- 压力变送器测液位只能应用在敞口罐和非真空罐进行测量,安装在罐体底部测量液位产生的压力大小,根据压力大小来计算液位,测量水,水的密度是1,一般可以1米=10Kpa,来进行计算,密度不是1,要根据密度进行计算,压力=密度*G*液位高度,来进行计算液位高度,压力变送器蒙晖。
-
赞(7)
回复(0)
热门问答
- 罗斯蒙特压力变送器3051g怎么测量液位
2017-08-21 20:19:22
271
1
- 罗斯蒙特压力变送器多少钱
2017-12-10 17:29:01
334
3
- 罗斯蒙特雷达液位计都可以测什么液位
2015-06-02 14:01:23
396
2
- 罗斯蒙特压力变送器的校验
- 在校验罗斯蒙特压力变送器时电流表输出12毫安这种现象正常吗(量程为50-150kpa绝压大气压为100kpa)... 在校验罗斯蒙特压力变送器时 电流表输出12毫安 这种现象正常吗(量程为50-150kpa绝压 大气压为100kpa) 展开
2018-11-22 11:34:51
279
0
- 罗斯蒙特2051压力变送器精确度是多少
2016-06-21 02:03:07
224
1
- 用压力变送器如何测量液位?
- 我想知道,测量得到的压力如何换算成高度,跟测量介质的性质有关系吗?... 我想知道,测量得到的压力如何换算成高度,跟测量介质的性质有关系吗? 展开
2017-09-15 07:15:47
488
1
- 罗斯蒙特2051压力变送器允许误差是多少
2016-06-21 02:19:53
326
2
- 罗斯蒙特压力变送器的型号含义是什么,
- 像3051J63A2B21AB4E5M5T1... 像3051 J63A2B21AB4E5M5T1 展开
2015-07-30 17:34:01
677
4
- 如何正确的选择罗斯蒙特压力变送器
2018-02-04 13:48:49
220
2
- 怎么用HART手操器调试罗斯蒙特压力变送器
2016-06-16 14:07:16
221
1
- 罗斯蒙特压力变送器为什么不提供检验报告
2016-04-22 05:35:42
285
1
- 罗斯蒙特压力变送器3051CG和3051GP的区别
- 关于罗斯蒙特3051系列压力变送器的型号在选型手册里看到有C/G系列,这是一个系列还是两个。如果3051CG是属于C系列的表压,3051GP是属于G系列的表压,但是这样的话G系列没看到其它的产... 关于罗斯蒙特 3051系列压力变送器的型号 在选型手册里看到有C/G系列,这是一个系列还是两个。如果3051CG是属于C系列的表压,3051GP是属于G系列的表压,但是这样的话G系列没看到其它的产品,只有GP。 展开
2010-10-09 14:23:15
577
5
- 罗斯蒙特差压变送器
- 罗斯蒙特差压变送器显示CURR是什么意思 , 求大神指导!!!!!!!!!
2014-02-10 09:05:17
363
1
- 罗斯蒙特 温度变送器
- 请问罗斯蒙特的温度变送器产品什么型号是接PT100转换为标准的4--20mA信号?我已经有PT100了只要变送器部分谢谢... 请问 罗斯蒙特的温度变送器产品 什么型号是 接PT100 转换为标准的4--20mA信号?我已经有PT100了 只要变送器部分 谢谢 展开
2011-07-25 00:23:46
376
2
- 请问我用压力变送器测量液位可以吗?
- 大家好!初学者问一个菜问题! 我单位有一个水罐液位在11米,一直用压力表看压力的方法来判断液位的变化,用压力变送器远传到值班室可以吗?投入式液位计安装有难度,不考虑。谢谢大家!
2011-05-02 07:39:05
719
2
- 罗斯蒙特温度传感器怎么检测好坏
- 我刚到公司工作,很多都不懂,大家多帮我啊。我们这用的横河的CS3000。有一个温度传感器显示为2度多,今天又显示负的了,实际有四十多度,我把电源和信号线都断开了一下,也没好,怎么... 我刚到公司工作,很多都不懂,大家多帮我啊。我们这用的横河的CS3000。有一个温度传感器显示为2度多,今天又显示负的了,实际有四十多度,我把电源和信号线都断开了一下,也没好,怎么办啊,要怎么检查,是传感器坏了,还是系统有问题,师傅说是传感器坏了,换个备件,我想知道怎么检测啊。传感器是罗斯蒙特644(PT100)的 展开
2012-05-11 05:34:16
307
5
- 怎么挑选罗斯蒙特644hak5j6m5温度变送器
2018-12-05 11:32:44
360
0
- 怎么校验罗斯蒙特644温度变送器
- 怎么校验罗斯蒙特644温度变送器,所需工具和详细的方法都是什么?我现在有hart388手操器能连接上变送器,但是不知道怎么校验,校验时手操器上说是要连接一个参考仪表,是要怎么连接?... 怎么校验罗斯蒙特644温度变送器,所需工具和详细的方法都是什么? 我现在有hart388手操器能连接上变送器,但是不知道怎么校验,校验时手操器上说是要连接一个参考仪表,是要怎么连接?? 展开
2011-08-24 06:42:30
551
4
- 罗斯蒙特3051的压力变送器的量程怎样修改
2016-12-01 10:10:05
335
1
- 罗斯蒙特3051压力变送器零点漂移,如何调零点?
- 罗斯蒙特3051压力变送器零点漂移,如何调零点?表头有液晶显示屏,有MSZ三个按钮。... 罗斯蒙特3051压力变送器零点漂移,如何调零点? 表头有 液晶显示屏 ,有 M S Z 三个按钮。 展开