22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型号?
-
麻烦填写下图中 A B C D 共4个地方,尽量使用ABB的型号,谢谢。
全部评论(5条)
-
- wsnbbwanmm 2012-07-01 00:00:00
- ABB有现成接好的
-
赞(18)
回复(0)
-
- 传發烟酒商行 2012-07-01 00:00:00
- 真不明白,这是啥图呀。
-
赞(1)
回复(0)
-
- aaa1079588259 2012-07-01 00:00:00
- ABB有什么型号就不清楚,不过嘛,接触器是用63A的,热继电器也是63A的,星形连接那个接触器可以用32A的。
-
赞(11)
回复(0)
-
- cdsqaz 2017-09-21 00:11:15
- 建议ABB元件型号如下 A、B------A50型接触器 C----------A30型接触器 D TA75D52型热继,建议整定为48A,10s
-
赞(1)
回复(0)
-
- 呼的大大的 2017-10-07 17:07:02
- 22KW电机采用星三角启动时,热保护继电器和接触器的额定电流应该通过电工计算后选择。 根据P=√3×U×I×COSφ,则额定电流:I=P/√3×U×COSφ=22/1.732*0.38*0.85=39.33(安培)考虑到启动电机时,启动电流对交流接触器和热继电器的影响,可靠系数可选1.2,则接触器和热继电器的电流应定为: I1= 39.33*1.2=47.1安培,实际市场没有该电流的接触器和继电器,可选择50或60安培的接触器和继电器;热继电器的动作电流可根据负荷性质和电机启动难易情况,通过调节旋钮实现。由于该电机较小,启动时间较短,热继电器的动作电流可躲过启动电流的影响。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型号?
- 麻烦填写下图中 A B C D 共4个地方,尽量使用ABB的型号,谢谢。
2012-06-30 05:53:44
582
5
- 22KW电机行三角启动需要接触器的规格断路器规格要详细一点
2011-04-04 09:11:50
322
5
- 电接点压力表星三角启动
- 电接点压力表星三角启动
2016-03-31 15:01:47
234
1
- 160KW异步电机星三角启动 三个接触器的分配
- 主星角 三个接触器2个LC1D300 1个LC1D245 主选施奈德LC1D300 那么星角怎么选择, 选择原理是什么?
2010-09-02 00:50:08
286
4
- 星三角电机启动电流时多少怎么计算
- 导线的计算 1000米 单相用电50KW三相260KW用多大电缆多大 变压器 变压器保险丝多大 多大闸刀 降压多少 有需要公式 那位师傅知道告诉我谢谢了
2012-05-09 02:34:35
513
5
- 星三角启动中星行接触器不吸合的原因
2010-12-29 01:13:48
462
4
- 星三角启动实物接线图
2018-11-12 18:29:56
360
0
- 星三角要几个接触器
- 这里应该是三个吧,我看教学视频上只要两个接触器就行了啊
2012-07-24 10:06:37
435
4
- 【话题】电机的星三角起动接触器如何选择?(20110225)
2017-10-08 22:54:31
276
2
- 关于星三角接触器选型问题
- 假设 电机为30KW 请各位告诉我这两个图的KM1 KM2 KM3的电流各位多少(满载运行)
2012-08-30 15:38:12
305
2
- 求星三角启动各接触器通断的顺序及过程
2009-08-12 14:46:15
341
3
- 90千瓦电机星三角启动配电柜接触器用多大的,可有什么规范依据?
2015-05-14 13:58:53
711
2
- 求帮忙星三角启动加个电接点压力表电路图
2018-12-06 04:45:49
263
0
- 22kw电机重量
- 请问22kw三项异步电机重量,那位知道,请告诉一下
2013-07-18 23:34:12
1188
2
- 怎样选择电机启动接触器
- 怎样选择电机启动接触器
2011-03-22 15:15:51
319
5
- 星三角降压启动用两个接触器和一个时间继电器控制
- 星三角降压启动用两个接触器和一个时间继电器控制这样能成立吗?如果成立麻烦您画出电路图
2018-12-02 18:03:20
547
0
- 接触器动作频繁应该怎么选接触器
2013-01-17 01:35:24
300
2
- 如何通过接触器启动关闭电机
- 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是... 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是高压电机 展开
2012-05-23 07:49:31
745
4
- 星三角启动接触器怎么用?是都用380V的还是都用220V的?说明原因?
2012-03-17 05:21:31
525
4
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器为好 我在盘柜厂做一个电机控制箱,厂家推荐使用160A梅兰日兰断路器 LC1D2057C施耐德接触器 这两个器件能确保电机的正常启动和运行吗?谢谢
2011-05-02 03:41:46
1458
5
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论