_Lambaby_ 2016-01-05 18:21:20 1212  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 韩美整形美容 2016-07-18 00:00:00
    1.首先控制对象是会什么,是位式控制还是连续控制,温控仪有多种,是配热电偶,还是热电阻的或其它的? 如是热电偶的,设定值没变,若排除故障原因导致被控温度升高 偏离设定值,则可能是没有采用补偿导线 假设热电偶冷端接线处温度基本稳定,而温控仪的补偿电阻当环境温度升高时会使附加的补偿电势值增加,从而使总电势增加,温控仪显示温度上升偏离设定值 但若温控系统正常,则会错误地逐渐向降温方向调节。Z终可使表面上测量值与设定值相同,但被控温度实际上比设定温度偏低。 2.也有可能是可控硅被击穿了,断电后测量可控硅输出端是否连通, 如通就是可控硅坏了,要更换,如不通,可通电测量可控硅控制端电压,如总是一个数,调设定温度旋扭控控制端电压不变,那就是温控表坏了.

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 雨季的气息 2016-01-06 00:00:00
    问题表达不太清楚和详细。 1.首先控制对象是会什么?是位式控制还是连续控制?温控仪有多种,是配热电偶,还是热电阻的或其它的? 如是热电偶的,设定值没变,若排除故障原因导致被控温度升高(偏离设定值),则可能是没有采用补偿导线(假设热电偶冷端接线处温度基本稳定),而温控仪的补偿电阻当环境温度升高时会使附加的补偿电势值增加,从而使总电势增加,温控仪显示温度上升偏离设定值(但若温控系统正常,则会错误地逐渐向降温方向调节。Z终可使表面上测量值与设定值相同,但被控温度实际上比设定温度偏低)。 2.也有可能是可控硅被击穿了,断电后测量可控硅输出端是否连通,如通就是可控硅坏了,要更换,如不通,可通电测量可控硅控制端电压,如总是一个数,调设定温度旋扭控控制端电压不变,那就是温控表坏了.

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 一片落叶鸡霍乱 2018-03-05 00:00:00
      液晶温控器温度不上升,是热电偶不能检测引起的。  判断温控器控制是否精确:  可以用温度计测量温控器周边温度,再将温控旋钮调至稍高于此温度,此时加热指示灯应该变亮,稍低于此温度,加热指示灯应该熄灭。要说明的是温控器的控制一般情况下都有一定的偏差,不过偏差如果不超过1℃不会影响正常的使用。  液晶温控器是指配有液晶显示的温控器,主要特点是能够显示设定温度和室温等信息,操作方便等特点。  温控器控制方法一般分为两种;  一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,  另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。  结构特点  温控器由单片机对其测量温度与设定温度进行比较,控制ZY空调末端的风机盘管、电动阀、电动风阀、电动风口,使所控环境温度恒定为设定温度,以达到提高环境舒适度的目的。  产品优势  LCD液晶显示,超簿型设计,家电化操作界面  标准86mm盒安装,厚度仅为13mm  液晶温控器  多功能配置,满足不同需求  采用高可靠性单片机,抗干扰远程摇控  电源采用变压器降压,安全可靠  继电器输出控制,性能稳定,可靠实用  温度控制精度±1℃,温度显示分辨率±0.1℃,温度误差小于±1℃。  主要功能  开/关控制 室内温度设定  时钟功能(可选) 室内温度测量并显示  睡眠功能(可选) 手动或自动转换风机三速  遥控功能(可选) 冷/热转换控制  蓝色背光(可选) 多时段定时开/关机功能(可选)  技术指标  感温元件:热敏电阻  电源电压:220V±10%,50/60Hz  设定温度范围:5-35℃  外行尺寸:86×86×13㎜  控温精度:±1℃  安装孔距:60㎜(标准)  输出额定功率: ﹤200w  接线端子:螺丝固  自耗功率:﹤2W  显示方式:LCD  外壳材料:阻燃ABS

    赞(14)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

液晶温控器温度不上升怎么回事
 
2016-01-05 18:21:20 1212 3
注塑机加温不停温度一直上升怎么回事
 
2014-12-14 02:20:02 4747 5
超声波清洗机达到预算温度后温度上升继续上升原因
 
2016-01-16 23:11:56 332 1
手持测温仪不显示温度是怎么回事?显示屏显示RL,不显示温度是怎么回事?
 
2018-11-14 19:05:02 306 0
lgj-10冷冻干燥机样品温度不降低怎么回事
 
2016-03-17 08:07:51 376 1
吹膜机温度够了开不起来怎么回事
 
2015-11-24 14:43:01 362 2
吹膜机温度够了开不起来怎么回事
 
2015-11-24 19:24:41 371 1
氢气发生器压力上升 电流减下怎么回事
 
2018-11-23 01:12:32 421 0
气相的检出线上升怎么回事
 
2015-03-18 08:00:44 722 2
温度控制器停止加热温度还往上升
温度控制器停止加热温度还往上升... 温度控制器停止加热温度还往上升 展开
2018-11-14 17:30:28 324 0
GCms开机为什么离子源温度上升?
GCms开机为什么离子源温度上升?
2018-04-28 05:50:52 639 1
dcs算法判断是否温度上升趋势
 
2016-05-18 04:48:49 270 1
大钩上升接触器不隙合
 
2018-06-30 15:15:44 321 1
怎么样能让一般温度计的温度快速上升
 
2016-09-11 00:20:29 581 6
液相色谱机的压力逐步上升时怎么回事啊?
单位用的液相色谱在使用恒定流量的情况下压力不断攀升,正常使用过程中就不断上升,并且Z高压力屡创新高。注:我们用的是C18,0.5微米的柱子,流动相是甲醇:水=15:85... 单位用的液相色谱在使用恒定流量的情况下压力不断攀升,正常使用过程中就不断上升,并且Z高压力屡创新高。注:我们用的是C18,0.5微米的柱子,流动相是甲醇:水=15:85 展开
2012-09-02 23:48:48 484 5
半导体激光温度上升多少度激光寿命缩短1倍
 
2017-07-23 17:45:17 340 1
液压油经过减压阀(溢流阀)时温度是否大幅上升
 
2014-04-06 04:38:45 310 3
智能温度控制仪面板显示的测量温度不准是怎么回事?
我单位的恒温恒湿试验室,试验室外面有一个温湿度测控面板,里边也有一个相同的温湿度测控面板,室内外两个测控面板显示的数值应该是一样的,可是不知怎么的,又一次偶然的断电,室内... 我单位的恒温恒湿试验室,试验室外面有一个温湿度测控面板,里边也有一个相同的温湿度测控面板,室内外两个测控面板显示的数值应该是一样的,可是不知怎么的,又一次偶然的断电,室内的温度测控面板总显示二点几度,而里面的确是二十几度,相差很大,请问各位老师,这是怎么回事! 展开
2010-03-23 22:10:02 524 2
磁性翻板液位计翻板不上升什么问题
 
2016-01-29 12:19:20 389 1
电脑温度异常怎么回事
电脑开游戏时温度到80度怎么这样?笔记本的。可以边充电边玩游戏么?没灰尘... 电脑开游戏时温度到80度怎么这样?笔记本的。可以边充电边玩游戏么?没灰尘 展开
2013-07-16 01:48:57 484 6

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题