- A0504——变频器过温报警。 报警原因:变频器散热器的温度值(P0614)超过了报警电平。 应采取的措施: 1)环境温度必须在规定的范围内; 2) 负载状态和“工作-停止”周期时间必须适当; 3)变频器动行时,风机必须投入运行; 4)脉冲频率(P1800)必须设定为缺省值。 如果变频器的电流值超过了P0294中设置的门限值,变频器将发出A0504(变频器过温)报警信息。P0294可以由用户设定。 根据你目前的现象“经检查发现电流比正常时偏大,变频器本身温度偏高”—— 说明造成你现在温度高的原因是你的变频器电流较大。电流大是因为负载大造成。你检查一下是什么原因使得你的负载变大,比如说:是否电机轴系、机械部分存在卡死情况,等等。 除了找出电流增大的原因,建议你将变频器电流的限幅值检查一下,Z好不要超过变频器的额定电流值。另外,变频器的散热和通风也是你需要注意的问题。
-
赞(17)
回复(0)
热门问答
- 西门子MICROMASTER430变频频器报A0504但能运转怎样消除故障
2017-09-27 19:29:38
485
1
- 西门子变频器报F0002故障如何解决
2018-06-19 20:48:04
1297
1
- 求助:西门子430变频器报P0001故障
2018-06-15 16:04:44
412
1
- 西门子变频器报F007故障代码的故障原因是什么?
2011-04-01 03:24:18
849
2
- 西门子g120变频器 报F0002故障如何解决
2011-05-27 11:27:11
463
3
- 西门子变频器报F0003
2012-05-15 14:06:47
242
3
- abb变频器ACS800报 8110 故障怎样处理
2011-10-09 00:02:24
769
3
- 西门子6se70变频器报f053什么意思
2018-02-11 03:13:54
2210
2
- 大众ea888报故障p0011
2018-12-04 16:05:32
505
0
- 变频器报编码器丢失故障
2017-04-17 20:03:06
212
1
- 西门子红外手操器怎样跟超声波液位计连接
2016-09-25 12:19:43
308
2
- 吹膜机怎么消除静电,吹膜机静电消除器,ST
2017-07-19 20:26:20
462
1
- 艾默生质量流量计报通讯故障A26
- 艾默生质量流量计1700c18ABPMZZZ,用来计量LNG液化天然气,用了大概两星期后出现故障,所用数据都为零,表头报警通讯故障A26,请问是什么原因导致的,会不会是核心处理器坏了还是其他原... 艾默生质量流量计1700c18ABPMZZZ,用来计量LNG液化天然气,用了大概两星期后出现故障,所用数据都为零,表头报警通讯故障A26,请问是什么原因导致的,会不会是核心处理器坏了还是其他原因,请高手解答。 展开
2014-08-31 16:17:14
466
1
- dsc故障灯亮怎么消除
- dsc故障灯亮怎么消除
2017-10-18 14:26:40
1007
1
- 西门子变频 F0027是什么故障
2011-10-05 06:35:30
862
4
- 西门子变频器故障代码G900
- 西门子变频器故障代码G900
2018-11-14 16:21:50
307
0
- SIEMENS变频器主变频报F015应该怎么消除?
- 主要检查哪些设备
2017-05-21 05:33:25
325
1
- 日产骐达发动机报通信故障
2016-11-14 02:36:03
518
1
- 变频器报单元驱动故障怎么处理
2018-06-15 05:12:10
281
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论