全部评论(3条)
-
- YEWENDEHAO8 2013-07-03 00:00:00
- 涡街可以吗?没听说过
-
赞(4)
回复(0)
-
- a7584001 2013-07-04 00:00:00
- 涡街流量计不是以压差来计算流量的,原理是卡门涡街原理,你说的可能是温压补偿的吧,在测量蒸汽时候,要测定温度,压力,才能知道在此状态下的密度,进而得到质量和体积流量。 要领刘二零巴陵二零零,可以聊聊。
-
赞(13)
回复(0)
-
- 呼哇哇哇 2013-07-04 00:00:00
- 涡街流量计目前对旋涡检测常用的是应力式(压电晶片)和电容式来检测, 应力式存在抗振问题. 电容式上下振动理论上说是对其没多大影响,主要是靠旋涡对探头产生一个扭力形变来改变电容位置的形式测量. 另有一种目前市场上产品比较少见是,主要产生旋涡所带的的压力变化(两侧交替排列的旋涡)用测压元件检测出来,对其分析转换成脉冲得出流量,估计你说的是这种吧.
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 根据涡街流量计前后的压差和温度差,如何计算流量
2013-07-02 03:45:49
281
3
- 差压式流量变送器的投入和操作?差压和流量的关系?
2009-12-14 05:20:58
268
2
- 差压开方 如何得流量
- 请问,经节流装置测量的差压,经过变送器送到DCS,使用开方计算流量,由于流量和差压是一个非线性的平方关系,这个平方关系和对应的参数是如何设置的? 谢谢!
2010-03-19 15:53:38
482
2
- 差压流量的计算公式
- 已知工艺管道的直径,管道内介质的密度,怎么算出差压变送器的压力.差压变送器是配合弯管流量计一起安装的.尽量说详细点 ,谢谢
2009-01-05 01:07:46
457
2
- 差压流量计问题差压流量是质量流量计吗
2017-03-31 04:16:07
303
1
- 差压液位计 怎么计算量程
- 不是啊、新装的表怎么标定量程不知道高处底处压力是多少... 不是啊、新装的表 怎么标定量程 不知道高处底处压力是多少 展开
2011-07-18 01:35:38
872
4
- 孔板流量计差压值怎么计算
2017-11-23 15:26:27
538
1
- 调节阀cv值是50Z大汽体流量是多少前后压差0.7MPa
2018-11-25 16:18:05
196
0
- 压差表和压差变送器是一样吗?
2012-03-20 02:26:25
390
4
- 如何计算涡街流量计的流量
2017-04-22 04:42:48
328
1
- 差压孔板流量计计算书中Z大流量,刻度流量值?
- 简单问题,差压孔板流量计的差压上限值对应计算书中Z大流量还是刻度流量值呢?望求解!!!
2015-09-13 23:44:46
497
1
- 差压式液位计带硅油毛细管的,差压量程应该怎样计算?
- 比如被测容器介质是水,容器高度为2M,密度是1000KG/M3,毛细管硅油密度是970Kg/m3请问量程怎么计算,是不是要水的密度加上硅油的密度???... 比如被测容器介质是水,容器高度为2M,密度是1000KG/M3,毛细管硅油密度是970Kg/m3 请问量程怎么计算,是不是要水的密度加上硅油的密度??? 展开
2010-05-23 12:39:45
620
2
- 孔板差压和流量存在什么比例关系?
2018-11-18 17:29:58
426
0
- 压差式流量计有哪些优点和缺点
2018-11-14 16:58:37
366
0
- 差压式流量计差压与流量的函数关系
- 差压式流量计差压与流量的函数关系
2018-11-18 20:19:57
277
0
- 过滤器的前后压差是多少时,需要清洗过滤器?
2016-11-18 15:59:29
280
1
- 同样前后压差,瞬时流量大小会影响孔板流量计计量数值大小吗
2013-02-19 20:01:20
566
3
- 差压变送器中差压值的作用!差压值如何计算出来的?
2012-06-20 19:40:52
463
2
- 差压流量计中取压装置和差压计的作用是什么?
2011-12-13 09:28:37
420
3
- 差压开方
- 差压变送器上了仪表后通过毫安值怎么计算是否开方?比如7点5毫安,满量程是6000
2018-11-13 18:51:18
338
0
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论