- 张子娟0 2011-05-31 00:00:00
- diyi,你的问题是上电,没有运行的情况下报故障;还是运行的状态时候报故障呢? 如果是前者,检查直流母线电压r0026(看BOP面板),再拿万用表表笔检测下装置上C,D端直流电压看是否偏差太大。一般多为控制板检测出现故障,更换硬件。 后者的话,检查下电机电缆绝缘情况。斜坡时间是否设置合适,是否停车要求高需要加制动电阻。
-
赞(17)
回复(0)
-
- 2715216713天天 2011-05-28 00:00:00
- 检查电机侧,一般是电机有故障,线路有短路,或者输出线过长分布电容过大引起
-
赞(11)
回复(0)
-
- 永恒之塔潇洒 2017-09-25 18:55:13
- 楼上回答的不错,F0002为过压,电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的: 一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。 二、如果在待机状态下报警: 1、机器电压检测回路故障。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流电压是否一致,如果相差过大,说明是机器电压检测回路故障。 2、电网电压过高。一般直流母线电压不要超过600V。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 西门子g120变频器 报F0002故障如何解决
2011-05-27 11:27:11
461
3
- 西门子变频器报F0002故障如何解决
2018-06-19 20:48:04
1297
1
- 求助:西门子430变频器报P0001故障
2018-06-15 16:04:44
412
1
- 西门子变频器报F007故障代码的故障原因是什么?
2011-04-01 03:24:18
849
2
- 西门子变频器报F0003
2012-05-15 14:06:47
242
3
- 西门子G120变频器本地和远程DP通讯控制如何切换
2018-06-25 06:45:31
654
2
- 西门子变频器F0012故障如何处理
2018-06-20 17:10:47
273
1
- 变频器报编码器丢失故障
2017-04-17 20:03:06
212
1
- 西门子6se70变频器报f053什么意思
2018-02-11 03:13:54
2210
2
- 西门子变频器故障代码G900
- 西门子变频器故障代码G900
2018-11-14 16:21:50
307
0
- 西门子440变频器如何查看历史故障记录
- 西门子440变频器如何查看历史故障记录?大神们帮帮小弟。谢谢~
2012-04-20 00:26:40
1153
5
- 变频器报单元驱动故障怎么处理
2018-06-15 05:12:10
281
1
- ABB变频器报1009故障是怎么回事
- ABB550变频器报1009故障??什么意思啊?
2011-10-26 03:09:23
3467
5
- 施耐德变频器报OPF1故障,是什么意思?
2012-10-10 10:09:20
923
2
- 西门子变频器F0022什么故障原因?
2017-09-23 11:42:45
648
1
- abb变频器ACS800报 8110 故障怎样处理
2011-10-09 00:02:24
769
3
- MM430变频器怎么老是报F003故障呢?
- 查看故障信息是电源电压不稳,但其他的变频器都运行的好,是怎么回事呢?会不会有其他的什么参数没有设置正确呢?谢谢!
2013-08-13 06:10:24
283
2
- 西门子MM420的变频器报警A0501是什么原因?如何解决?谢谢!
2013-05-26 15:33:14
258
2
- 西门子变频器过电压如何处理.
2012-05-27 09:08:08
398
3
- 变频器显示EOCR是什么故障,怎么解决
2017-03-07 13:19:40
1526
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论