仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

西门子g120变频器 报F0002故障如何解决

yujia871113 2011-05-27 11:27:11 461  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 张子娟0 2011-05-31 00:00:00
    diyi,你的问题是上电,没有运行的情况下报故障;还是运行的状态时候报故障呢? 如果是前者,检查直流母线电压r0026(看BOP面板),再拿万用表表笔检测下装置上C,D端直流电压看是否偏差太大。一般多为控制板检测出现故障,更换硬件。 后者的话,检查下电机电缆绝缘情况。斜坡时间是否设置合适,是否停车要求高需要加制动电阻。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 2715216713天天 2011-05-28 00:00:00
    检查电机侧,一般是电机有故障,线路有短路,或者输出线过长分布电容过大引起

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • 永恒之塔潇洒 2017-09-25 18:55:13
    楼上回答的不错,F0002为过压,电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的: 一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。 二、如果在待机状态下报警: 1、机器电压检测回路故障。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流电压是否一致,如果相差过大,说明是机器电压检测回路故障。 2、电网电压过高。一般直流母线电压不要超过600V。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

西门子g120变频器 报F0002故障如何解决
 
2011-05-27 11:27:11 461 3
西门子变频器报F0002故障如何解决
 
2018-06-19 20:48:04 1297 1
求助:西门子430变频器报P0001故障
 
2018-06-15 16:04:44 412 1
西门子变频器报F007故障代码的故障原因是什么?
 
2011-04-01 03:24:18 849 2
西门子变频器报F0003
 
2012-05-15 14:06:47 242 3
西门子G120变频器本地和远程DP通讯控制如何切换
 
2018-06-25 06:45:31 654 2
西门子变频器F0012故障如何处理
 
2018-06-20 17:10:47 273 1
变频器报编码器丢失故障
 
2017-04-17 20:03:06 212 1
西门子6se70变频器报f053什么意思
 
2018-02-11 03:13:54 2210 2
西门子变频器故障代码G900
西门子变频器故障代码G900
2018-11-14 16:21:50 307 0
西门子440变频器如何查看历史故障记录
西门子440变频器如何查看历史故障记录?大神们帮帮小弟。谢谢~
2012-04-20 00:26:40 1153 5
变频器报单元驱动故障怎么处理
 
2018-06-15 05:12:10 281 1
ABB变频器报1009故障是怎么回事
ABB550变频器报1009故障??什么意思啊?
2011-10-26 03:09:23 3467 5
施耐德变频器报OPF1故障,是什么意思?
 
2012-10-10 10:09:20 923 2
西门子变频器F0022什么故障原因?
 
2017-09-23 11:42:45 648 1
abb变频器ACS800报 8110 故障怎样处理
 
2011-10-09 00:02:24 769 3
MM430变频器怎么老是报F003故障呢?
查看故障信息是电源电压不稳,但其他的变频器都运行的好,是怎么回事呢?会不会有其他的什么参数没有设置正确呢?谢谢!
2013-08-13 06:10:24 283 2
西门子MM420的变频器报警A0501是什么原因?如何解决?谢谢!
2013-05-26 15:33:14 258 2
西门子变频器过电压如何处理.
 
2012-05-27 09:08:08 398 3
变频器显示EOCR是什么故障,怎么解决
 
2017-03-07 13:19:40 1526 1

9月突出贡献榜