全部评论(1条)
-
- 大爷爷88888 2017-08-01 00:00:00
- 是可行的。目前有FGDS系统(Fire and Gas Detecting System)就指的是将可燃、有毒气体检测和火灾报警检测器整合在一体的系统。一般需要电气、仪表专业配合实现,系统可采用PLC来实现。
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 有毒气体检测信号必须进dcs系统吗
2017-07-31 01:31:38
310
1