仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

采煤机变频器故障急处理方法

dragon143 2017-09-01 15:19:20 305  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 雪已过六月 2017-09-02 14:46:25
    1 变频器故障判断及处理   1.1 逆变功率模块的损坏   1.1.1 判断   逆变功率模块主要有IGBT、IPM 等,检查外观是否已炸开,端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。用万用表查C-E、G-C、G-E 是否已通,或用万用表测P 对U、V、W 和N 对U、V、W 电阻是否有不一致,以及各驱动功率器件控制极对U、V、W、P、N 的电阻是否有不一致,以此判断是哪一功率器件损坏。   1.1.2 损坏的原因查找   (1)器件本身质量不好。   (2)外部负载有严重过电流、不平衡,电动机某相绕阻对地短路,有一相绕阻内部短路,负载机械卡住,相间击穿,输出电线有短路或对地短路。   (3)负载上接了电容,或因布线不当对地电容太大,使功率管有冲击电流。   (4)用户电网电压太高,或有较强的瞬间过电压,造成过电压损坏。   (5)机内功率开关管的过电压吸收电路有损坏,造成不能有效吸收过电压而使IGBT损坏,如图1所示。   (6)滤波电容因日久老化,容量减少或内部电感变大,对母线的过压吸收能力下降,造成母线上过电压太高而损坏IGBT。正常运行时母线上的过电压是逆变开关器件脉冲关断时,母线回路的电感储能转变而来的。   (7)IGBT或IPM功率器件的前级光电隔离器件因击穿导致功率器件也击穿,或因在印制板隔离器件部位有尘埃、潮湿造成打火击穿,导致IGBT、IPM损坏。   (8)不适当的操作,或产品设计软件中有缺陷,在干扰和开机、关机等不稳定情况下引起上下两功率开关器件瞬间同时导通。   (9)雷击、房屋漏水入侵,异物进入、检查人员误碰等意外。   (10)经维修更换了滤波电容器,因该电容质量不好,或接到电容的线比原来长了,使电感量增加,造成母线过电压幅度明显升高。   (11)前级整流桥损坏,由于主电源前级进入了交流电,造成IGBT、IPM损坏。   (12)修理更换功率模块,因没有静电防护措施,在焊接操作时损坏了IGBT。或因修理中散热、紧固、绝缘等处理不好,导致短时使用而损坏。   (13)并联使用IGBT,在更换时没有考虑型号、批号的一致性,导致各并联元件电流不均而损坏。   (14)变频器内部保护电路(过电压、过电流保护)的某元件损坏,失去保护功能。   (15)变频器内部某组电源,特别是IGBT驱动级+、-电源损坏,改变了输出值或两组电源间绝缘被击穿。   1.1.3 更换   只有查到损坏的根本原因,并首先消除再次损坏的可能,才能更换逆变模块,否则换上去的新模块会再损坏。   (1)IGBT 同绝缘栅场效应管一样要避免静电损坏。在装配焊接中防止损坏的根本措施是,把要修理的机器、IGBT 模块、电烙铁、人、操作工作台垫板等全部用导线连接起来,使得在同一电场电位下进行操作,全部连接的公共点如能接地就更好。特别是电烙铁头上不能带有市电高电位,示波器电源要用隔离良好的变压器隔离。IGBT模块在未使用前要保持控制极G 与发射极E 接通,不得随意去掉该器件出厂前的防静电保护G-E 连通措施。   (2)功率模块与散热器之间涂导热硅脂,保证涂层厚度0.1耀0.25 mm,接触面80%以上,紧固力矩按紧固螺钉大小施加(M4 13 kg·cm,M5 17 kg·cm,M6 22 kg·cm),以确保模块散热良好。   (3)机器拆开时,要对被拆件、线头、零件做好笔记。再装配时处理好原装配上的各类技术措施,不得简化、省略。例如,输入的双绞线、各电极连接的电阻阻值、绝缘件、吸收板或吸收电容都要维持原样;要对作了修焊的驱动印制板进行清洁和防止爬电的涂漆处理,以及保证绝缘可靠,更不要少装和错装零部件。   (4)并联模块要求型号、编号一致,在编号无法一致时,要确保被并联的全部模块性能相同。   (5)对因炸机造成铜件的缺损,要把毛刺修圆砂光,避免因过电压发生放电而再次损坏。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

采煤机变频器故障急处理方法
 
2017-09-01 15:19:20 305 1
西门子变频器F0012故障如何处理
 
2018-06-20 17:10:47 273 1
变频器过热的处理方法?
 
2014-05-29 05:04:59 264 2
变频器报单元驱动故障怎么处理
 
2018-06-15 05:12:10 281 1
abb变频器ACS800报 8110 故障怎样处理
 
2011-10-09 00:02:24 769 3
磁翻板液位计故障处理方法有哪些?
 
2015-04-09 21:19:02 380 1
森兰变频器故障代码是12怎么处理
森兰变频器故障代码是12怎么处理把抽水电机的电源线三相拆了 , 变频器不会出现故障代码12 ,变频器下端的接触器(还是什么)不跳闸。当抽水机电源线接上,控制柜显示频出现故障代码12并变频器下端的接触器跳闸 ,故障显示等亮。万用表测量接触器上下两端导... 森兰变频器故障代码是12怎么处理把抽水电机的电源线三相拆了 , 变频器不会出现故障代码12 ,变频器下端的接触器(还是什么)不跳闸。当抽水机电源线接上,控制柜显示频出现故障代码12并变频器下端的接触器跳闸 ,故障显示等亮。万用表测量接触器上下两端导通不会响。 展开
2018-06-14 16:25:34 1355 1
超声波液位计测量原理及故障处理方法

 超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT/2。  

       由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波液位计的型号有关。

       超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见,超声波测量原理与雷达原理是一样的。

       超声波液位计故障解决方法:

       任何的仪器都不可避免的会产生一些障碍。超声波液位计也不例外。超声波液位计是一款应用很广泛的液位计,关于其应用中可能存在的一些问题。

       如:进入盲区

       故障现象:出现满量程或者任意数据。

       原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米。10米以内量程是0.4-0.5米。进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。

       解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离******水位之间的距离必须大于盲区。

       以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作。


2023-06-25 15:16:38 118 0
变频器F004 故障
我们这里的6RA24直流调速器报F004,换了新的变频器还是出现F004 还没有找出什么原因. 各位有碰到这种情况的吗? 要是有的话,可否讲一下你们解决的过程呢? F004是西门子直流调速器经常报的错误,在说明书里是这样说的: F004 电枢电源相故障(1U1,1V1,1W1) ... 我们这里的6RA24直流调速器报F004,换了新的变频器还是出现F004 还没有找出什么原因. 各位有碰到这种情况的吗? 要是有的话,可否讲一下你们解决的过程呢? F004是西门子直流调速器经常报的错误,在说明书里是这样说的: F004 电枢电源相故障(1U1,1V1,1W1) (在运行状态 ≤ o4 时有效) 由每一个电源半波面积计算的电源电压有效值(直流平均值 × 峰值系数),必须大于相电压故障监控的响应值 P078.001× (P353/) 电源同一相两个相同过零点之间的距离一定不能超过450 度 如果二个条件之一不能满足的故障时间长于在参数P086 设置的“再启动”时间,则出现故障信息。合闸后,整流器在运行状态o4 和o5 等待电压在电源端子(同样对于励磁回路)处出现,当不超过在参数P089 中设置的时间周期时不出现故障信息。 可能的故障原因: • 参数P353 设置不正确 • 电枢相电压故障 • 运行中进线接触器断开 • 在电枢回路的交流侧的熔断器已断 • 功率部件的熔断器已断 • 晶闸管触发脉冲电缆断路(插头X12,X14,X16 接到辅助阴极,携带电压)故障值: 1 在电枢电源处(1U1,1V1,1W1)已出现电压故障(当P086=0 时) 2 在运行状态o4,已超过在参数P089 中设置的延时时间 3 功率部件的熔断器已断 4 电压故障的持续时间大于在参数P086 (如果 >0)中设置的周期 6 在P095 设定时间已到之前,“主接触器反馈信号”(控制字2 位31)[也见P691]没转成“1”或在工作期间,信号转成“0”. 小弟在此先谢过了. 展开
2010-04-27 15:24:41 934 2
旋片式真空泵故障处理方法有哪些
 
2016-10-17 17:00:43 303 1
防毒面具使用故障应急处理方法有哪些
 
2018-11-23 13:30:58 241 0
主机变频器上显示ol1故障,这是怎么回事,该怎么处理
2014-07-20 11:45:10 2678 2
变频器故障显示5p-1
变频器故障显示5p-1
2018-06-20 13:11:52 207 1
变频器F7900故障什么意思
 
2017-05-21 03:29:21 221 1
亚泰变频器故障代码
亚泰变频器故障代码
2018-11-16 15:16:28 549 0
变频器故障显示Err.24
 
2018-06-25 05:09:57 396 3
变频器E.OH什么故障
 
2016-08-16 18:43:31 622 1
变频器ol是什么故障
变频器ol是什么故障
2011-01-08 18:06:31 2115 7
变频器故障接点作用
 
2012-09-12 08:34:36 328 3
三菱变频器e700出现故障代码是ps,请问怎么处理,谢谢
 
2013-04-01 06:31:44 520 2

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题