- 首先要了解规范要求100千伏安以下的变压器接地电阻不应大于10欧,100千伏安及以上的变压器不应大于4欧,但由于接地极长期埋在地里,容易受土壤的侵蚀而损坏,从而使接地电阻增大,因此对变压器的接地电阻应定期测量。 一、测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表,测量方法如下: ▲测量前的准备工作 1.应选在干燥的天气进行。 2.测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压器上与接地极的连接点。 3.将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间距离在20米,然后用专用导线把绝缘电阻表上的三个端钮E、P、C分别连接到变压器的接地极和两个接地针上,要求P点在另一个接地针和变压器的接地极中间。 ▲测量 1.将绝缘电阻表水平放置,调整摇表调零旋钮,使表针在零位上。 2.根据变压器所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻度盘上的读数乘以倍率即为变压器接地极的接地电阻数值。 3.当测量出的数值大于要求时,应找出原因,并尽快解决使之符合要求。 4.当被测的数值小于1欧时,为消除接线电阻和接触电阻的影响,应将绝缘电阻表上的两个端钮的连接片打开,分别用导线接到接地极上再进行测量。 二、接地电阻测试方法 1、接地电阻测试要求: a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 2、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 a、ZC-8型接地电阻测试仪一台 b、辅助接地棒二根 c、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 a、测量接地电阻值时接线方式规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m ,测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1。 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 。将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 在不断开变压器上的接地为前提,如何测进户端配电箱接地排的接地电阻
2017-08-03 22:07:55
367
1
- 接地电阻测试时,被测物接地是否断开,
2014-04-18 13:13:20
263
2
- 接地电阻测量仪怎么测接地?
2017-11-21 02:07:20
240
1
- 为什么信号源的接地端与示波器的接地端要连在一起
- 为什么信号源的接地端与示波器的接地端要连在一起... 为什么信号源的接地端与示波器的接地端要连在一起 展开
2017-11-06 06:33:11
315
1
- 诚恳跪求。如何做接地,怎么测接地电阻
- 请问房子没有接地,要自己做一个接地,具体应该怎么做。zc25-4 的绝缘电阻摇表怎么测
2012-07-30 07:20:43
390
3
- 诚恳跪求。如何做接地,怎么测接地电阻
- 请问房子没有接地,要自己做一个接地,具体应该怎么做。ZC25-4型绝缘电阻表怎么测量。
2012-07-30 08:21:00
432
3
- 示波器接地探头端接地时有火花,怎么回事呢?
2013-05-02 22:11:48
593
2
- 如何测量弱电机房接地网的接地电阻?
2012-09-04 07:48:16
356
2
- 扩建变电站的接地网接地电阻如何测量?
- 扩建站新敷设的接地网与主网连通后,是否需要重新测量整个接地网的接地电阻?如何测量?
2007-05-18 11:25:26
421
1
- 配电箱接地电阻测量时,能否一端接接地牌,一端接箱体,在读数
2011-07-04 14:28:25
237
1
- 钳式接地电阻测试仪怎么测铁塔接地
2015-12-23 23:01:33
348
2
- 为什么电磁流量计的接地很重要?如何接地?
- 不接地行吗
2013-04-28 21:34:01
364
2
- 为什么线路断开没事,连接就接地
2015-09-04 01:39:51
279
1
- 测量接地电阻时电位探针应接在距接地端多少的地方?
2018-11-29 21:32:21
1743
0
- 测量接地电阻时电位探针应接在距接地端多少的地方
2018-02-23 13:17:03
3965
2
- 变压器铁芯接地为什么要通过小瓷套管再接地?
2011-01-04 22:04:06
327
2
- 接地电阻测试的接地性质有哪几种
2017-05-17 08:59:24
238
1
- 如何测量大型接地网的接地阻抗值
2018-11-27 07:44:00
318
0
- 示波器为什么不接地
2010-06-21 10:13:06
675
2
- 涡街流量计为什么要接地啊?如何接地?
2015-07-22 18:13:13
314
1