单相电度表零线与火线接反会不会影响电度表计量
-
单相机械电度表的1、2桩进出零线,3、4桩进出火线,电表会不会反转或者转速比正确接法的慢?
全部评论(5条)
-
- f397989667 2012-04-14 00:00:00
- 不会
-
赞(14)
回复(0)
-
- ex菲尼克斯 2012-04-14 00:00:00
- 不会反转,但是走的会比较慢,不过不明显
-
赞(20)
回复(0)
-
- bje1663716 2012-04-15 00:00:00
- 如果单相电度表的零火进线接反丝毫不会影响表的正常计量和精度。也不会反转。只有把表的1进线和2出线(此时无论接的是零线还是火线)接反了表才会...
-
赞(3)
回复(0)
-
- xgwgt47230 2012-04-15 00:00:00
- 接反了会反转。,。。。。。。。。。。。。。电业局倒找钱给你。。
-
赞(13)
回复(0)
-
- 我凯巨帅1 2017-09-19 01:26:57
- 如果单相电度表的零火进线接反丝毫不会影响表的正常计量和精度。也不会反转。只有把表的1进线和2出线(此时无论接的是零线还是火线)接反了表才会反转。话又说回来,为了防止各种窃电行为,Z好按照电度表的接线图的规定1接火线进(此时2是火线出),3接零线进(此时4是零线出)进行规范地装接单相电度表。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 单相电度表零线与火线接反会不会影响电度表计量
- 单相机械电度表的1、2桩进出零线,3、4桩进出火线,电表会不会反转或者转速比正确接法的慢?
2012-04-13 03:23:59
841
5
- 单相电度表零线与火线接反电度表会怎样
2011-05-25 11:17:51
256
5
- 三相四线电度表不接零线是否影响计量
2012-09-08 08:30:44
356
6
- 单相电度表零线只进不出,零线出线共用对计量有何影响
2013-07-08 11:12:55
3389
2
- 3相电度表接一相作单相用计量准确吗
- 3相电度表接一相作单相用计量准确吗
2017-12-15 04:28:17
1336
2
- 输入的火线和零线接反了,电度表会怎样?会损坏吗?
2007-03-07 02:09:25
642
5
- 三相四线电子式电度表如不接零线计量有准吗?
2012-06-02 15:21:05
785
3
- DT862-4三相四线直通电度表零线未接对计量有何影响
2011-04-23 01:25:39
232
3
- 三相四线电度表不接零线有没有误差
- 电度表的接法
2014-05-21 01:45:55
384
4
- 单相电度表规格型号
- 电子表的安装尺寸
2012-10-17 02:03:29
274
3
- 单相电度表,单相是什么意思
- 单相电度表,单相是什么意思
2008-09-14 05:39:47
756
5
- 计量电度表外形尺寸
2018-04-27 21:29:58
185
1
- 单相电度表有多重
- 单相电度表有多重
2015-11-24 02:42:28
558
1
- 单相电度表内阻是多少
2012-03-28 06:18:52
510
2
- 单相电度表怎么走慢
- 在不折开电表的情况下让表走慢(相当慢那种) 高分悬赏,高手请指教
2013-07-27 01:53:39
366
4
- 火线与零线如何区分
2011-12-14 12:33:36
403
5
- 三相智电度表如果不接零线会出现什么情况
2014-06-10 04:06:18
485
3
- 用三个单相电度表接到三相电上面怎样接?
- 用三个单相电度表接到三相电上面怎样接,三相电的火线个各接到三个电度表上,那请问零线怎样接? 注:我的负载是三相电机,不接零线, 就是问电度表的零线怎样接,是接到进端还是出端
2014-02-17 08:31:24
711
3
- 三相四线电度表可以当作单相电度表来用吗
- 三相四线电度表当作单相电度表来用 接线正确的话能用吗 危险吗??或者有什么要注意的地方 有的说可以 有的说不可以 倒是有个正确点的啊。。。
2017-10-05 16:47:17
1578
1
- 三相四线电度表零线用多大
- 如图中黑色线该用几平方的线
2012-12-06 10:47:45
542
5
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论