电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路
-
求 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路。我们原来的电路是用两个中间继电器控制总接触器来实现水泵自动打水,但这样触点容易灼伤,经常需要清理或更换。我曾经自己在两个中间继电器用双向可控硅控制,可能是我没加任何电子元件,线路中的感应电压直接把... 求 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路。我们原来的电路是用两个中间继电器控制总接触器来实现水泵自动打水,但这样触点容易灼伤,经常需要清理或更换。我曾经自己在两个中间继电器用双向可控硅控制,可能是我没加任何电子元件,线路中的感应电压直接把可控硅导通,线路无法工作。想求一份电路图。我在网上找了一个图 请问能不能实现,谁还有更好地图纸吗?元件越少越好,因为不是控制什么精确地东西 谢了 展开
全部评论(5条)
-
- 山峰1290167768 2013-01-14 00:00:00
- 你的继电器触点是不是总容易烧坏呀,启动或停止都能看到火花呀。在继电器触点上加上吸收回路就可以了,并联一个容量大点cbb电容应该就解决了。
-
赞(11)
回复(0)
-
- 勇立潮头2014 2011-11-11 00:00:00
- 可以实现。你把两个中间继电器换成cjx2-09接触器不就行了吗电子东西也爱坏
-
赞(13)
回复(0)
-
- 六旖旎 2011-11-11 00:00:00
- 选用合适的接触器是不会有问题的,可控硅在这里简单使用不合适,如果非要使用的话,就使用软可控硅启动器
-
赞(10)
回复(0)
-
- dicklw31 2011-11-12 00:00:00
- 电接点压力表,中间继电器和接触器器控制水泵应该没问题。或许你接线不合理吧
-
赞(7)
回复(0)
-
- 原版光头强2 2016-05-08 12:11:37
- 有几个问题: 1、可控硅估计不合适,不知道你的水泵电动机电流是多大的,可控硅电流Z好能达到电动机电流的8-10倍,以满足电动机启动电流。如果你的电动机电流是1A的,选10A可控硅还可以; 2、带电动机这么大的电感性器件,可控硅的电压值选600V太低了,至少选1200V的,选1600V的Z好。 3、C1选1uF太大了点,选0.1--0.47应该就可以了。 4、RLZ好是接可控硅的前端,避免RL的压降变化对C1影响,影响可控硅的正常触发。
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路
- 求 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路。2011-11-10 09:37:57
633
5
- 电接点压力表怎么接220伏水泵
2017-10-03 02:50:32
411
1
- 电接点压力表怎么接220V的水泵
2012-01-16 06:16:23
477
6
- 双向可控硅和场效应管都可以做放大电路元件,它们区别在那?
- 在各自的放大电路中,各自的工作原理是什么?谢谢
2008-11-23 14:38:33
293
4
- DPS-1 水泵压力控制器电路怎么接?
2018-11-30 07:39:24
286
0
- 电接点压力表三根线怎么直接接水泵
- 电接点压力表三根线怎么直接接水泵
2018-05-31 00:04:37
586
1
- 电接压力表自动控制水泵上水需要哪些电器?
2014-11-28 08:58:45
538
2
- 使用了MOC3061芯片驱动双向可控硅,还需要加过零检测电路吗
2012-09-09 00:10:55
399
1
- 电接点压力表自动控制压滤机电路图
- 要求;手动自动转换 一个压紧按钮一个放松按钮一个停止按钮 一个接触器 4个继电器 一个电磁铁 一个电接点压力表
2013-08-03 05:18:14
339
1
- 利用电接点压力表自动控制水泵控制箱电路图,哪位大虾能给我一个!
2013-05-25 07:58:30
269
2
- 可控硅电机调速电路分析
- 急急急求助!请帮忙看看我这个图有没有问题,可控硅会不会烧,S1是电机全速,S2是可控硅调速之前,老烧可控硅,情况是按下s1全速后断开容易烧坏可控硅。到现在也不知道原因是什么?请... 急急急求助!请帮忙看看我这个图有没有问题,可控硅会不会烧,S1是电机全速,S2是可控硅调速之前,老烧可控硅,情况是按下s1全速后断开容易烧坏可控硅。到现在也不知道原因是什么?请高手指导一下原图错在什么地方,新图又有没有问题?可控硅是BT12,电容C1是473涤纶电容。用IE8看大图才清楚! 展开
2011-11-02 10:37:43
290
4
- 我想要个电接点压力表控制补水泵电路原理图
2018-12-07 07:45:28
265
0
- 三相压力水泵自动控制接线
- 三相压力水泵自动控制接线... 三相压力水泵自动控制接线 展开
2017-09-03 21:58:18
781
1
- 使用双向可控硅控制交流电机时元件的选择
- 触发电阻,保护电阻,电容及可控硅该选择什么型号的,还有用双向可控硅控制电磁阀线圈这类负载通电时触发电阻,保护电阻,电容及可控硅该选择什么型号的,是怎样算的,急
2009-08-11 03:48:05
409
3
- 那位师傅有水泵电接点压力表降压起动电路原理图?谢
2015-02-05 11:21:30
317
1
- 可控硅直流应用电路接线法.....
2013-05-07 09:18:57
442
2
- 请教水泵自动控制线路图,详见以下
- 自来水自动增压控制.当自来水压力不够时自动启动水泵,当压力达到一定数值时自动关闭水泵.水泵用变频控制,... 自来水自动增压控制.当自来水压力不够时自动启动水泵,当压力达到一定数值时自动关闭水泵.水泵用变频控制, 展开
2013-08-22 10:35:21
332
1
- 电接点压力表控制水泵接线图。
2018-11-19 03:51:47
554
0
- 电接点压力表怎样能自动控制3个空压机工作
2018-04-30 03:15:37
490
1
- 利用电接点压力表怎么自动控制泵的开停!
2013-12-11 17:49:16
383
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论