仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

变频器切换到变频时出现“oc”过电流错误怎么回事?

花季1979 2010-05-28 08:19:23 434  浏览
  • 上次问的没有解决。。。 具体情况是一台泵变频启动时没出现什么问题,当diyi台泵运行到50Hz一段时间后自动切换到工频后,变频器面板显示“F 0.1”,再过小段时间变频启动第二台泵是就出现“oc”了,这时按下reset键后再按run,面板显示“F 50.0”,然后,第二... 上次问的没有解决。。。 具体情况是一台泵变频启动时没出现什么问题,当diyi台泵运行到50Hz一段时间后自动切换到工频后,变频器面板显示“F 0.1”,再过小段时间变频启动第二台泵是就出现“oc”了,这时按下reset键后再按run,面板显示“F 50.0”,然后,第二台泵就变频开始工作了,后面就正常了;再就是退泵的时候也是在切换到变频时出现“ocn”,再按reset和run后又正常了。 (注:我用的是欧姆龙3G3MZ变频器,水泵是正常的) 展开

参与评论

全部评论(7条)

  • ashley0309 2010-05-29 00:00:00
    有可能加速时间短 把变频模式调节成 水泵模式试试

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • 提子端方 2010-05-29 00:00:00
    1、调整n1.09和N1.10 2、注意切换指令的下达时间和端子命令的有效时间。 你的切换工程好象不是自动控制的,是人手工操作变频器面板么?可否把电路图和把现有的设置参数,水泵的功率写出来。 刚T球回家,家里没有安装PDF阅读器。周一回公司帮你看看可能的原因,不好意思

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • 张子娟0 2010-05-29 00:00:00
    你的系统在切换时肯定是切换信号先给的变频器下口的接触器再给的变频器停止信号,至少两个信号之间时间有差值,造成变频器失载过流报警;

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 袁皓dQCO8 2010-05-30 00:00:00
    1。每台泵的性能是不一样的,调整参数时要能满足所有泵。比如说“加速时间”,虽然都是一样的泵,但本身的阻力不可能完全相同,所以要调整加速时间,来适合每台泵。 2。还有个可能,第二台泵的单向阀坏了,diyi台泵运行后导致第二台水回流,让电机反转,所以启动第二台时,报电流错误。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 13623418691 2010-06-02 00:00:00
    看线序有没有错导致电机反转, 有一点还没有明白,一台变频器控制两台水泵,当启动水泵转工频后。变频器是否是马上停止。用的什么命令?启动第二台电机时是否变频器处于停止壮态?工频转变频停机时变频器参数有没有设置转速追踪?

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • shouchuan184 2017-10-06 08:14:35
    变频器失载过流报警;让变频器停止后在切入工频或者下一台,变频器停止时在输出信号控制工频或下一台泵工作,到达50HZ时变频器没有接收到停止信号而直接切换到工频或其他负载变频器电流会跳过流。变频器改成自由停车方式

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • 新航星洗涤设备 2017-09-02 01:47:48
    变频器报警OC过流无非就两个原因:一是外部原因, 二是变频器本身的原因。   一、外部原因:   1.电机负载突变,或是电机卡死,引起的冲击过大造成过流。   2.电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。   3.过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定 按照要求去选。   4.在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。   5.当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过流,检查 编码器和其电缆。 二、变频器本身的原因:   1.参数设定的问题:   例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。   2.变频器硬件问题:   A)电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时 ,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。   B)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是:   1)由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者 有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。   2)电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧 ,会影响电路板的性能。   3)由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。   C)由于连接插件不紧、不牢。例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现 过流故障时有时无的现象。   D)当负载不稳定时,建议使用DTC模式,因为DTC控制速度非常快,每隔25微 秒产生一组精确的转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比 较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的Z佳开关位置,这样有制过电 流。   另外,速度环的自适应(AUTOTUNE)会自动调整PID参数,从而使变频 器输出电机电流平稳。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

2010-05-28 08:19:23 434 7
变频器一直出现“oc”或"ocn"过电流错误怎么回事?
我用的是欧姆龙的3G3MZ系列的变频器,带2台水泵,刚开始diyi台水泵变频启动都是正常的,当diyi台水泵运行切换到工频之候,本来应该变频启动第二台水泵了,可是就会在这个时候变频器老是出现“ocn”错误,变频那台泵就停掉了。请问谁知道怎么解决这个问题吗?
2010-05-26 05:33:33 729 6
东芝 变频器VF-S11出现E-17错误
 
2012-10-12 11:13:32 555 3
真圆度仪程序打开时出现运行时错误是怎么回事
 
2015-11-29 06:47:31 610 1
我做IPC连接时出现系统错误 1326 ,这怎么回事?
我连的是自己机子的虚拟机上的系统,出现 登陆失败:未知用户名或密码错误。 我输入的用户名没有错啊。
2017-11-25 08:17:55 490 1
acer 4736g 怎么切换到投影仪
RT按Fn+F5没有反映,投影仪是OK的... RT 按Fn+F5没有反映,投影仪是OK的 展开
2010-08-03 23:35:07 312 3
电脑关机总会出现错误提示怎么回事?
 
2014-03-29 07:43:42 920 4
变频器中的加速过电流和恒速过电流各是什么意思?
怎么解决
2012-08-12 06:40:20 3608 3
松下变频器报警OC什么意思
 
2011-11-03 05:25:05 391 5
控制变频器过电流的元件?如何控制。
 
2013-03-18 01:02:02 282 1
当使用绘画工具时,如何暂时切换到吸管工具
 
2016-01-13 03:02:56 649 2
当使用绘图工具时,如何暂时切换到吸管工具
D、按住Option(Mac)/Alt(Win)键... D、按住Option(Mac)/Alt(Win)键 展开
2017-09-06 03:44:41 1203 1
变频器调速时为什么变频还要变压?
 
2017-10-02 13:56:00 670 1
Yuyue/鱼跃 YHT102如何切换到摄氏度
 
2014-11-06 18:34:30 424 2
宏基笔记本电脑怎么切换到投影仪上
 
2017-12-15 17:09:02 376 1
回路电阻测试仪出现过电流保护是什么意思
 
2015-12-14 21:56:44 524 1
东芝笔记本的视频如何切换到投影机?
我的笔记本是2002年买的,以前可以使用FN加F5将视频切换到投影机,后来重装了一次系统,结果现在开机时硬件检索信息可以传送过去,但进入到WINXP没有显示,只有两个文件.请教高手这种情况该... 我的笔记本是2002年买的,以前可以使用FN加F5将视频切换到投影机,后来重装了一次系统,结果现在开机时硬件检索信息可以传送过去,但进入到WINXP没有显示,只有两个文件.请教高手这种情况该如何解决? 刚开机时可以同步显示,进入到winxp状态下就不显示了.在DOS下也可以同步显示. 展开
2007-10-11 04:30:31 413 3
示波器 如何切换到直流档进行测量
安泰信的示波器ADS1022C... 安泰信的示波器 ADS1022C 展开
2012-08-17 07:40:57 370 2

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题