全部评论(1条)
-
- zhaoerri1 2013-12-12 00:00:00
- 松鸦解答是正确的。补充两点: 常用的这种控制方式叫作3位式控制,即除了上、下限压力位外,还有中间压力区域,即三个压力位置区域。压力低到下限时泵启动工作,在中间区域时继续工作,压力继续上升,一直到上限压力位时停泵;而压力下降低于上限位时,并不立即启动泵,要一直降到低于下限压力位才再次启动工作。这就是上图采用2个中继实现。 还有的位式控制方式是2位式控制,即设定值只有1个,低于它,泵就启动工作,高于它,泵就停。这就用1个中继即可。这方式的缺点是启动太频繁,易损坏,也没必要;优点是压力波动范围小。2位式控制常用于时间常数较大的温度等参数的控制,压力控制一般不用2位式(当然都可以用连续控制,那是另外的方式了)。 还有,电接点压力表虽然有显示和发讯一体的优点,但不够皮实,频繁工作易有故障。若设定压力值无须经常变动的场合,建议还是采用压力开关配普通就地压力表,压力开关比电接点压力表要牢靠。
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 利用电接点压力表怎么自动控制泵的开停!
2013-12-11 17:49:16
383
1
- 如何用电接点压力表自动控制泵的开停
- 工厂想取河水做生产水,想用水泵配合电接点压力表来实现龙头打开泵就启动吸取河水,龙头关闭泵就自动停了,求大神帮我画个设计图看呢,谢谢了。。。工厂应该用的蛮多的,邮箱1776022828@qq.com
2018-11-26 08:22:47
352
0
- 电接点压力表自动控制压滤机电路图
- 要求;手动自动转换 一个压紧按钮一个放松按钮一个停止按钮 一个接触器 4个继电器 一个电磁铁 一个电接点压力表
2013-08-03 05:18:14
339
1
- 求电接点压力表自动控制稳压泵启动和停止,手动也要。急急。。。。
- 一个中间继电器有4组常开4组常闭的那种,一个交流接触器,一个热继电器,一个YX-100的电接点压力表和一个装换开关。怎么接,求电路图,有实物图就更好了 谢谢各位。。。。。
2016-07-21 03:48:16
291
1
- 利用电接点压力表自动控制水泵控制箱电路图,哪位大虾能给我一个!
2013-05-25 07:58:30
269
2
- 电接点压力表压力忽大忽小怎么控制泵
2016-07-28 12:34:59
346
1
- 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路
- 求 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路。我们原来的电路是用两个中间继电器控制总接触器来实现水泵自动打水,但这样触点容易灼伤,经常需要清理或更换。我曾经自己在两个中间继电器用双向可控硅控制,可能是我没加任何电子元件,线路中的感应电压直接把... 求 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路。我们原来的电路是用两个中间继电器控制总接触器来实现水泵自动打水,但这样触点容易灼伤,经常需要清理或更换。我曾经自己在两个中间继电器用双向可控硅控制,可能是我没加任何电子元件,线路中的感应电压直接把可控硅导通,线路无法工作。想求一份电路图。我在网上找了一个图 请问能不能实现,谁还有更好地图纸吗?元件越少越好,因为不是控制什么精确地东西 谢了 展开
2011-11-10 09:37:57
633
5
- 电接点压力表怎样能自动控制3个空压机工作
2018-04-30 03:15:37
490
1
- 消防泵,稳压泵,电接点压力表
- 亲,我们新建一套消防系统,设有两台消防泵,两台稳压泵,一台水罐。想问一下当系统压力低于某个值时稳压泵自动启动是采用电接点压力表控制吗?如果是的话请问一下测压点应设置在哪里?
2017-11-25 07:19:37
354
1
- 电接点压力表控制泵启动故障??
- 我们工艺是自来水--泵--储水罐(压力表位置)--用户水箱。压力表有高限0.4mpa,低限0.2mpa,是不是都正常接入我不知道。我们自来水总管停了两次导致罐进气,当时现场分别是这样的:泵频繁启动,开几秒停,停几秒开,罐压(压力表显示)在0-0.1mpa波动,后来我... 我们工艺是自来水--泵--储水罐(压力表位置)--用户水箱。压力表有高限0.4mpa,低限0.2mpa,是不是都正常接入我不知道。我们自来水总管停了两次导致罐进气,当时现场分别是这样的:泵频繁启动,开几秒停,停几秒开,罐压(压力表显示)在0-0.1mpa波动,后来我们把管内气排空,泵就正常运行,水压升至0.35mpa后压力不在上升,泵一直运转。第二次,泵不启动,管内压力0.1mpa,我们排气后,泵开始启动,压力升至0.35mpa后维持。我们仪表大老师也解释不通怎么回事?? 展开
2017-01-26 04:25:36
419
2
- 电接点压力表 一个接触器 一个热过载 一个空开 怎么实现自动控制啊
2018-04-30 22:14:47
361
1
- 电接点压力表和泵宝水泵智能控制器怎么接电
2015-10-10 08:32:33
215
1
- 如何利用光电传感器和调节议自动控制电机转速?
2013-06-22 00:24:19
425
2
- 水环式真空泵在开停,泵过程中要注意哪些安全事项
2014-11-07 09:44:04
263
1
- 电接点压力表与泵宝如何接线
2009-11-09 03:24:52
408
4
- 水井单项泵压力开关自动控制实物图请指教谢了。、
- 水井单项泵压力开关自动控制实物图请指教谢了。、... 水井单项泵压力开关自动控制实物图请指教谢了。、 展开
2017-09-29 08:40:44
510
1
- 水泵两台泵两个电接点压力表控制原理图
- 两台泵、两个电接点压力表、启动停止开关各两个、两个接触器、一个远程就地开关 求原理图
2018-12-02 03:57:35
333
0
- 电磁阀的自动控制
- 各位大侠: 小弟要做一个试验装置,想对一个电磁阀进行自动能够控制来控制水流的开启和关闭,打开的时刻和开启持续的时间都要可控并可以调节,并且可以实现循环计数,参照附件的示意图。 想问一下,会需要什么样的仪器和设备才能完成这样的控制?
2011-09-29 09:54:54
609
6
- 电接点压力表怎么量
2016-12-11 06:19:07
321
2
- 电接点压力表怎么接线
- 压力表从上往下依次是红线。黄线。蓝线 黑线。控制相里三个接点。1 。3 。5 。是不是接两根相线 和一根零线 救急
2010-07-24 17:28:57