全部评论(2条)
-
- youchengyin 2014-12-31 00:00:00
- 早期的 Micro/WIN是不带这两个协议库的(你可以在网上找一个,可以单独安装的),后来的就有了,具体哪个版本开始有的不是很清楚,但是Z新版的都有的,你可以安装 Micro/WIN的Z新版,里面就有这两个库
-
赞(20)
回复(0)
-
- 效益专家 2014-12-31 00:00:00
- 在 STEP 7 Micro/WIN 中,Modbus RTU 协议和 USS 协议操作库位于操作树的“库”文件夹中。MODBUS 函数库要求 STEP 7 Micro/WIN 为 V3.2 或更高版本。 图1: 添加函数库 这些库是附加函数库,并非组态软件 STEP 7 Micro/WIN 的组成部分。 您如果需要使用 Modbus RTU 协议,必须购买“SIMATIC STEP 7 Micro/WIN ADD ON: Function Library V1.1 (USS + MODBUS) for STEP 7 Micro/WIN 32”软件。 这个可选附加函数库的订货号是 6ES7830-2BC00-0YX0。 安装顺序: 先安装“STEP 7 Micro/WIN 32 Toolbox V1.0”(包括库),然后安装“STEP 7 Micro/WIN”。 注意: 这个函数库包含可以在 STEP 7 Micro/WIN V3.2 中使用的 Modbus RTU 协议库和 USS 协议库。 如果您安装了 STEP 7 Micro/WIN V4.0 SP5 (参见条目号:24675347) 或者更高版本,那么操作库中就会包含下列函数: Modbus RTU Master V1.2 对应端口 0 和端口 1 Modbus RTU Slave V1.0 对应端口 0 USS protocol V2.3 对应端口 0 和端口 1
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- 如何在STEP7 Micro/WIN中找到Modbus RTU协议和USS协议操作库
2014-12-30 11:31:33
343
2
- Modbus标准协议和 Modbus RTU协议有区别吗?
2013-12-07 02:45:54
373
1
- Modbus标准协议和 Modbus RTU协议有区别吗?
- 有一个仪表说是支持Modbus标准协议,那直接从200调用Modbus主站库指令,能实现通讯吗,200好象是ModbusRTU协议
2013-09-19 05:47:00
383
4
- VB用Modbus RTU协议和仪表通讯的问题
- 我现在手上有一块温控仪表,采用的是Modbus RTU的协议,然后我用的是Visual Basic 6.0来做开发,现在有个疑问。对仪表上有一个参数的读和写现在怎么调试都不对,同样的代码对于其他参数的读和写都没有这样的问题。仪表的地址设置是2,这个参数的地址是1450(H... 我现在手上有一块温控仪表,采用的是Modbus RTU的协议,然后我用的是Visual Basic 6.0来做开发,现在有个疑问。对仪表上有一个参数的读和写现在怎么调试都不对,同样的代码对于其他参数的读和写都没有这样的问题。仪表的地址设置是2,这个参数的地址是1450(Hex),读功能码用3写功能码用6 现在的问题是为什么我读这个参数Z大只能读取显示到6553.5,即仪表上这个参数显示只要大于6553.5,用我的软件代码读取参数的结果就都是32768,仪表显示小于6553.5我的软件上都可以正常的显示 发送帧命令 02 03 14 50 00 01 81D8(CRC16) 接收帧命令02 03 02 8000 9D84(只要仪表该参数大于6553.5返回的数据就都是8000转成十进制就是32768) 第二个问题还是同一个参数的写入问题,从我的软件上修改这个参数Z大不能超过3276.7这个数值,小于3276.7的任意数可以正常修改,比如我现在想把这个参数从我的软件上修改成4000,我从通讯手册上看因为这个参数带一位小数点而小数点不传输,要把它修改成4000实际要发送数据是40000(Hex9C40),发现接收数据好像都不对, 发送帧命令 02 06 14 50 9C 40 E4E8 接收帧命令 02 86 03 F2 61(接收到的数据总是不对的) 按正常来讲写数据功能码接收帧和发送帧应该是一样的返回也应该是 02 06 14 50 9C 40 E4E8 吧? 本人有有从网络上下载过几个Modbus RTU的测试软件,用这些软件测试以上说的这个参数的读和写结果和我编写的软件是一样的?请问下到底是什么原因呢? 展开
2018-11-13 12:33:56
320
0
- modbus rtu协议
- 仪表的modbus rtu 协议的保持寄存器地址是从40001,但是OPC软件上的modbus rtu 协议却是400001开始,我不知道怎么获取仪表上的数据,我软件上我要怎么跟仪表地址对起来。
2011-12-24 07:10:01
519
4
- 请问 modbusRTU协议和modbuTCP协议怎么转换
- 大家好,我导师有个项目,两边的设备分别是modbusRTU和modbusTCP的,怎么使两种协议进行通讯呢,各位请帮帮忙
2010-11-17 21:32:52
230
2
- STEP 7-MicroWIN V4.0 SP4怎么创建Modbus RTU协议库
2016-07-14 06:58:06
251
1
- 组态王 莫迪康 Modbus rtu 协议
- 我用虚拟串口加串口调试助手尝试跟组态王通讯 收到的请求数据为02 04 00 08 00 01 B0 3B (02是设备地址 04是功能码 功能是读取一个输入寄存器 00 08 是寄存器的地址 00 01 是寄存器数量 b0 3b 是crc 校验位 ) 我响应是02 04 02 00 0a 7d 37 (02 是... 我用虚拟串口加串口调试助手尝试跟组态王通讯 收到的请求数据为02 04 00 08 00 01 B0 3B (02是设备地址 04是功能码 功能是读取一个输入寄存器 00 08 是寄存器的地址 00 01 是寄存器数量 b0 3b 是crc 校验位 ) 我响应是02 04 02 00 0a 7d 37 (02 是设备地址 04 是功能码 02 是字节数 00 0a 是数据 7d 37是校验位 7d是低位 37 是高位) 我发送数据帧时 组态王的信息窗口一直提示通讯恢复 初始化失败 如果我不发送数据时 就提示尝试通讯失败 求解决办法 QQ754100974 展开
2013-03-24 21:58:36
501
2
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2017-12-15 04:24:24
384
1
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2018-11-29 12:35:26
280
0
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2012-03-21 05:57:00
445
5
- 在listener.ora文件中tcp协议和ipc协议有什么区别
2017-10-09 20:25:44
273
2
- Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
2015-11-15 08:28:45
314
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
2016-09-21 03:10:16
450
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
2017-04-08 13:22:10
463
1
- RTU采集都用Modbus协议吗?
2015-03-29 12:57:33
275
2
- modbus通讯是用rtu协议还是ascii协议
2015-04-27 16:51:02
398
2
- MODBUS下RTU协议ASCII协议之间的转换
- 这里有一块MODBUS卡只支持RTU协议,但是我这还有一个软件只支持ASCII协议,SO...... 需要一个转换工具,或者说是转换程序,让软件能够正常工作。万分感谢。
2014-12-17 18:15:18
468
1
- modbus rtu协议中0F代表什么
2014-12-05 19:18:10
362
1
- modbus协议RTU模式校验码怎么计算
2016-01-25 04:46:33
528
1