[求助-西门子PLC200]温度传感器通过程序显示实际温度

吴云沐 2018-03-02 19:43:43 441  浏览
  • 我想把一个温度传感器的数值(模拟量)读到程序里(S7-200),然后通过程序显示出实际的温度,这中间的程序是有固定的公式还是自己编,如果有误差怎么修改

    ... 我想把一个温度传感器的数值(模拟量)读到程序里(S7-200),然后通过程序显示出实际的温度,这中间的程序是有固定的公式还是自己编,如果有误差怎么修改

    展开

参与评论

全部评论(1条)

  • rnfpyy 2018-03-03 00:00:00
    1.你这个问题说的不太清楚,不知你所讲的温度传感器具体指什么,是热电阻、热电偶,还是已经带变送器输出4-20mA的信号,因为二者是有区别的。2.分别说一下吧,如果现场是热电阻、热电偶输出然后接温度模拟量输入模块(EM231 TC、EM231 RTD),在PLC的程序也相对简单,模拟量输入的整型数据转化为双整型数据,双整型数据转化为实型数据,然后除以10就OK(通常做成子程序然后调用,可参考我上传的图片,并添加了个温度修正功能)。使用时注意,模块的详细接线和DIP开关设置。请参考《Micro’n Power S7-200 LOGO! SITOP 参考》V1.0版本http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1348&loginID=&srno=&sendtime=3.如果温度传感器是带变送器输出4-20mA信号,需要按OUT = [ ((IN-6400)/(32000-6400)) * (量程上限-量程下限)] +量程下限计算,也就是4-20mA(6400-32000)分别对应你的温度传感器(变送器)的量程上限和量程下限,可采用“奥吉的黄金”所说4-20mA的功能块,也可按上述公式自己编写,注意也需要先将模拟量输入的整型数据转化为双整型数据,双整型数据转化为实型数据。 图片说明:1,温度修正子程序

    赞(13)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

[求助-西门子PLC200]温度传感器通过程序显示实际温度
我想把一个温度传感器的数值(模拟量)读到程序里(S7-200),然后通过程序显示出实际的温度,这中间的程序是有固定的公式还是自己编,如果有误差怎么修改

... 我想把一个温度传感器的数值(模拟量)读到程序里(S7-200),然后通过程序显示出实际的温度,这中间的程序是有固定的公式还是自己编,如果有误差怎么修改

展开
2018-03-02 19:43:43 441 1
西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度用力控显示?
 
2011-10-20 15:41:14 612 2
西门子plc200编程软件如何安装
 
2014-03-21 01:14:47 298 3
温控器ALM1报警,实际温度比显示温度高很多,请问是温度传感器坏了吗
 
2017-06-20 14:40:09 970 1
欧姆龙温控仪E5CN-H,温度显示低于实际温度
CP1H用温控仪自带通信协议compway/F与三个E5CN-H通信,之前一段时间三个温控仪很正常,Z近发现1#温控仪显示温度为10℃,另外两个是45度,更换R形热电偶后,1#温控仪Z初显示28℃,10... CP1H 用温控仪自带通信协议compway/F与三个E5CN-H通信,之前一段时间三个温控仪很正常,Z近发现 1#温控仪显示温度为10℃,另外两个是45度,更换R形热电偶后,1#温控仪Z初显示28℃,10分钟后变成10度,而另外两个一直45度左右,三个温控仪测量的是同一个介质温度 。 经过测试,热电偶没有问题 。热电偶输入类型设置没有问题,温控仪的设置从来没有改变过,问题是,现在温度怎么变低了?而且随着时间变化,还一直走低?很困惑,求专家解答。 展开
2012-12-09 06:12:11 404 3
求助一个温度湿度传感器的程序
 
2016-05-03 05:20:27 291 1
温度传感器显示的比实际的要低
老师你好,我们用的是pt50传感器,之前好好的,但是现在显示的温度比实际温度小了13度左右,请问可能是什么原因呢?... 老师你好,我们用的是pt50传感器,之前好好的,但是现在显示的温度比实际温度小了13度左右,请问可能是什么原因呢? 展开
2016-01-15 20:39:49 596 1
西门子质量流量计温度显示不正常咋回事
 
2016-05-14 21:00:56 346 1
西门子plc200用modbus协议与DCS通讯
现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从... 现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从站地址,位号及MODBUS地址是什么,我越看越乱了,请求大神帮助,谢谢~! 展开
2018-12-06 23:30:46 346 0
pt100温度传感器怎么测出的温度和实际温度不一样呢
换了另外一个型号的传感器问题解决了,可能是型号与终端不匹配,谢谢各位友友的回答。... 换了另外一个型号的传感器问题解决了,可能是型号与终端不匹配,谢谢各位友友的回答。 展开
2012-07-02 01:46:33 603 5
温度控制器实际温度显示为LLLLL是什么意思?
 
2013-07-12 17:45:28 1641 2
马弗炉的实际温度比显示温度高至少100℃,怎么办?
 
2013-01-16 04:38:05 494 3
运动粘度测试仪温度显示与实际值不相符怎么办
 
2016-02-01 05:36:03 499 1
单片机温度传感器一段程序问题
这个函数的作用是什么下面是定义和该函数#include#includetypedefunsignedcharU8;//用U8代替unsignedchartypedefunsignedintU16;//用U16代替unsignedintU8U8FLAG... 这个函数的作用是什么 下面是定义和该函数 #include #include typedef unsigned char U8; //用U8代替unsigned char typedef unsigned int U16; //用U16代替unsigned int U8 U8FLAG; U8 U8count,U8temp; U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata; U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp; U8 U8comdata; DS18B20=P2^0; void COM(void) { U8 i; for(i=0;i<8;i++) { U8FLAG=2; while((!DS18B20)&&U8FLAG++); Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); U8temp=0; if(DS18B20) U8temp=1; U8FLAG=2; while((DS18B20)&&U8FLAG++); //超时则跳出for循环 if(U8FLAG==1)break; //判断数据位是0还是1 //如果高电平高过预定0高电平值则数据位为1 U8comdata<<=1; U8comdata|=U8temp; //0 } } 展开
2015-11-22 09:06:48 322 2
温度控制器tc4s显示的温度和实际温度偏差很大怎么设置
 
2017-04-13 03:10:58 406 1
西门子PLC200编程软件中文版,win7系统64位的下载地址,求大神
西门子PLC200编程软件中文版,win7系统64位的下载地址,求大神Z好自己用过的
2016-08-22 12:33:37 399 1
如何编写温度程序和吧PLC接受的温度显示到控制器上
 
2017-02-11 13:57:49 382 2
西门子电热水器多大的感温度传感器
 
2015-03-31 18:04:25 390 1
西门子温度传感器正负1.3K是什么意思?
我有个西门子温度传感器Ni1000的,测量范围-30-130°C浸入长度100mm测量精度正负1.3K这中的“1.3K”什么什么意思?我想把这个替换成PT1000温度传感器可不可以?但是PT1000传感器测量精... 我有个西门子温度传感器Ni1000的,测量范围-30 - 130°C 浸入长度 100mm 测量精度 正负1.3K 这中的“1.3K”什么什么意思? 我想把这个替换成PT1000 温度传感器可不可以? 但是PT1000传感器测量精度只有正负0.5 麻烦大神有谁知道 展开
2017-10-16 11:28:12 834 1
求助PLC程序,风机温度控制
原控制方案:烘箱共六节,每节有4台5.5KW循环电机,一台电动调节阀,循环风机江热交换器热量带至整节烘箱,风机全速运行,电动调节阀控制导热油流量来控制烘箱的温度,在进入烘箱前两... 原控制方案: 烘箱共六节,每节有4台5.5KW循环电机,一台电动调节阀,循环风机江热交换器热量带至整节烘箱,风机全速运行,电动调节阀控制导热油流量来控制烘箱的温度,在进入烘箱前两节,物料处于升温过程,需要热量大调节阀门全开,进入第三处于保温,调节阀处于半开或很小,但风机仍全速运行。如果把调节阀门控制在一定范围内,靠调节风机来调节温度,实现节能。 控制方案: 将1-6烘箱风机配备变频器,控制柜设置节能开关,关的时候,烘箱温度和原来一样,风机全速运行,靠调节阀控制温度。开关开的时候,风机运行频率根据烘箱的温度来调节,同时调节阀的开度作为辅助调节也根据温度在一定范围内调整,实现节能。 展开
2013-06-23 00:58:34 320 2

9月突出贡献榜