    管道DN25-40的一般距墙梁、柱、楼板控制在40-50mm、DN50的控制在60mm、DN70-200的一般距墙梁、柱、楼板的Z小距离正好同管道直径一样;管道与支架距离DN25的3.5m、DN32的4.0m、DN40的4.5m、DN50的5.0m、DN70-80的6.0m、DN100-125的7.0m;大于DN50且改变方向应加防晃支架;两个喷头之间必须有吊支架;阀门附近30cm左右必须有吊支架;吊支架距喷头不应小于30cm、吊支架距末端喷头不应大于75cm;明敷管道支架迎人面应是平面且应做到角处理。

    赞(4)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

消防工程中,管道,阀门,支架的安装具体有什么要求
 
2011-05-27 15:33:29 559 3
管道安装支架要注意什么
 
2018-11-24 15:44:41 341 0
管道安装中支架怎么估量
 
2011-06-15 18:04:37 374 1
消防管道安装,支架排列有规范要求吗?
 
2016-05-08 16:19:13 239 3
空调管道安装中密封垫有何要求
空调管道安装中密封垫有何要求
2016-08-07 21:33:55 568 1
消防管道支架安装规范
DN100的消火栓水平管卡箍连接的地方前后需要做支架吗?规范上有明确的要求吗?如果求规范截图!
2014-07-29 23:39:59 530 3
消防管道支架安装规范
消防管道支架安装规范
2017-12-14 06:57:38 509 2
消防管道支架安装规范
消防管道支架安装规范
2016-11-23 10:59:14 262 1
污水处理安装中池内管道及支架安装标准及规范?
 
2013-02-19 00:19:43 375 1
球形网架管道支架怎么安装
 
2010-10-25 06:53:34 467 2
安装定额里边管道支架和采暖管道支架套一个子目吗?
请各位指点:在安装定额中给排水支吊架制作安装和采暖管道固定支架在套定额中能用一个子目吗?如不能请各位指点应该套那个?
2012-04-09 21:56:09 339 3
燃气管道安装支架采用镀锌防腐
 
2016-07-14 23:23:03 269 1
消防管道在网架上安装支架规范
 
2016-11-27 04:02:53 306 1
室内采暖管道支架处需要安装木托吗,管道支架木托
 
2017-04-30 09:31:43 615 1
室内消防管道安装支架的膨胀螺丝有没有规定
我刚刚接入监理工作,现在施工单位在做消防管道安装,他们用的是8个膨胀螺丝打支架吊卡,我认为太小了,应该是12的膨胀螺丝,现在在规范上我也没查着,
2010-04-26 19:56:36 853 2
地下室管道安装支架的距离一般死多少
 
2017-07-20 20:16:31 445 1
管道支架是什么
管道支架是什么... 管道支架是什么 展开
2011-04-14 00:00:09 413 4
化学合成车间的管道布局有什么要求
 
2017-04-21 09:17:31 352 2
安装加速度传感器有什么要求?
谢谢
2014-11-27 08:55:11 237 1
供热管道探伤检测有什么要求
供热管道探伤检测有什么要求
2016-10-18 06:02:27 1155 1

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题