全部评论(2条)
-
- cai525247212 2011-05-28 00:00:00
- 全波75kV截波85kV
-
赞(9)
回复(0)
-
- 王静雯viki 2011-05-28 00:00:00
- 《电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 中 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,进行5此,每次间隔时间为5分钟,应无异常现象。冲击合闸试验应在高压侧进行,对中性点接地的电力系统,试验时变压器中性点必须接地。无流差动保护的干式变压器可冲击3次。 方法是:低压侧开关断开,合上10KV侧断路器,注意试验期间的励磁电流,听变压器声音是否正常。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- .10kv变压器冲击试验
2011-05-27 05:57:12
554
2
- 变压器冲击试验
- 变压器冲击试验时,电气装置安装工程电气设备交接试验标准中说的是每次间隔5分,我想要知道的是在冲击工程中,合上断路器后每次保持多少分钟,要有依据或执行标准
2010-10-28 11:53:16
565
2
- 10kv干式电力变压器需要测量绝缘电阻吸收比吗?
2012-12-23 03:42:45
562
3
- 测量10kv变压器绝缘电阻,为保证准确性,可采用直流电桥,对吗
2017-05-23 10:32:49
291
1
- 冲击试验怎么做?
2017-11-25 05:46:14
292
1
- 10kv电度表怎么看
2017-09-22 14:21:37
670
2
- 冲击试验的介绍
2018-11-17 16:17:11
364
0
- 冲击试验的技术参数
2018-12-04 22:35:46
283
0
- 塑料冲击试验标准
2016-01-31 11:07:43
249
2
- 冲击试验的参考标准
2017-12-16 04:04:32
307
1
- 机械冲击试验有什么用
2012-10-06 01:45:34
434
4
- 什么是时效冲击试验
- 锅规中规定使用16MnR(Q345R)钢板要进行时效冲击试验,请问什么是时效冲击试验?
2017-10-08 06:39:28
324
1
- 材料冲击试验不合格原因
2011-11-17 19:24:25
286
2
- 零下196度冲击试验怎么做
- 低成本的那种
2011-11-30 16:27:48
343
1
- 冲击试验的试验分类
2018-11-16 18:20:52
391
0
- 冲击试验机能量计算问题
- 半正弦波50G 11ms和梯形波50G 170in/s哪个测试条件对相同测试样品(电路板)损害更大?是通过计算冲击力还是能量来评估?或者是其它参数?请大神详细指点,感激不尽!
2014-10-07 23:07:52
561
1
- 什么是低温冲击试验
- 冲击试验的原理步骤及目的
2017-05-17 05:05:50
819
1
- 冲击试验的主要设备
2018-11-29 11:00:41
386
0
- 低温冲击试验低温冲击试验是在什么情况下才考虑的
2017-05-27 21:40:55
427
1
- 10kv电缆绝缘电阻怎么测
2017-09-04 08:07:58
474
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论