4-20ma模拟信号两线制怎么接线

627677172 2012-03-24 12:47:37 975  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • QL猫猴子 2012-03-25 00:00:00
    +24V接传感器(+)端,传感器(-)端接电流表或采集模块的(+)端,电流表或采集模块的(-)端接0V

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • zhangchi123060 2012-03-25 00:00:00
    输入4-20mA还是输出? 输入信号的+是电流流入,-是流出 输出信号的+是流出,-是流入。 输入与输出的+与+相连,-与-相连

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • WonDinZN 2017-10-01 00:00:00
      4-20ma模拟信号两线制接线如图:  4-20mA是一种两线制4-20mA 信号隔离调理器,其主要用途是解决PLC/DCS控制系统与传感器、上位机、下位机等数据采集、执行机构之间信号的窜扰和冲突问题。其原理是采用线性光耦将信号的输入与输出回路隔离开来,通过比较调节、反馈放大电路来控制模拟信号的线性传输精度和线性度,无须单独电源供电,采用两线制配电回路输出方式。 该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该IC能够从传感器回路中采集到的信号电压达到超宽范围(7.5—32V),以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。该IC输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路来设计的,同现场常用的模拟量输入输出接口板(上位机、下位机)、PLC、DCS或其他数据采集设备的模拟量输入输出控制端口相匹配。产品使用非常方便,只需外接一个50KΩ的多圈电位器进行ADJ校正,即可实现两线制4-20mA信号的隔离、传输和变送功能。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

4-20ma模拟信号两线制怎么接线
 
2012-03-24 12:47:37 975 3
涡轮流量计传感器4-20mA两线制怎样接线
有那位高手指点。谢谢!要图示。
2009-11-17 10:50:37 371 4
两线制压力变送器接线
变送器1+2-(4~20mA输出)电源24VDCA1(+)A2(-)二次仪表:4~20mA输入A(+)C(-)怎么接?... 变送器 1 + 2 - (4~20mA输出) 电源24VDC A1(+) A2 (-) 二次仪表:4~20mA 输入 A(+) C(-) 怎么接? 展开
2011-10-19 09:27:22 322 4
变送器是两线制,输出4-20ma的压力信号,但是接收器是4线制,如何接线?
 
2011-08-10 17:19:11 371 5
12V温湿度两线制4-20mA输出变送器原理图???
是变送器内部的电路原理图!... 是变送器内部的电路原理图! 展开
2012-12-18 21:31:53 514 6
万用表如何测量变送器两线制4-20MA电流
红线是不是插在MA空上。测量的时候是否断开一条变送器的线?... 红线是不是插在MA空上 。 测量的时候是否断开一条变送器的线? 展开
2009-10-18 02:46:15 995 5
两线制模拟量液位传感器如何接线?
2线制液位传感器接线接线是不是电源兼信号输出?接线是否红为电源正,黑为信号正?电源负和信号负是否短接?... 2线制液位传感器接线接线是不是电源兼信号输出? 接线是否红为电源正,黑为信号正?电源负和信号负是否短接? 展开
2011-08-09 15:11:52 1256 4
两线制4-20mA压力传感器可以在两端直接接24V吗
 
2012-05-24 13:20:20 303 3
3线制压力传感器的怎么接线? 和两线的有什么区别?
原来的那个压力传感器坏了(2线),刚好现场还有一个压力传感器,可是发现它有3根线.不知道在接线的时候有什么区别?谢谢大家了... 原来的那个压力传感器坏了(2线),刚好现场还有一个压力传感器,可是发现它有3根线.不知道在接线的时候有什么区别? 谢谢大家了 展开
2008-04-25 11:10:59 457 2
压力传感器两端可以直接接24V吗,两线制的,4-20mA
 
2012-05-24 00:39:13 839 4
液位传感器(两线制)应该怎么连线
我是要测量15CM左右的水位,,,我对于液位传感器这方面不怎么懂,,请详细一点!!呵呵... 我是要测量15CM左右的水位,,,我对于液位传感器这方面不怎么懂,,请详细一点!!呵呵 展开
2011-04-06 15:23:24 1162 3
Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别
 
2013-04-09 14:35:11 391 2
空调电磁阀怎么接线两跟线
 
2016-10-23 02:07:42 330 1
两线电接点压力表怎样接线
 
2018-12-02 17:43:29 370 0
两线制差压变送器和四线制的区别
 
2015-11-01 18:59:39 342 1
两线压力变送器接线方法是什么?
 
2017-12-18 16:04:02 400 1
在线远红外线测温仪4线制和两线制有什么区别
 
2016-06-11 19:00:58 418 1
两线制温度变送器原理图或接线图
 
2017-02-19 18:49:06 535 1
压力传感器两线制怎么与pci1711数据采集卡连接
 
2018-11-22 15:18:36 190 0
如何用两线制压力变送器代替三线制压力变送器
求接线方法... 求接线方法 展开
2013-09-02 04:51:12 437 4

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题