请帮忙找一下,多大容量油浸式变压器需要配绕组温度计,出自哪个标准

蓝色战士正宗 2010-12-29 00:52:29 248  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • by豆冰 2010-12-30 00:00:00
    一般订货时厂家提出要求。一些用户不到一千都提。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • Famous丶Y魔 2010-12-31 00:00:00
    优点:方便,经济 缺点:测量有误差

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • 吾名心控丶0P3 2010-12-30 00:00:00
    主要还是看用户的要求。我们厂一般的低于1000KVA的变压器没有温度计。高于1000KVA的都有温度计,并且也是在保护里面投告警的。这个标准吗,真没注意有那个标准规定。依我看不管多大都应该加温度计。温度也是变压器运行时比较重要的参数。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 鍝堝皬潞 2016-12-01 00:00:00
    变压器绕组温度计的选用,应符合GB/T17468—1998《电力变压器选用导则》第9.8.3条要求,绕组温度计的性能应符合JB/T8450—1996《变压器用绕组温度计》的规定。 变压器应按下列规定装设温度测量装置:DL/T 572—95 a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层油温Z高值的温度计; b.1000kVA及以上的油浸式变压器、800kVA及以上的油浸式和630kVA及以上的干式厂用变压器,应将信号温度计接远方信号; c.8000kVA及以上的变压器应装有远方测温装置; d.强油循环水冷却的变压器应在冷却器进出口分别装设测温装置; e.测温时,温度计管座内应充有变压器油; f.干式变压器应按制造厂的规定,装设温度测量装置。

    赞(13)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

请帮忙找一下,多大容量油浸式变压器需要配绕组温度计,出自哪个标准
 
2010-12-29 00:52:29 248 4
36v1000w电热板需配多大容量的变压器
 
2018-12-07 18:36:25 346 0
油浸式变压器油故障时变压器色谱分析时会有哪些特征气体
 
2015-08-22 13:37:18 269 1
三绕组变压器容量不同时绕组电导率是否相同
当变压器各侧绕组按同一电流密度决定导线截面积时这句话是什么意思 比如100/100/50 的三绕组变压器 100和50的电导率是否相同
2016-12-01 00:38:42 488 1
帮忙找一下论文
帮忙找一下 关于红外技术发展史 的论文或者资料 急~~~~~~~~~~ 如果好~~我可以再加分
2006-02-27 04:12:49 387 1
315kva变压器配多大断路器
 
2007-07-27 13:27:49 487 4
伺服电机选配多大容量的变压器
想请问高手,我使用的是3相220V的伺服电机,不知道选配多大容量的变压器?请高手指教,以及相关的计算公式?例如1KW,电流7.6A。假设我用了三个这样的伺服,又如何选择变压器容量??... 想请问高手,我使用的是3相220V的伺服电机,不知道选配多大容量的变压器?请高手指教,以及相关的计算公式?例如1KW,电流7.6A。假设我用了三个这样的伺服,又如何选择变压器容量?? 展开
2010-08-20 12:48:40 1031 3
什么是油浸式电容器
 
2012-11-28 15:43:21 672 3
油浸式电接点压力表的油起什么作用
 
2013-05-01 16:40:16 271 3
油浸式潜水泵的油上在什么地方
我有一台油浸式潜水泵,因为底座里面的电容器的故障不能运转,换之电机正常运转。可当我打开底座,只见底座有少量的清水,水泵的其他地方有如新的一样,它的油到底上在什么地方?该如何为修理过的油浸式水泵加油,加什么样的油?望指点迷津。
2013-08-11 18:40:54 375 1
变压器的绕组温度计不再使用的原因是什么呢?
电力变压器配有本体油温温度计和绕组的线温计,但现如今越来越多的厂家取消了线温计,这是什么原因?... 电力变压器配有本体油温温度计和绕组的线温计,但现如今越来越多的厂家取消了线温计,这是什么原因? 展开
2016-09-24 13:08:30 377 2
矿泉水需要测定硫酸盐吗?为什么,指标是多少,指标出自哪个标准?
 
2013-02-15 17:29:16 234 1
变压器绕组电阻的测量
110kv50000kva的油变 高压侧 绕组的直流电阻大概有多大?
2009-10-07 09:10:11 356 4
请大家帮忙找一下关于钛板材的耐腐蚀性的国家标准测试方法?
 
2018-12-05 01:20:31 306 0
变压器怎么测量一二次绕组电阻值?
开关电源变压器怎么测量一二次绕组电阻值? 为什么里面的变压器2端每端有几只引脚,而在一端任意两只引脚阻值都是零点几欧?????(该变压器应该是300V转24V的变压器)
2013-08-20 03:19:28 783 2
55KW空气压缩机需要配多大储气罐
55KW空气压缩机需要配多大储气罐及多大管径?
2015-01-21 22:25:42 495 3
10吨发酵罐需要配多大锅炉!~
 
2013-01-05 17:16:42 382 2
55kw电动机需要配多大电线
铜芯线
2017-10-09 17:00:32 470 2
变压器油检测哪些项目,一般采用什么标准?
 
2013-04-22 06:32:19 494 4
发电机内二氧化碳含量大于 85%合格出自哪个标准
 