断路器的额定电流是3150kA,开断电流是50kA ,要怎么理解

a363543711 2013-05-20 02:48:01 708  浏览
  •  

参与评论

全部评论(5条)

  • 质数表就 2013-05-30 00:00:00
    3150A,可以再机械寿命下反复开断。 50kA,Z大开断电流,Z大也就能切这么大的电流了,再大断路器就废了。50kA大概就能切个10次(看制造厂规定),断路器没坏也要检修了。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • acelv529 2013-05-21 00:00:00
    开断能力指的是断路器开断短路电流大小的能力,分断能力小的断路器遇到很大的短路电流就是有可能损坏或爆炸起火。 一般来说额定电流大的断路器其开断电流也大,但是某一壳架电流内的大小不同额定电流的断路器,其开断能力相同。 断路器的额定电流一般应等于或稍大于用电设备的额定电流。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 紫冰凝521314 2013-05-21 00:00:00
    断路器额定电流是指该断路器允许长期运行、而各部件温升都在允许范围内的电流。只要回路的电流不大于断路器的额定电流,就能够长期安全地运行。 断路器的开断电流是指该断路器能够在灭弧系统的帮助下瞬时断开的电流(有效值),此电流对断路器内部元件可能造成允许范围内的损伤,但是断路器能够继续使用。所以断路器的开断电流应当大于回路在故障状态下可能产生的Z大短路电流值(有效值)

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • sfppscy72557 2017-08-05 16:07:16
    额定电流就是整定电流(应该是3150A吧)。 开断电流又分额定短路分断电流与极限分断电流,这主要是断路器的触头分断是机械动作,有一定延迟,而在发生短路时,电流在触头分断前就可能迅速上升至相当大的值(这由前级的供出能力及短路时回路阻抗所决定)。 举例来说,一般断路器瞬时动作电流为整定电流的10倍,假设一台整定电流为100A的断路器,瞬时分断电流则为1kA。当短路发生时,电流上升到1kA时断路器就应当脱扣,但由于机械结构再快也有一点延迟,在触头分断瞬间,短路电流可能已经上升到10kA了,这就要求灭弧机构能够可靠的切断10kA电流的电弧。 所以,额定短路分断电流指的是断路器能够可靠分断的短路电流值,且分断后断路器仍可正常运行;而极限分断电流指的是断路器能够分断的Z大短路电流,在分断后断路器可能已损坏,这也称为极限分断能力。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • lmmbuty 2017-08-05 16:07:16
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

断路器的额定电流是3150kA,开断电流是50kA ,要怎么理解
 
2013-05-20 02:48:01 708 5
请问,断路器的额定电流是指三相总的电流还是单相电流
 
2013-07-22 03:56:06 1434 4
电流表显示电流大于断路器的额定电流
 
2011-06-08 05:57:50 389 5
怎么选择断路器 要多大电流的
电器功率5.5KW 接线380 要选多大电流的断路器呀 电流公式是怎么算的
2012-03-14 11:23:00 319 3
钳型电流表测电流是额定电流吗
钳型电流表测电流是额定电流吗
2018-01-04 11:59:44 410 2
什么是断路器的脱扣电流
例如,有个MCB,他本身标称上注明的额定电流就是63A,(C63) 如果电流大于63A,MCB肯定断开,从而保护负载不会被烧坏。 至于他的分断能力,我也能理解,就是怕当电流超过63A很多的时候,一般是达KA左右,这个时候是担心MCB会爆炸,或电流过大对电路有影响才... 例如,有个MCB,他本身标称上注明的额定电流就是63A,(C63) 如果电流大于63A,MCB肯定断开,从而保护负载不会被烧坏。 至于他的分断能力,我也能理解,就是怕当电流超过63A很多的时候,一般是达KA左右,这个时候是担心MCB会爆炸,或电流过大对电路有影响才设计的一个特性。。。。。。。 可是脱口电流我就不明白了。。。。。。 比如刚刚我举例的那个,NADE的断路器,C-63A,他的脱扣电流5-10in,5-10in这个怎么理解,是额定脱扣电流吗?到了5-10A,空开就脱扣?那么还标注什么额定63A,直接写好了,到了,MCB就脱扣了。我这样理解对不???本人新手,望大家指导~~~~ 展开
2010-07-31 11:51:42 583 5
为什么熔断器的额定电流要小于电动机的起动电流
 
2016-03-04 19:23:34 4045 7
短路类型对断路器的开断有何影响?
 
2017-12-15 02:53:16 317 1
断路器额定电流63A,如果工作电流是64A.6,会怎么样,立刻跳?
 
2011-11-02 10:34:32 381 4
断路器上的1p是什么意思?额定电流?
2018-12-08 04:04:44 620 0
555振荡器加继电器通断实现大电流1秒开1秒断?
 
2016-10-03 02:31:44 287 2
空开的额定电流是指什么
一只三相大额定电流的空开比如说200A,这个额定电流是指的接在上面的一根相线的额定电流是200A,还是说接在上面的三根相线的总的额定电流是200A?
2007-08-09 02:24:24 747 5
场强的方向怎么理解 电流的方向
 
2017-01-07 08:52:05 563 1
断路器是怎么灭弧的?
 
2017-10-14 08:50:44 316 1
步进电机是开环,伺服电机是闭环 .请问怎么理解
 
2010-01-07 12:24:12 483 4
这个材料是啥?怎么理解啊?
这个材料是啥?怎么理解啊?如有满意答案,必有重谢。... 这个材料是啥?怎么理解啊?如有满意答案,必有重谢。 展开
2018-08-05 04:10:01 478 1
NH4HSO4为什么是酸式盐,这个怎么理解?
 
2017-05-08 11:54:06 896 2
32安断路器怎么开材料单
 
2018-06-16 18:13:35 285 1
断路器的选型方法?是怎么计算的?
 
2012-04-05 16:32:56 463 5