  • lanclo9336 2017-09-12 06:00:01
      你说的问题非常有意思。   我们使用电流互感器的目的,就是要按比例把大电流变成小电流,通过测量小电流,了解真正要测量的大电流。但如何了解呢,对专业技术人员,可以通过电流互感器的变比计算出来,但很不直观,每次都要换算,还可能出错误,于是人们就根据电流互感器的大小,将变比直接换算出结果,刻在电流表的刻度盘上,人们就可以直接在表上读数,读出的数值就是一次电流的被测值。   这就出现了选用300/5的电流互感器,就要选择300A的电流表头,但电流互感器的二次输出还是0-的交流电流信号,流入电流表头的也是0-的交流电流信号,但对应的表头刻度值就变了,如流入电流表头为2.时对应的刻度值,就标注为150A,流入电流表头为时对应的刻度值,就标注为300A。   这也就是我们在更换电流互感器变比时,需要同时更换电流表对的原因。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

电流互感器,如300/5,为什么接的电流表是300A,非的?
 
2017-09-12 05:31:16 458 1
300/5的电流互感器配200/5的电流表会怎样?
 
2015-11-17 04:35:25 312 1
300/5的电流互感器一个是电流表,一个是数显电流表,是串还是并
 
2016-04-29 13:30:41 376 2
总功率70千瓦用250/5电流互感器配300/5的电流表能行吗
 
2012-03-04 12:21:54 898 3
三相电度表 电流互感器300/5怎样计算电表度数
 
2010-08-26 06:45:36 1272 5
我用了400/5的电流表300/5的互感器怎么计算电流
 
2010-09-08 06:29:51 1778 2
现在电流互感器是500:5的,电流表是150:5的,那电流表的变比应调成多少
 
2013-01-21 05:48:16 782 3
两只电流互感器如何接三块电流表
 
2018-11-23 03:55:29 381 0
怎样用2个电流互感器接3个电流表
Z好带图
2010-11-23 16:46:13 801 1
电流互感器的S1,S2接口是什么用的,是接电流表的吗?
 
2010-07-02 11:40:08 360 4
电流互感器、电流表,250/5,这两组数字代表什么意思?
 
2014-11-21 02:14:40 527 3
电流互感器,可以同时接电度表和电流表吗?
请各高手赐教
2007-11-18 18:03:45 827 4
电流互感器 和电流表 是怎样的 关系
 
2010-10-11 00:01:46 373 3
不用通过电流互感器的电流表
直接通过电流表不用互感器,和通过互感器的电流表,它们的区别,在型号上有什么不同,怎样在外表上分别出来。
2008-09-01 00:08:05 594 5
一个电流互感器能不能同时接电流表和功率表呢?
 
2011-01-06 00:18:45 318 4
关于电流互感器与电流表的选型
请问各位师傅 现有86KW的负荷(包括照明),请问各位师傅,如何选择电流互感器,变比是多少啊?具体是怎么算的啊? 电表如何根据这个负荷选择啊?具体怎么算的啊?请给个详细的指教,小弟在这里谢谢你们了 这种电表怎么读数啊? 真诚的表示感谢
2008-05-26 04:02:05 782 4
电流互感器和指针式电流表的配置
如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如... 如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如果实际电流超载电流表读数会怎样,比如实际电流为300A,变比200/5? 展开
2011-09-01 12:05:48 674 4
电流表和电流互感器接地
请问电流表和流互感器怎么接地?电流互感器和电流表都需要接地吗?就普通的三相电路里边。还有,请问电流互感器怎样选择,谢谢。
2012-08-27 13:24:13 813 3
两个电流互感器,一个电流表的接线问题
问题:图中电流互感器是穿孔型的 1、互感器和电流表的接法图1和图2的两种,那种正确?或者都可以,那电流表得到的电流各是什么?有什么区别? 2、互感器和电流表连接的时候,是否分正负极,我一直这样认为,电流方向从互感器的P1到P2,则接电流表的时候,S1... 问题:图中电流互感器是穿孔型的 1、互感器和电流表的接法图1和图2的两种,那种正确?或者都可以,那电流表得到的电流各是什么?有什么区别? 2、互感器和电流表连接的时候,是否分正负极,我一直这样认为,电流方向从互感器的P1到P2,则接电流表的时候,S1接电流表的+,S2接电流表的-,是否正确? 3、关于热继电器的接法,图1和图2的两种接法是否都可以?有什么规则? 问题比较多,烦劳各位大侠帮忙解答,不胜感激! 展开
2012-11-08 18:34:08 866 2
4000/5的电流互感器配什么电度表准
4000/5的电流互感器配什么电度表准
2016-04-06 22:09:08 582 1