仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

三相四线电度表互感器200/5怎么计算

沉梦幽幽醉莎娅 2012-04-09 03:12:53 1692  浏览
  •  

参与评论

全部评论(5条)

  • 布丁GH1 2012-04-10 00:00:00
    200/5=40 电量就是40*读数

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • xgwgt47230 2012-04-10 00:00:00
    200/5=40 电量就是40*读数

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 闄嗕箣鏄傗榾 2012-04-10 00:00:00
    你的互感器是电流型的话,那就直接按比例算出多少度,比如你的表显示是200,那实际耗电能为200乘以40(比例)等于8000度

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • jocelyn211 2012-04-10 00:00:00
    没有电压互感器吗? 如果没有,则电表读数差乘40就行了(40是电流互感器的倍率) 如果有电压互感器,则电表读数差乘40再乘电压互感器倍率就行了。比如说电压互感器是10kV/100V,则电表读数差要乘40再乘100.

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • xcsv服务A343DD 2016-04-23 12:17:54
    如果没有电压互感器,则电表读数差乘40就行了(40是电流互感器的倍率) 如果有电压互感器,则电表读数差乘40再乘电压互感器倍率就行了。比如说电压互感器是10kV/100V,则电表读数差要乘40再乘100. 三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能。它的工作原理与单相电度表完全相同,只是在结构上采用多组驱动部件和固定在转轴上的多个铝盘的方式,以实现对三相电能的测量。三相电度表完全符合部标DL/T645-1997和国标GB/T17215-1998中1或2级单相的相关技术要求;具有可靠性好、体积小、、35mmDIN标准方式安装等特点;并具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电、长寿命。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

三相四线电度表互感器200/5怎么计算
 
2012-04-09 03:12:53 1692 5
三相四线制电度表配600/5互感器怎么计算电量
三相四线制电度表配600/5互感器怎么计算电量
2016-07-17 20:31:15 1446 1
三相四线电度表代互感器如何计算度数
 
2014-07-08 21:12:09 214 2
带互感器三相四线电度表怎么选型
 
2014-08-23 15:45:22 399 2
装互感器的三相四线电度表,互感器与电度表怎么选型
 
2017-01-04 19:19:37 501 1
3×1.5(6)a三项四线有功电度表,配200/5互感器,度数怎么换算?谢谢
 
2015-05-07 11:33:18 1373 3
三相四线电度表B相电流互感器二次没接,怎样计算电量
 
2011-02-22 17:22:29 656 3
三相电度表互感器K1K2接错怎么计算
K1K2接反了怎么计算总电量
2015-07-29 07:19:16 621 1
三相四线电度表接线时不用互感器可以吗?
 
2015-10-11 02:01:39 1676 2
三相四线电表前用六个600比5的互感器怎么计算电度
三相四线电表前用六个600比5的互感器怎么计算电度
2016-11-25 06:52:07 1549 2
带三个互感器的三相四线电度表如何读数!
使用一个三相四线的电度表!引入三根火线,三根火线上都安装了一个400A/的互感器,读数时是怎么读的?是直接在读数上*80么?还是因为是3个互感器*80*3?请高手做答~谢谢!`
2007-11-06 01:00:24 599 4
三相四线有功电度表DT862-43X1.5(6)A互感器PRIMARG400A 5/3.75VA怎么读
 
2017-09-12 03:00:11 764 1
三相四线电度表,100A以下的不需要接互感器吗?
三相四线电度表,100A以下的不需要接互感器吗? 如果60A 的表必须要接互感器,要选多少变比的互感器能使电度表转一圈算一度啊?
2013-04-24 07:36:32 635 2
三相四线电度表怎样计算它的电量?
三相四线电度麦怎样计算它的电量?(3*220/380v.3*1.5(6)a)
2013-04-13 00:21:54 1435 3
三相四线电度表接法
已知110kV线路计量接法为2,5,8,10分别接电压A,B,C,N;1和3接A相电流的头和尾,4和6接B相电流的头和尾,7和9接C相电流的头尾.现10kV线路只有A和C两相电流互感器.请问电度表二次线接法.
2013-09-09 15:55:36 294 4
三相四线电度表规格
三相四线电度表规格
2017-03-07 07:19:04 489 1
一个三相四线的电度表装三个互感器怎么算它的电费。
 
2015-12-01 07:52:27 495 4
3*30(100)三相四线直读式电度表负荷怎么计算
 
2018-06-22 13:44:05 631 2
三相电度表选择互感器方法
 
2011-01-20 00:45:54 911 2
三相四线功率表怎么计算电量
 
2017-07-14 02:38:52 360 1

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题