仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度用力控显示?

xiang0n358 2011-10-20 15:41:14 612  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • 遊小路 2011-10-21 00:00:00
    4-20mA信号到了程序里面就是一个16进制的数据,西门子PLC有相应的功能模块可以将其转换成你想要的显示数值。4-20mA跟显示的数值是成线性关系的,你只要在程序里面定义测量温度的范围就可以了。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 475531072 2016-12-01 00:00:00
    S7 200模拟量输入处理方法: 以4~20mA电流信号为例,由于S7 200的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下: (Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (32000-6400) 整理后得:Y=(B-A)*(X-6400)/25600+A (X-6400)/25600 4-20MA的电流信号转换编程如下: LD SM0.0 MOVW AIW0, AC0 -I +6400, AC0 ITD AC0,AC0 DTR AC0, AC0 MOVR AC0, VD0 /R 25600.0, VD0 再把VD0 与工程量上下限范围(B-A)实数相乘加下限实数就好了,例如工程量上下限为0.0-300度,VD0乘以300.0就是转换出来的温度值了

    赞(4)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度用力控显示?
 
2011-10-20 15:41:14 612 2
温度变送器如何接入PLC200的模拟量输入模块em231
 
2011-10-27 05:35:03 245 1
[求助-西门子PLC200]温度传感器通过程序显示实际温度
我想把一个温度传感器的数值(模拟量)读到程序里(S7-200),然后通过程序显示出实际的温度,这中间的程序是有固定的公式还是自己编,如果有误差怎么修改

... 我想把一个温度传感器的数值(模拟量)读到程序里(S7-200),然后通过程序显示出实际的温度,这中间的程序是有固定的公式还是自己编,如果有误差怎么修改

展开
2018-03-02 19:43:43 441 1
西门子plc200编程软件如何安装
 
2014-03-21 01:14:47 298 3
西门子Ai模块输入为满量程,无论通道电流为多少 范围4-20ma
4-20ma信号没有经过信号隔离模块,而是直接接到AI模块上,无论变送器传上来的是多少电流信号,AI模块都是显示超上限32767... 4-20ma信号没有经过信号隔离模块,而是直接接到AI模块上,无论变送器传上来的是多少电流信号,AI模块都是显示超上限32767 展开
2010-10-23 17:39:00 383 1
EM231 4TC模块与热电偶连接,之间需要加温度变送器吗?
 
2015-04-25 20:45:14 314 1
西门子S7-200温度编程问题
各位大师好:现在我手上有CPU224,EM231(6ES7231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100... 各位大师好: 现在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100热电阻,另外两个是+和—)还有就是在这个一体化温度变送器外端还有个名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底这个温度量程以哪个为准(0-100℃还是-200--450 ℃呢)。我现在就是想通过这个变送器连到EM231上,编程来得到实际的温度变化。现在想问的是,我在调试中发现温度不对,采集值AIW0基本不变化,1280上下浮动。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231拨码开关是on,on,off。接线是:变送器中的“+”接到24VDC正极,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC负极,A+和RA短接,其它端口不用(没有短接),中途我也换了个变送器,还是老样子,不知哪里不对。中途我换了其它两线制4-20ma变送器,同样编程接线,但是好的。总不至于两个PT100变送器都是坏的吧,用万用表测量PT100阻值正常。请大师指点。 展开
2015-10-14 21:47:35 393 1
EM231(或EM235)模拟量模块与PT100热电阻以及温度变送器的接线方式
EM235模拟量模块上有RA,A+,A-等输入端子(这种应该不是EM231而是EM235的模块吧),PT100为三线制的(一根红色,两根白色),温度变送器(如图)量程为0~200℃,4~20mA电流信号,请问我应... EM235模拟量模块上有RA,A+,A-等输入端子(这种应该不是EM231而是EM235的模块吧),PT100为三线制的(一根红色,两根白色),温度变送器(如图)量程为0~200℃,4~20mA电流信号,请问我应该怎样将三者正确的接入模块中,有图示详解Z好。是否要编辑模拟量转换程序,转为实数后,让触摸屏去采集这个数。希望能很详细的,万分感谢。答案好的必采纳。 模拟量模块为EM231 AI4 12Bit的(6ES7231-0HC22-0BA8) 展开
2017-12-15 05:31:55 1081 1
请问西门子PLC可以直接接4-20mA模拟量输入吗?
各位大虾,PLC是西门子S7-200CPU224DC/DC/DC,我买了一个温度传感器连接温度变送器,输出的是4-20mA的信号,请问这温度变送器可以直接接PLC吗?我没有西门子模拟量模块。有个哥们说:... 各位大虾,PLC是西门子S7-200 CPU224 DC/DC/DC,我买了一个温度传感器连接温度变送器,输出的是4-20mA的信号,请问这温度变送器可以直接接PLC吗?我没有西门子模拟量模块。 有个哥们说:既然是变送器,你直接买485输出类型即可,为何要买模拟量输出的呢? 那请问直接买485输出的话就可以直接接plc了吗?怎么接呢? 展开
2013-06-30 05:41:16 1164 4
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换
我现在有一个位移传感器,其模拟量输入是4-20ma,因为我用的西门子是SMART系列,它的模拟量输入模块电流只有0-20ma这一种,而且它的满量程范围是0~27648;现在假如位移传感器实际位移... 我现在有一个位移传感器,其模拟量输入是4-20ma,因为我用的西门子是SMART系列,它的模拟量输入模块电流只有0-20ma这一种,而且它的满量程范围是0~27648;现在假如位移传感器实际位移Z小时是0mm,Z大时是50mm,那么怎么将模拟量输入转换为这0-50的实际值并保存下来,我得用这个数值再进行之后的计算,如果不转换的话PLC内部加加减减都是0~27648这样的值吧,希望有大神指点并提供一些程序让我研究研究,谢谢啦! 展开
2014-03-10 12:36:01 520 4
读取西门子plc s7 200中的数据,使用力控组态软件
,现在我要读取vd26里的数据,数据点类型设置如下,为什么读不对啊... ,现在我要读取vd26里的数据,数据点类型设置如下,为什么读不对啊 展开
2016-05-07 21:04:43 496 1
西门子EM235模块温度显示错误,不知道是PLC有问题还是,这个模块有问题
设备触摸屏上显示是435度可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题?可以如... 设备触摸屏上显示是 435度 可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度 ,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题?可以如果跟换这个模块需要修改PLC程序吗?求专家解答 展开
2017-10-04 20:51:54 581 1
PLC输入模块范围0-20ma,压力传感器是4-20ma,我该怎么处理
我用台达plc的模拟量模块,传感器的信号是4-20ma的标准信号,我plc模块接收的是0-20ma的,我该如何处理,我考虑了一种方法,就是算出4ma时plc的值,低于这个值的都舍去,只用其上的值... 我用台达plc的模拟量模块,传感器的信号是4-20ma的标准信号,我plc模块接收的是0-20ma的,我该如何处理,我考虑了一种方法,就是算出4ma时plc的值,低于这个值的都舍去,只用其上的值,不知道行不行,希望大家处理过这种情况的交流交流,谢谢 展开
2013-07-06 12:28:01 440 5
带显示热电偶温度变送器中控显示跟现场不一样
 
2015-04-24 21:22:49 248 1
温度变送器模块和温度变送器区别
 
2018-11-27 19:40:29 320 0
温度变送器模块价格
求温度变送器模块的大概价格~... 求温度变送器模块的大概价格~ 展开
2010-07-25 03:24:39 405 3
西门子质量流量计温度显示不正常咋回事
 
2016-05-14 21:00:56 346 1
温度变送器不接plc能不能显示温度
 
2017-09-15 22:39:52 285 1
西门子plc200用modbus协议与DCS通讯
现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从... 现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从站地址,位号及MODBUS地址是什么,我越看越乱了,请求大神帮助,谢谢~! 展开
2018-12-06 23:30:46 346 0
如何在线监控PLC200
如何在线监控PLC200
2011-01-17 15:37:18 392 2

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题