奖子男4 2011-04-13 08:32:29 383  浏览
  • 2011.4.12 20点13分05秒 IO_11B_SNETB 在FSCNode_10 节点上故障。 2011.4.12 20点13分22 秒 IO_11A_SNETB在FCSNode_11节点上故障。 2011.4.13 15点30分14秒 MCUDEV_11A 11号站主控单元A发生故障。 15点30分18秒 SVR_A_SNETA ... 2011.4.12 20点13分05秒 IO_11B_SNETB 在FSCNode_10 节点上故障。 2011.4.12 20点13分22 秒 IO_11A_SNETB在FCSNode_11节点上故障。 2011.4.13 15点30分14秒 MCUDEV_11A 11号站主控单元A发生故障。 15点30分18秒 SVR_A_SNETA 在SVRNode_A节点故障。 2011.4.14 8点42分 OPS_50_MNETB 在OPSNode_50 节点故障 OPS_51_MNETB 在OPSNode_50 节点故障 OPS_52_MNETB 在OPSNode_50 节点故障 OPS_53_MNETB 在OPSNode_50 节点故障 展开

参与评论

全部评论(3条)

  • NicoleRubJo 2011-04-15 00:00:00
    设备故障日志?怎么了

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • z文兜咪儿 2012-10-28 00:00:00
    和利时系统的问题就是很多。但不怕用户欠款,因为系统肯定是要出问题。如果用户欠款,和利时不提供售后服务。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 夕夏夕颜旧存温 2011-04-14 00:00:00
    这是和利时MACS V系统的系统日志记录。 这一般来说是因为你现场的网络质量较差,或者某些应用程序(或者病毒)一直较多的占用网络资源,造成某些站点诊断异常。 如果有大量的这样的报警,你需要特别注意:有可能会导致系统通讯异常。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

和利时DCS系统问题
2011.4.12 20点13分05秒 IO_11B_SNETB 在FSCNode_10 节点上故障。2011-04-13 08:32:29 383 3
和利时dcs模块,和利时DCS软件有几个版本
 
2015-12-12 21:53:51 417 1
AB系统与和利时DCS系统通过opc通讯
AB ControlLogix 1756系统与和利时系统通过opc怎么通讯的,希望高手给以解答,从网络硬件配置,物理连接,到收发数据有个介绍,都用些什么软件,给个思路,发787889767@qq.com,谢谢
2018-11-18 09:33:38 276 0
急需和利时DCS教程
我们厂子时做水泥的,有中控,中控用的就是北京和利时的DCS,想系统学习一下,我的邮箱是yixiangbenxi@126.com,我的QQ号是735598813。希望大家可以帮助我... 我们厂子时做水泥的,有中控,中控用的就是北京和利时的DCS,想系统学习一下,我的邮箱是yixiangbenxi@126.com,我的QQ号是735598813。希望大家可以帮助我 展开
2012-10-26 18:18:30 400 4
和利时、浙大中控、西门子DCS系统成本比较
哪位大侠知道上面三家自动化控制系统成本比较,就是说用再同一个中等规模项目上,包括PLC和上位机软件,不算软件开发成本,三家的成本哪个Z低?
2017-11-16 07:41:52 515 1
怎样去学会和利时DCS
我刚接触和利时DCS,感觉很难,不知学习方法,不知怎样进步更快,学会如何组态?感觉这是个深奥的领域!请学长,学姐能够指点些方法,谈谈你们的经验之谈…谢谢咯!
2011-05-11 04:47:50 474 2
和利时DCS无法创建新工程、、、
在MACS组态软件中打开数据库总库,然后点击工程-新建工程-输入工程名后,提示无法创建新工程。怎么回事??
2012-10-09 10:36:08 458 3
北京和利时DCS系统 设备报警 SVR_B_SNETB 在SVRNode_B节点故障。
 
2011-10-30 02:22:47 404 4
和利时dcs 不用控制器能否仿真调试
 
2011-06-04 06:35:34 398 6
哪里有和利时DCS编程的视频教
 
2018-01-03 01:48:51 353 1
和利时DCS中PV AV SP是什么意思?
 
2017-02-18 01:25:58 1279 1
和利时dcs的ai怎么小信号切除
 
2017-07-16 16:46:57 477 1
和利时dcs显示偏差开到关怎么解决
 
2017-06-05 07:46:08 2311 1
和利时DCS“系统电源、辅助电源、现场电源、查询电源”各是啥意思?
请问和利时DCS“系统电源、辅助电源、现场电源、查询电源”各是啥意思?各接什么设备呢?
2017-09-18 21:33:08 659 1
和利时DCS,大神能不能给我说下分程控制
在DCS中,用那两个控制模块或输出模块可以实现?本人小菜请尽量详细,万分感谢
2013-12-19 02:40:25 344 1
和利时DCS模块的分类有多少种型号
 
2014-10-29 11:28:20 692 2
和利时DCS MSCS 4.5 为什么无法打开备份工程?
想看看新项目的DCS主画面,厂家邮件发来了约10M的 .hpb文件,我使用MSCS 4.5 恢复了备份,打开的时候却打不开,显示 “工程版本不正确,无法打开该工程。” 我用的是国产的WPS,而不是OFFICE,会不会和这个有关?
2011-09-01 22:15:15 625 2
有关DCS系统电源的问题
我们厂用的是上海新华的DCS系统TiSNET-P600,我想了解一些有关此系统电源的问题,请各位大侠帮助一下
2011-09-04 08:51:06 308 2
和利时的DCS的IP地址有128,129,130,131是怎么回事
 
2018-11-25 20:14:15 448 0
西门子DCS和艾默生DCS系统哪个好
 
2017-04-13 18:18:09 508 2