  • 匚噬谆 2017-09-15 00:12:02
    电机220kw ,440V, 540A , 1500转,励磁电压180V ,励磁电流15.4A ,励磁电阻 10 欧姆。跟负载电机有关系吗 ? 解答: 手册上给的说法是:F 12 Field Undercurrent 磁场欠流 如果需要弱磁先要找出在Z大弱磁点的Z小励磁电流(通常写在电机铭牌上)。在调试向导中设置参数Field Low Trip(4.06)=10%,小于Z小励磁电流 ,否则在弱磁过程中会出现故障F12。也就是说参数设置不当会造成这个报警出现。 这也可能是紧跟着主电源欠压故障(F9/A2)出现的,电压不足会引起电流不足。建议可以从操作器上读取故障记录,DCS400采用了新方法来监测主电源电压。有可能是额定电枢电压与主电源电压实际值不对应,主板检查到了欠压。可尝试将参数Net Underv Trip(1.10)的值改变到合适数值。另外一个原因,电机的自动调整检测到Field CurKP(4.03)值很高,这可能导致励磁电流振荡,同时传动会由于超调F13或欠调F12而跳闸。将参数Field Cur KP(4.03)值调小并且/或Field CurTI (4.04)的值调大。并且可以使用这两个参数的缺省(默认)值试一下。 对于这个故障现象,属于磁场欠流故障,应当归属于硬件故障,就是励磁单元部分故障。如果是新买的产品,趁还没有过保修期,要及时与ABB售后维修服务部门联系,不然时间过了自己要花钱维修。 至于电机,应当检测电机磁场绕组是否正常,匝间有无短路,有无对地等。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

abb dcs400直流调速器报警 F12 怎么处理
 
2017-09-14 20:01:46 466 1
直流调速器怎么接线
这是接线图,我的电机只有两根出线,应该接电枢还是接励磁?哪位知道的指导一下,谢谢!
2017-09-29 07:26:40 464 1
abb dcs400变频器显示 fauit 9 是什么故障
 
2012-02-21 04:00:04 293 2
呼吸机流量传感器报警怎么处理
 
2017-11-26 00:03:12 2644 1
直流有刷电机调速器能用在直流无刷上吗
 
2017-10-17 15:35:46 496 1
三菱D700变频器报警etht怎么处理
 
2018-03-06 20:21:58 1756 1
ABB变频器故障报警2021是什么意思,怎么解决 具体一些
2011-01-06 19:52:17 1056 3
为什么有人会认为变频器比直流调速器省电?
直流电机Z省电,三相交流电可以直接整流变为交流,其中损耗极小,而变频器需要把交流变成高压直流然后再变成其它频率的方波交流,哪个效率高一目了然。特别是应用在刨床等需要反复制... 直流电机Z省电,三相交流电可以直接整流变为交流,其中损耗极小,而变频器需要把交流变成高压直流然后再变成其它频率的方波交流,哪个效率高一目了然。特别是应用在刨床等需要反复制动的机床上,直流调速器会把机床惯性发电反馈到电网,而变频器需要电阻发热来制动,哪个有效率?明摆着。为什么好多人却说变频器省电? 展开
2009-09-13 12:50:46 454 5
日立ZY空调控制面板报警,怎么处理,换了温度传感器还是报警,灯闪烁
 
2014-11-23 05:40:56 330 2
abb变频器ACS800报 8110 故障怎样处理
 
2011-10-09 00:02:24 769 3
励磁电机调速器怎么接。
 
2012-09-25 00:48:47 240 4
binder恒温恒湿箱报警dooropen如何处理
 
2017-01-04 14:18:31 315 1
直流调速器6RA70输出转速是相对于16384的百分比吗?
直流调速器6RA70输出转速是相对于16384的百分比吗?现在又台直流电机额定转速900,弱磁转速2000,设备的机组速度90m/min,根据机组速度算出来电机Z大转速1450,电机实际转速是不是等... 直流调速器6RA70输出转速是相对于16384的百分比吗?现在又台直流电机额定转速900,弱磁转速2000,设备的机组速度90m/min,根据机组速度算出来电机Z大转速1450,电机实际转速是不是等于:控制器输出转速乘以1450除以16384,这样算对吗? 展开
2012-07-10 05:43:08 490 2
怎么用abb 691ht手操器改abb温度变送器
 
2012-07-11 07:54:56 368 1
ABB的电磁流量计怎么不准
 
2017-12-04 00:47:53 222 3
盐水喷雾试验机开机报警显示压力桶水位低怎么处理
 
2018-11-16 12:42:35 314 0
哪些原因造成直流屏电池组单体过电压报警
 
2012-05-02 01:51:31 630 3
交流电机调速器
交流电机调速器总共有哪些?Z常见的有哪些,各各的原理,分明说详细点,高师傅谢谢了麻烦再仔细点,原理说明白点谢谢... 交流电机调速器总共有哪些?Z常见的有哪些,各各的原理,分明说详细点,高师傅谢谢了 麻烦再仔细点,原理说明白点 谢谢 展开
2010-03-01 07:46:15 415 3
优利特180尿机出现t4报警怎么处理方法
 
2014-12-14 07:38:10 764 1
xg5000怎么跟abb变频器通讯
 
2017-02-13 16:36:52 432 1

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题