空气断路器能否长时间过负荷运行?为什么?

蔚蔚780412 2010-05-13 22:27:33 442  浏览
  • 空气断路器能否长时间过负荷运行?为什么?

参与评论

全部评论(6条)

  • yiyu5197 2010-05-18 00:00:00
    发给回复

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • 乄陌上青丝语丶 2010-05-17 00:00:00
    分工会发个广告

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • OliviaWANG月 2010-05-17 00:00:00
    度越高,延时越短。如果在过负荷但超过不大,而四周气温又比较寒冷通风良好时,也可能长时间工作不跳,但这就不好估计了。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • yy1234561212 2010-05-14 00:00:00
    一般来说,空气断路器有一个整定值或者额定值,当负荷电流超过这个值,在一段时间延迟后就会跳闸,延迟跳闸的时间长短从几十分钟到几百毫秒,与负荷电流大小有关,电流越大,延时越短,厂家一般会提供一个电流-延时的曲线图供用户参考。延时的长短有时候也跟开关所处的温度有关,一般温度越高,延时越短。如果在过负荷但超过不大,而四周气温又比较寒冷通风良好时,也可能长时间工作不跳,但这就不好估计了。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • zashi19810310 2016-12-02 03:37:57
    空气断路器具有过载和断路器保护: 按照国家标准中的要求,产品在1.05倍的额定电流下运行2个小时之内不应该动作,但是在1.3倍额定电流下要求在2个小时之内动作。 比如:DZ15-100/3901 (100A)的断路器,他可以在10的电流下至少能工作2个小时而不跳闸,但是当到10以上的电流他会在一定的时间内跳闸,可能是1小时,2小时(这样时间以开关的性能为准) 假如你需要他过负荷运行,要么换规格大的开关,也么和厂家沟通,进行定制。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • as18813840409 2016-08-09 13:34:09
      空气断路器不能长时间过负荷运行。空气断路器具有过载和断路器保护,按照国家标准中的要求,空气断路器在1.05倍的额定电流下运行2个小时之内不应该动作,但是在1.3倍额定电流下要求在2个小时之内动作。   空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。   脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。   当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

空气断路器能否长时间过负荷运行?为什么?
空气断路器能否长时间过负荷运行?为什么?
2010-05-13 22:27:33 442 6
哪个组态软件能长时间运行
 
2012-11-13 21:36:11 391 4
NaOH能否长时间保存在容量瓶中?为什么?
 
2016-05-10 10:55:20 1003 2
常闭型电磁阀门能否长时间供电打开
想同定时供电装置组合使用,在上班时将家里的主管道关闭,下班时打开,防止无人时管道跑水。
2012-09-01 12:48:49 568 4
空气断路器的灭弧室为什么都是单片的
 
2011-11-08 14:56:50 337 3
气相色谱热解析仪可适应长时间的运行工作
      气相色谱热解析仪是一种性价比较高的分析仪器,仪器采用微机控制,键盘式操作,液晶屏幕中文菜单显示,具有电子线路集成度高,可靠性好,操作简单,记忆设定参数,无需每次重新设置,适应长时间的运行工作。
      气相色谱热解析仪大柱箱、大风扇配合自动后开门降温系统提高了柱箱的降温速度,真正实现了近室温运行,仪器可灵活使用毛细管柱、玻璃柱、不锈钢柱,可进行恒温和程序升温操作。气相色谱热解析仪采用大屏幕液晶中文显示,操作方便易学,具有自诊断,超温断电保护,文件存储,调用,五阶程序升温等功能,具备单柱自动补偿功能;可保证程序升温分析时基线的稳定性。
      气相色谱热解析仪具有六路独立控温区域,智能化后开门系统,降温速度非常快;各气化室、检测器及放大器均采用模块化设计,安装更换非常方便;配有单独完整的毛细管分析系统,独立的毛细管分流进样器(包括隔膜清扫、分流及尾吹调节),可选配毛细管分流/不分流进样器。
      气相色谱热解析仪配备有氢火焰检测器、热导检测器、火焰光度检测器、电子捕获检测器、氮磷检测器五种检测器,用户可根据自身分析要求自行选配,也可增加六通阀进样,转化炉装置等;并能实现检测器的串联和并联工作。气相色谱热解析仪可以自动运行多10/20个样品,无需人员值守,开机自检,故障报警和提示,自动定位样品盘;可保存10多种方法,随时调用;具有标样加载平台,恒定载气吹扫,标准样品更加标准。
      气相色谱热解析仪微机程序控制,主要功能有:⑴ 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间;⑵ 样品区、进样阀和样品传输管,三路均单独加热控温;⑶ 设定好分析程序,按下运行键自动完成整个样品分析;⑷ 气相色谱热解析仪具有多种扩展功能:可以根据用户需求来扩展为常温二次解吸部件或低温二次解吸部件、吹扫捕集、低温冷阱;⑸ 可同步启动GC或GCMS、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置。


(来源:上海色谱仪器有限公司)


2019-06-26 15:06:14 372 0
空气断路器常见故障及处理方法
越详细越好
2013-04-14 02:14:13 341 3
衣物免洗清洁剂能否过安检机
衣物免洗清洁剂能否过安检机... 衣物免洗清洁剂能否过安检机 展开
2015-12-14 16:58:24 551 1
为什么平底烧瓶不能长时间加热
 
2011-07-05 00:04:23 592 3
框架开关与空气断路器的区别?
 
2017-10-08 21:27:25 421 1
长时间上网 为什么会觉得头痛?
请用中医的理论解释一下有时间的话,用西医解释一下再再有时间的话,用风水学说解释一下再再再并且有能力的话,用神经细胞分子生物学解释一下!那是为什么呢?... 请用中医的理论解释一下 有时间的话,用西医解释一下 再再有时间的话,用风水学说解释一下 再再再 并且有能力的话,用神经细胞分子生物学解释一下! 那是为什么呢? 展开
2008-06-03 00:19:15 419 4
为什么打点计时器不能长时间工作?
 
2018-11-21 01:25:16 519 0
打点计时器为什么不能长时间连续工作
 
2011-09-03 04:42:35 556 4
石英称重传感器为什么不能长时间静态测量
 
2017-09-29 21:35:08 299 1
为什么比焓乘以质量流量等于热负荷?
化工原理比焓是啥怎么定义的?... 化工原理 比焓是啥 怎么定义的? 展开
2009-02-13 07:12:06 1035 2
BOD5去除负荷
我看别人设计A2/O生物池时 BOD5去除负荷N=0.12kg BOD5/kg MLVSS 他是直接去取这么多 我想问下BOD5去除负荷究竟取值范围是多少 有公式之类的么
2010-05-26 20:04:01 407 1
bod污泥负荷和污泥负荷是一回事么
 
2016-12-02 03:11:36 338 1
为什么切割机长时间使用就会有点切不准
 
2016-08-12 17:36:37 318 1
水泵为什么要定期切换运行?
 
2010-09-24 06:06:12 251 4
螺杆空气压缩机为什么一直在加载运行
 
2016-04-07 22:52:23 355 2

9月突出贡献榜

推荐主页