人员电话指导下,先检查涡街流量计所有的接电是否对,是否有松动,查代路路那里有不通或短路情况,如确定都正常,再将涡街线路板打开,查看线路板是否有电子元件器被烧的现象,如果有被烧现象,那说明涡街线路板坏了,这种情况说明有可能是涡街线路板故障,也有可能是用户的供电电源有问题,我们可用万表用直流电压档查24V直流电压,通常长时间观看电压有无突变现象,如果有突变见议用户在电源方面要处理,采用稳定的直流电压给 涡街流量计 供电。 2、如果液晶显示器有流量,只是数据相差太大,事先与涡街流量计生产厂家技术人员电话指导下,通过查看涡街流量计内部参数设置是不是设错,或是被人为改动过,如果确认正常,将传感器的引线与线路板断开,用万用表的Z大电阻档,测量传感器2线之间的电阻,如果传感器是好的话,电阻值应该是无穷大,如果电阻值较小说明传感器性能不好,影响了涡街计量准确度。并查看线路板接线盒里面是否有水,如果有的话说有表体泄漏了,这些都说明 涡街流量计 坏了。
-
赞(5)
回复(0)
-
- fr9ee4 2018-01-09 00:00:00
- 涡街流量计在蒸汽应用方面的故障Z多,常见的故障有:1.线路板液体不显示;2.涡街计量数据不对;3。管道有流量,流量表不走数;4.管道没有流量,涡街流量计依然在走数;5.涡街流量计与流量积算仪显示数值不一致。 怎么知道涡街流量计坏了,如何排查涡街流量计故障,方法如下:如果是液晶显示屏不亮,事先与涡街流量计生产厂家技术人员电话指导下,先检查涡街流量计所有的接电是否对,是否有松动,查代路那里有不通或短路情况,如确定都正常,再将涡街线路板打开,查看线路板是否有电子元件器被烧的现象,如果有被烧现象,那说明涡街线路板坏了,这种情况说明有可能是涡街线路板故障,也有可能是用户的供电电源有问题,我们可用万表用直流电压档查24V直流电压,通常长时间观看电压有无突变现象,如果有突变现象建议用户在电源方面要处理,采用稳定的直流电压给涡街流量计供电。 怎么知道涡街流量计坏了,如何排查涡街流量计故障,方法如下:如果液晶显示器有流量,只是数据相差太大,事先与涡街流量计生产厂家技术人员电话指导下,通过查看涡街流量计内部参数设置是不是设错,或是被人为改动过,如果确认正常,将传感器的引线与线路板断开,用万用表的Z大电阻档,测量传感器2线之间的电阻,如果传感器是好的话,电阻值应该是无穷大,如果电阻值较小说明传感器性能不好,影响了涡街计量准确度。并查看线路板接线盒里面是否有水,如果有的话说有表体泄漏了,这些都说明涡街流量计坏了。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 如何排查涡街流量计故障
- 如何排查CAN总线偶发性故障?
- V锥流量计如何进行故障排查
- 电磁流量计在使用过程中出现问题应该如何排查故障?
- 当监控摄像机出现故障时如何排查?
- 怎么用万用表排查故障?
- 本人就快考电工等级证!告诉我一个简单的方法!... 本人就快考电工等级证! 告诉我一个简单的方法! 展开
- 涡街流量计故障
- 我单位去年停产,今年刚刚开产。锅炉饱和蒸汽总管瞬时流量却出现忽大忽小的现象,Z大的时候75T/H,Z小的时候2.1T/H.正常应该是25T/H一共有两个炉。2号炉也出现这样的情况,1号炉涡街... 我单位去年停产,今年刚刚开产。锅炉饱和蒸汽总管瞬时流量却出现忽大忽小的现象,Z大的时候75T/H,Z小的时候2.1T/H.正常应该是25T/H 一共有两个炉。2号炉也出现这样的情况,1号炉涡街流量计还算正常。 大家帮分析下是什么原因照成这样的故障呢。 展开
- 地埋电缆故障排查定位经验分享
一、引言
在电力系统的日常运维中,电缆故障排查是一项至关重要的技术工作。电缆故障不仅影响电力系统的稳定运行,还可能对设备安全及人员安全构成威胁。本文基于武汉凯迪正大电气有限公司工程师团队在孝感市汉川市湖北交投建设集团武汉都市圈环线高速孝感南段项目部的一次电缆故障排查案例,详细介绍电缆故障排查的技术流程、方法和经验。
二、案例背景
2024年5月13日,武汉凯迪正大电气有限公司接到孝感市汉川市湖北交投建设集团的邀请,其武汉都市圈环线高速孝感南段项目部一条380V电缆发生故障,需进行故障排查。
三、初步检测与故障类型分析
初步检测:工程师团队抵达现场后,首先对电缆进行初步检测。使用万用表检测电缆的ABC三相,结果显示三相相通,排除断线故障。接着,使用绝缘电阻测试仪测试电缆的绝缘性能,发现A相、B相、C相对地的阻值均为1.7MΩ,零线对地阻值为1.8MΩ,测试数据明显偏低,初步判断为三相短路故障。
故障类型分析:三相短路故障是电缆故障中较为常见的一种。此类故障会导致电缆温度升高,严重时可能引发火灾,需尽快定位故障电缆以便尽快开展修复工作。
四、故障点定位技术与方法
为迅速定位故障点,工程师团队采用KD-212高低压电缆故障测试仪的脉冲法进行测试。在测试过程中,通过不断调整测试参数和位置,最终将故障范围缩小至距离测试点约15米的区域内。
为进一步确认故障点,工程师团队利用工频耐压试验装置和闪络法进行了进一步的测试和查找。在距离测试点约15米距离的绿化带旁的水泥电井下,工程师们撬开石井盖板,露出了电缆,并发现电缆的绝缘层有破损痕迹。经过仔细检查和验证,最终确定了这就是导致电缆故障的具体位置。
五、技术总结与建议
技术总结:本案例展示了电缆故障排查的全过程,包括初步检测、故障类型分析和故障点定位等关键环节。通过采用专业的测试仪器和科学的测试方法,工程师团队能够迅速准确地找到故障点,为后续的修复工作提供了明确的方向。
建议:在电缆故障排查过程中,保持高度的责任心和专业的态度至关重要。同时,不断学习和掌握新的电缆故障排查技术和方法也是提高排查效率和质量的关键。
六、结论
电缆故障排查是电力系统运维中的一项重要工作。通过本案例分享,我们可以看到专业的测试仪器和科学的测试方法在电缆故障排查中的重要性。同时,保持高度的责任心和专业的态度也是确保排查工作顺利进行的关键。
- 气动薄膜调节阀出现问题,将如何进行故障排查
- 电磁阀不动作故障与排查方法是什么?
- 如何安装横河DY涡街流量计及故障排除
- 楼道交换机有网络环路 故障排查流程是什么
- 具体步骤请写详细点... 具体步骤请写详细点 展开
- 如何使用包分析软件排查网络故障
- 全自动总迁移量测定仪(蒸发残渣)通用维护和故障排查
全自动总迁移量测定仪适用于以聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、过氯乙烯树脂为原料制作的各种食具、容器及食品用包装薄膜、罐头或其他各种食品用工具、管道等制品在不同浸泡液中的溶出量的测定。通过蒸发残渣的测定,进行浸出指标的分析,满足产品应用的不同需求。
一、常规清洁
仪器罩壳和秤盘由高级材料制成,如果末被及时清除实验过程中滞留的致腐物质会腐蚀仪器内部结构,从而影响实验结果的准确性。
1)仪器外部机身可用清洁剂或者干净的抹布进行日常清洁;
2)实验结束后,必须将蒸发皿清晰干净溶液残渣后用蒸馏水涮洗3次以上,烘干后备用。忌用刷子用力洗刷蒸发皿,以免造成蒸发皿的破损而导致实验室溶液渗出腐蚀仪器内部。
3)如蒸发皿内部残渣不易清洗,可选用稀HCL溶液浸泡24h后取出,再用清水和蒸馏水涮洗,以排除残留残渣对下次实验造成的影响。
4)参考杯清洗之前请断电!打开热腔,拿出导电电极(动作轻慢,防止扯断电线),最后取出参考杯清洗,清洗干净后,参考杯归位,装好电极。
5)每次做完有机试剂的实验需清洗热腔。用装有清洁剂和水的喷雾喷洒腔体表面,再次用清水喷洗,最后用干净的抹布擦干净表面的水汽。注意:清洁过程中,避免触碰到传感器。
6)加热管使用过程中会腐蚀,安全期限(2年),每月检查加热管、电线的腐蚀性,发现损坏,立即联系厂商更换;一个季度清洗一次热腔的水垢。
7)点击“清洗”,排水阀开启,主界面提醒用户清洗热腔的加料系统(请先取走蒸发皿)热腔的内壁断电后用抹布清洗。
8)每次实验结束,排空溶剂回收系统,实验开始前要检查回收系统。
二、保养
1)当试验多个不同溶剂时,如有水溶剂试验则将其放在最后,以便于设备清洗;
2)当试验醋酸完毕后,必须对蒸发腔进行全面水喷洗;
3)测试完毕时,停机前必须冷却至室温,蒸发腔及管道先用乙醇清洗,然后用自来水喷冼,最后用去离子水清洗,再用氮气冲冼十分钟,称重腔用氮气冲冼十分钟;
4)联系售后定期安排工程师进行保养工作。
三、故障排除
- 怎样解决涡街流量计的故障问题
- 涡街流量计常见的有哪些故障
- 请问,涡街流量计常见的有哪些故障呢?请对相对的故障做下分析,谢谢~~~
- 如何排查真空干燥箱的漏气现象?
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。适用于半导体、电子产品、五金制品、YL卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作无氧化干燥、脱泡、固化、焊接、退火等高温处理。
真空干燥箱的真空度拉到需要的真空度,过一会真空度就减小了,换了真空阀和真空管,还是这种现状,这是怎么回事啊?这说明真空干燥箱漏气了。干燥箱漏气了怎么办呢?该如何排查呢?
经过真空干燥箱厂家的研究讨论后发现Z难排查的就是内胆漏气,需要在箱体内部倒一些水,然后把门关掉抽真空,然后翻转箱体如果某个位置有气泡出现的话就是漏气点,有条件的话用氩弧焊焊一下。
还有一些办法:在真空炉内打入氮气在有可能漏的地方放下泡沫若有泡沫连续胀大就说明有缺口;另外一种办法是准备桶洗衣粉水和注射器,拿注射器对你觉得可能漏的地方注射洗衣粉水,仔细观察如果注射处有冒泡点证明此点为漏点。
如果箱体门密封稍微有点不紧的话只要真空干燥箱内负压达到一定程度也是没问题的。先在抽一次真空,看看负压表能不能到一个标准大气压,如果在抽气过程中指针变化缓慢,试着将门往里推看看能不能抽到真空状态,如果可以抽真空,就只要把门口在旋紧几圈就好了。如果用手推着门还不行的话。就很有可能是内胆上固定加热块的螺丝有松动,需要把后挡板拆卸下来(拆卸过程中请带好手套跟口罩,一般的保温面采用硅酸盐类物质这个东西接触到皮肤会很不舒服)然后找到加热原件后把固定加热块的固定螺丝重新紧一下。
(来源:上海捷呈实验仪器有限公司)