调节阀气开气关是如何规定的?选择原则是?

buhuiyoushuide 2012-06-15 05:42:28 341  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 凤鸣54 2012-06-18 00:00:00
    输入电信号(4---20mA) 阀门打开叫气开,反之叫气关 。主要看在非正常情况下工艺的要求。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • 等待只因渴求go 2012-06-16 00:00:00
    气开 可以理解为阀门没气的时候是关的,通气压,把阀门打开,失气阀门又全关。气关刚好相反。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 854770408羅 2017-09-11 00:00:00
    气开与气关的选择原则是安全上的需要。气开与气关又叫做事故关和事故开。这样就好理解了。当事故发生时,也就是气源中断时,从安全角度上来看,如果调节阀关上更加安全,那么就选用事故关,也就是气开(通气开,无气关)。反之,如果气源中断,如果调节阀打开更安全,那么就选用事故开,也就是气关(通气关,无气开)。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

调节阀气开气关是如何规定的?选择原则是?
 
2012-06-15 05:42:28 341 3
调节阀气开,气关形式的选择应从什么角度出发
 
2017-06-27 08:47:37 286 1
气动调节阀气开阀怎么改成气关阀
 
2017-11-28 04:41:02 326 1
过程控制中怎么判断调节阀是气开,还是气关
 
2017-11-21 21:59:08 1038 2
气动调节阀和气开阀、气关阀有什么关系?
如题,简明扼要,不要大段搜索摘抄,没意思是不是气开阀与气关阀是启动调节阀的一种呢,如果是的话,和一般的启动调节阀有什么区别吗?... 如题,简明扼要,不要大段搜索摘抄,没意思 是不是气开阀与气关阀是启动调节阀的一种呢,如果是的话,和一般的启动调节阀有什么区别吗? 展开
2010-05-12 22:10:33 692 5
调节阀的气开、气关就是正作用与反作用,这种理解对吗?
 
2017-10-05 07:16:58 340 1
什么是气开气闭阀如何区分
 
2017-06-05 09:47:56 1918 1
酸碱指示剂的选择原则是( )。
 
2012-10-22 10:33:41 460 3
调节阀气开气闭阀门的区别在哪里可以看到?
一般调节阀气开气闭阀门的区别在哪里可以看到放空、回流应该都是气闭阀吧... 一般调节阀气开气闭阀门的区别在哪里可以看到放空、回流应该都是气闭阀吧 展开
2014-02-14 03:11:36 978 3
什么是气开式调节阀?
 
2012-03-29 17:26:03 569 3
如何对空气滤纸选择?
 
2016-12-01 01:48:05 303 1
酸碱滴定中选择指示剂的原则是
 
2007-02-02 08:06:40 255 4
DCS如何控制现场气动调节阀的开、关
信号是如何传递的,比如经过继电器,继电器的电源由谁提供呢,电磁阀又是如何动作的
2009-02-24 00:10:03 1147 4
什么是气开式调节阀和气闭式调节阀
 
2017-11-25 14:33:09 403 1
调节阀配多大的气源接口有相关规范规定吗
 
2018-11-18 17:49:41 316 0
气相色谱中如何打开气源?如何关闭气源?
 
2018-11-25 10:42:12 270 0
气体的净化原则是
 
2016-01-10 21:48:46 434 1
气相色谱仪气源的选择

      气相色谱仪的检测器有五种:TCD热导池检测器、FID氢火焰离子化检测器、FPD火焰光度检测器、ECD电子俘获检测器。为了满足检测器的需要我们首先要对气相色谱仪的载气进行挑选,并充分思考到分析方法对分析周期、柱功率及灵敏度的影响。例如从柱功率思考,需要载气的扩散系数要小,为得到非常好的峰型,常用氮气来做载气。

      对气相色谱仪TCD检测器来讲,为提高灵敏度常用传导大的氢(氦)气作载气,而不使用氮气或氩气做载气。 
       从安全和分析周期来讲,氦气要比氢气好,但我国的氦气本钱较少,报价对比高,因此运用氢气作载气对比广泛。 
      对于气相色谱仪FID查看器用氮气作载气,既安全又可得到对比好的灵敏度。 
      气相色谱仪TCD查看器用氢气、氦气对比好,用氮气、氩气、空气时灵敏度对比低,易呈现N型或W型峰。FID、FPD查看器常用氮气作载气,在分外情况下也可用氢气。 
      ECD查看器一般用氮气作载气。 
      一般气相色谱仪载气挑选原则是: 
     惰性气体(分析中不与样品或固定相发生化学反应),无腐蚀性、在200~400℃范围内不分解:气体扩散系数小,以提高柱功率,报价合理、且能满足检测器运用需要。 
     气相色谱仪气源的种类和纯度,应与所分析的样品和所需要的分析精度进行合理的挑选。


2019-06-26 15:01:15 319 0
气瓶安全充装规定
 
2017-09-25 01:48:43 638 1