三相机电断路器的选择

liujun56749701 2017-09-25 08:41:47 416  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • 袁皓dQCO8 2017-09-26 00:53:07
    所有厂家生产的断路器其壳架电流基本是固定的。仅仅是脱扣器可以有不同的额定电流,比如:16A,20A,2,32A,40A,50A,63A,80A,100A,12,160A,200A,22,250A,320A,400A,500A,630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3200A,4000A,5000A,6300A等。 选择断路器,就简单了。你根据负载类别进行选择,如果线路中主要用电器具动力型负载如有电动机,压缩机等那么你按照电机保护型来做。看电机的额定电流是多少A,按照上述开关脱扣器的额定电流来选择,30KW电机,选63A的电机保护型断路器足够。 如果线路中非电机等动力负载,就按配典型来选择,负载总量40KW,可选80A的配电保护型断路器。 你那个1.2倍或者所谓的其他资料里的1.5倍有其道理所在,但是针对你的这问题似乎没有任何意义了。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • 安雨希1227 2017-10-01 05:11:26
    1、电动机保护用断路器选用原则 1)长延时电流整定值等于电动机额定电流。 2)瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条 件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。 3)6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动时负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。 2、断路器规格型号的对表速查 根据电动机的容量或额定电流,即可查出其配用断路器的规格型号。例如一台Y160M-4、11kW电动机,从速查表查得应配用DZ5-50型、热脱扣器额定电流为2的断路器。 3、断路器脱扣器整定电流的速算口诀 “电动机瞬动,千瓦20倍” “热脱扣器,按额定值” 上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“kW数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

三相机电断路器的选择
 
2017-09-25 08:41:47 416 2
断路器的选择
低压47KW的负荷,断路器额定电流选择多大的啊,我看好像是100A,怎么算出来的,求解释
2017-09-15 10:58:12 489 1
三相断路器的功率怎么算
 
2017-10-09 05:44:51 339 1
单相断路器能不能接到三相断路器上?为什么?
 
2013-09-02 13:05:21 519 3
三相断路器电流如何计算?
三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我... 三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我的计算是否正确,谢谢各位了! 展开
2009-06-24 10:08:48 732 5
伺服电机断路器选择
伺服电机用伺服驱动器控制,那么断路器选择根据电机电流来选还是驱动器电流来选?个人认为应该是电机吧,断路器额定电流=电机峰值电流乘以1.5倍?求高手解答。... 伺服电机用伺服驱动器控制,那么断路器选择根据电机电流来选还是驱动器电流来选?个人认为应该是电机吧,断路器额定电流=电机峰值电流乘以1.5倍? 求高手解答。 展开
2014-12-07 11:03:16 745 1
如何选择断路器
我看网上介绍的选择断路器的方法,又是计算Z小短路电流,又是计算Z大短路电流,又是计算短路整定电流,我的断路器后面就带一个电机,或者电机加变频器,当然必要的热继电器和接触器不会少,我有必要计算着三种电流么,Z大负载时电机开动,Z小负载也是电机... 我看网上介绍的选择断路器的方法,又是计算Z小短路电流,又是计算Z大短路电流,又是计算短路整定电流,我的断路器后面就带一个电机,或者电机加变频器,当然必要的热继电器和接触器不会少,我有必要计算着三种电流么,Z大负载时电机开动,Z小负载也是电机开动,当然,电机负载也会变化,难道我Z小短路电流计算电机空载时的,Z大短路电流计算电机过载时的?还有个短路整定电流时什么意思? 还望各位帮忙解释一下,谢谢! 展开
2017-09-09 01:05:23 697 1
如何选择断路器
 
2017-10-10 17:54:10 320 1
断路器的选择!家用应该选择多少A
高峰期估计开2台电脑、2台空调、一台电视机还有些灯具、插座。应该选择多少A的断路器多少V好呢
2012-09-25 18:45:19 403 3
低压三相电度表选择
公司电房用来计算几个车间的用电 电流互感器用LMZ-0.66 0.2s 变比分别为: 1. 变比600/5 2. 变比400/4 3. 变比200/5 该用哪中电表?(Z好能详细点 用来采购)要用接线合吗?(几位)
2013-08-17 22:37:57 345 2
怎样选择三相电度表?
以及安装相关,电表相关
2013-10-13 03:31:26 537 6
什么是选择型断路器和非选择型断路器
 
2018-03-19 08:07:55 240 1
如何测试断路器三相同期性?
 
2008-07-31 11:15:07 237 3
总断路器怎么选择
我们公司在做电控柜的时候一般都会有一个总的断路器,从总的断路器再接到分支的断路器给外部设备供电,但是我不太清楚这个总断路器怎么选择,是把外部设备的功率相加来计算呢,还是把控制各个设备的断路器的电流相加来计算总断路器的额定电流?请专业人士帮我... 我们公司在做电控柜的时候一般都会有一个总的断路器,从总的断路器再接到分支的断路器给外部设备供电,但是我不太清楚这个总断路器怎么选择,是把外部设备的功率相加来计算呢,还是把控制各个设备的断路器的电流相加来计算总断路器的额定电流?请专业人士帮我解答一下好吗,非常感谢! 展开
2008-08-25 03:40:45 675 3
630A的三相断路器能载多少功率
 
2012-04-11 02:20:38 712 4
三相电度表选择互感器方法
 
2011-01-20 00:45:54 911 2
水泵的断路器该如何选择
刚接触这方面,很多地方不明白 比如我有台水泵,为11kw,选择断路器的话应该选什么型号比较合适,Z好施耐德推荐一个,万用的dw推荐一个 能说明详细更好,我在网上查的选型手册有很多地方感觉比较模糊 另外37kw,22kw,1.5kw各选什么型号 希望前辈给予指教
2012-05-18 08:16:20 447 5
断路器的选择原则有哪些?
 
2018-11-13 18:33:01 364 0
断路器1p和2p的选择
家庭装修 1p的断路器和2p的断路器怎么选择,选2p比1p好吗?如立式空调回路,厨房回路?
2017-09-21 02:34:08 524 2
根据功率如何选择断路器
小弟遇到了难题,希望大侠们帮忙解答。谢谢! 1.在学校的电路中,已计算出一条线路的总功率(20000w),如何选择断路器呢? 2.一共三层,每层设一个断路器(同型号的),总进线的断路器如何选择? 3.如果需要计算,请详细说明! 附:原线路总断路器为200A... 小弟遇到了难题,希望大侠们帮忙解答。谢谢! 1.在学校的电路中,已计算出一条线路的总功率(20000w),如何选择断路器呢? 2.一共三层,每层设一个断路器(同型号的),总进线的断路器如何选择? 3.如果需要计算,请详细说明! 附:原线路总断路器为200A,六个分断路器各60A,小开关Z大的32A,怎么选的呢?不明白啊! 展开
2010-03-30 05:12:56 692 2

9月突出贡献榜