热电偶测温,测量值与实际值相比偏差很大,什么原因?
-
船舶内燃机排气温度监测热电偶,接至施耐德PLC的模拟量输入接口,6个缸各接了一个,其中有一个显示排温与实际值偏差很大(比实际值低),热电偶和延长线检查正常,插入的深度也够,温度偏差很大是什么原因呢?如果是PLC的故障,问题又出在哪儿呢?求高手指点!
全部评论(4条)
-
- 剧8头 2013-01-25 00:00:00
- 有几种情况:一其中一缸未清洗干净,二插入深度没到位(工作点),三热电偶质量问题.我在内航局船上曾也遇到次问题.xiaoamulin@163.com
-
赞(3)
回复(0)
-
- 後尾铃 2013-01-17 00:00:00
- 说的太笼统了,首先你应该检查信号,根据信号再排除故障。
-
赞(19)
回复(0)
-
- 小然狮子 2017-09-17 03:13:15
- 1)你不是还有另外5个通道分别都接了其它的5支热电偶吗? 拆下一个正常的通道,与这个有问题的通道交叉一下,看看是什么现象。 2)如果那个通道坏了,这个通道好了,就检查热电偶; 3)如果那个通道继续正常,这个通道继续不准,那你就更换PLC,或检查PLC内部的程序。 PLC内部硬件故障,只有更换,不易维修。
-
赞(8)
回复(0)
-
- 信仰张威科 2017-10-02 00:32:36
- 热电偶的基本误差: 误差是热电偶本身固有的,还包括上一极标准的传递误差。解决方法:可采用检定校验的方法使其控制在允许偏差范围内,也可在实际测温中将热电偶偏差进行修正,得到的真实的温度。 热电偶材料不均匀性引起的误差: 此误差和材料不均匀程度有关温度变化越大,使热电极各点温度的差值越大,则材料不均匀性的影响也就越大。解决方法:可用退火的方法把它减弱,但无法完全消除。 测量仪表的误差: 该误差的大小是由仪表的精度等级决定的。
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 热电偶测温,测量值与实际值相比偏差很大,什么原因?
- 船舶内燃机排气温度监测热电偶,接至施耐德PLC的模拟量输入接口,6个缸各接了一个,其中有一个显示排温与实际值偏差很大(比实际值低),热电偶和延长线检查正常,插入的深度也够,温度偏差很大是什么原因呢?如果是PLC的故障,问题又出在哪儿呢?求高手指点!
- 用欧姆表测电阻,所得数值与实际值相比是偏大还是偏小
- 用欧姆表测电阻,所得数值与实际值相比是偏大还是偏小?
- 雷达 液位计实际测量值偏低怎么办
- 热电偶测温
- 用热电偶测温,二节点之间温差越大产生热电势也越大;如果温差相同,产生热电势也就一样,即=常数。所以热电势与温差呈线性关系。上述结论显然是错误的,问错在哪里,并予以纠正。
- 辐射式温度计测温,测量值需修正后才能得到实际温度,为什么
- 红外线测温和热电偶测温哪个准确
- 比较热电阻测温与热电偶测温有什么不同
- 热电偶测温原理?
- 离子色谱为什么样品测量值比实际大呢
- 热电阻测温和热电偶测温有何不同?
- 热电偶测温原理是什么?热电偶测温计有哪几部分组成?
- 测量COD时会出现测量值是负值什么原因?
在测量COD时会出现测量值是负值,无法显示结果,或者结果无法参考等现象如何解释?
1、仪器检测正常。
1)首先考虑溶液是否没有配制准确,可用国标或者2hr方法测定一下。
2)在仪器和标样浓度都没有问题的情况下,考虑以下问题
操作上的问题:
Ⅰ 加样(标样):移液管和移液器之间会有一定的误差,移液管上如果没有“吹”字的话,在加液完成的时候是不需要吹的,否则样品会被多加。保证你的0标和被测管加样操作手法一致。
Ⅱ 移液器使用前校验下,保证加样量是准确的。
Ⅲ 请保证你0标和样品使用的是同种量具加样,即都使用移液器或都使用移液管。快速消解液的标线斜率比较大,少量的加液误差会导致较大的偏差。
Ⅳ 所有操作严格按照实验室操作规范进行。保证量器干净无污染,移液前需要润洗移液管2-3次等。
消解问题。
Ⅰ 消解前把管子擦干净。如果玻璃上有脏东西,在消解时很可能被固化在玻璃上,导致读数不准。
Ⅱ 保证管子的盖子都盖紧。盖子未盖紧,会导致漏气,造成数据偏差比较大或不稳定的情况。可以在消解完成的时候看看各管的液面是否在差不多的高度。如果有管子明显液面降低了,就说明发生消解漏气了。
Ⅲ 消解时间。对于标液KHP来说15 min的是完全足够的。消解前,将样品在165℃下预热8min,然后开始15min消解。
读数:冷却到120℃以下拿出消解器,放置到室温再读数。读数前把管子擦干净即可。
3)0标很重要。实验过程中,可做2-3个0标,测试时,选择好的0标。
- 热电偶测温时探头用什么与测温物固定住
- 红外线测温与热电阻、热电偶、热敏电阻测温有什么区别?哪个准确?
- 热电偶测温的优缺点
- 简述热电偶测温原理
- 简述热电偶测温原理!!!问答题 跪求
- 热电偶的测温原理
- 热电偶的测温原理,请详细介绍一下
- 热电阻与热电偶的测温范围是多少啊
- 为什么低浓度COD测定中空白与标定偏差很大
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论